Tο ισόγειο τι είναι? θερμαίνεται?

 

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-2/σελ.43 για την θερμομονωτική επάρκεια:

 

"επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με Θερμαινόμενους χώρους του ίδιου κτηρίου ........λαμβάνονται κατά τον υπολογισμό κατά απλοποιητική παραδοχή με τιμή μειωτικού συντελεστή b=0.5"

 

Η παράγραφος που αναφέρω, αναφέρεται συγκεκριμένα σε προσθήκες και αναφέρει ότι το διαχωριστικό στοιχείο θα πρέπει να θερμομονωθεί υποχρεωτικά.

 

Απαίτηση για U δεν αναφέρεται αλλά θεωρώ ότι είναι αντίστοιχη με στοιχείο σε επαφή σε ΜΘΧ.

 

Για ενεργειακή απόδοση θα θεωρηθεί αδιαβατικό.

Δημοσιεύτηκε

Για τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα όπου βάσει τον διευκρινίσεων θεωρούμε την εξωτερική επιφάνεια και γενικά τις επιφάνειες όπως ορίζονται στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας (στην σχέση 4.1).

 

Όταν έχω ισόγειο κατάστημα και δύο ορόφους κατοικίες από πάνω και ο λέβητας αφορά μόνο της κατοικίες, το δάπεδο των κατοικιών προς το κατάστημα το μετράω ή όχι;

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η γνώμη μου είναι, πως αφού μεταξύ θερμικών ζωνών δεν έχουμε ανταλλαγή θερμότητας (αδιαβατικά) οπότε το δάπεδο δεν το λαμβάνεις υπόψη στην θερμομονωτική επάρκεια του κελύφους, θεωρώ πως την επιφάνεια του δαπέδου δεν πρέπει να την λάβεις υπόψη στον τύπο 4.1 της ΤΟΤΕΕ 1.

Edited by spiliosa
  • Upvote 1