Σωστο είναι αυτό που λες περι καλύτερης ενεργειακής κατηγορία με τα A/C.

Μπορείς να το κάνεις, αφου όμως αφαιρέσεις όλα τα θερμαντικά σωματα και ξηλώσεις το λέβητα, γιατί σε συνύπαρξη και των δυο, υπερισχύει ο λέβητας.

 

  • Upvote 2
Posted (edited)

Καλησπέρα 

Ξεκίνησα να διαβάζω τις ΤΟΤΕΕ και έχω ήδη απορία. Έχω αυτό το κτήριο πχ και από google earth βγάζω το βορρά εκεί που είναι το βέλος. Έπειτα υπολογίζω τη γωνία 68,7. Μπορώ να την πάρω 70 για τον προσανατολισμό των επιφανειών και να πω ΑΒ 340 ΒΓ 70 ΓΔ 160 ΑΔ 250? Είναι σωστός τρόπος?

ευχαριστώ πολύ

Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

Untitled-.thumb.jpg.e5539a309976862a16ae0477d4b0abc7.jpg

Edited by Pavlos33
Posted (edited)

Γειά σου, αν φέρεις την κάθετη στο στην ΑΒ τότε προφανώς αυτή σχηματίζει με τον Βορρά γωνία 90 - 68,7 = 21 μοίρες και επειδή η κάθετη είναι αριστερά του Βορρά τότε ο προσανατολισμός σου είναι 360-21 = 339 άρα ΒΔ. Επειδή οι άλλες πλευρές δηλ. οι ΒΓ, ΓΔ και ΔΑ είναι κάθετες μεταξύ τότε προσθέτεις +90 για τους επόμενους προσανατολισμούς.

Επειδή όμως το google είναι πάντα προσανατολισμένο με τον Βορρά φέρνε κατευθείαν κάθετες στις επιφάνειες όπως είναι για να βγαίνουν πιο γρήγορα οι προσανατολισμοί.

Σχετικά με το ερώτημα για τις μοίρες, το λογισμικό του ΤΕΕ δεν δέχεται δεκαδικά οπότε στρογγύλευε πάντα όσο πιο καλά μπορείς, τώρα για 1-2 μοίρες σαφώς και δεν υπάρχει θέμα.

Επίσης θα σου πρότεινα να κάνεις εκτενή αναζήτηση στο φόρουμ για τυχόν άλλες απορίες που θα έχεις, πχ. το συγκεκριμένο αν θυμάμαι καλά έχει συζητηθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Edited by akis73
  • Upvote 1
Posted (edited)

Ευχαριστώ πολύ! Συγνώμη για την επανάληψη 

Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

Edited by Pavlos33
Posted

Καλημέρα. θέλω να υπολογίσω το Pgen σε υψόμετρο >500m. Το κτίριο βρίσκεται στην ζώνη Γ. να χρησιμοποιήσω την τιμή του Um για την ζώνη Γ ή για ζώνη Δ;

Posted

Καλημέρα, Um για ζώνη Δ δεν νομίζω να υπάρχει καθότι την δεδομένη χρονική περίοδο για την οποία υπολογίζεις προφανώς δεν υπήρχε ΚΕΝΑΚ για να υπάρχει ζώνη Δ.

Posted (edited)
20 ώρες πριν, akis73 said:

Καλημέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πάρω τον Um για ζώνη Γ. Τώρα μου προέκυψε άλλο δίλημμα για τον υπολογισμό του pgen. Το κτίριο είναι του 1999 ,ωστόσο δεν έχει μπει καθόλου θερμομόνωση , εξακριβωμένα. θα ήταν ορθότερο να λάβω το Um 3,5 σαν κτίριο προ του 1980; επίσης το ΔΤ στον τύπο του Pgen θα το πάρω για ζώνη Γ ή ζώνη Δ λόγω υψομέτρου >500m;

 

Edited by GIANNIS D
Posted

.... Το κτίριο είναι του 1999 ,ωστόσο δεν έχει μπει καθόλου θερμομόνωση , εξακριβωμένα. Τι προτότυπο! 😀 θα ήταν ορθότερο να λάβω το Um 3,5 σαν κτίριο προ του 1980; Όχι θα πάρεις το Um της περιόδου που εκδώθηκε η οικ. άδεια και αφου δεν έχει θερμομόνωση θα μπήκαν μεγαλύτερα σώματα, ως εκ τούτου θα έχεις υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα κατα 200-300% επίσης το ΔΤ στον τύπο του Pgen θα το πάρω για ζώνη Γ ή ζώνη Δ λόγω υψομέτρου >500m;

  • Upvote 1
Posted
3 ώρες πριν, dib said:

.... Το κτίριο είναι του 1999 ,ωστόσο δεν έχει μπει καθόλου θερμομόνωση , εξακριβωμένα. Τι προτότυπο! 😀 θα ήταν ορθότερο να λάβω το Um 3,5 σαν κτίριο προ του 1980; Όχι θα πάρεις το Um της περιόδου που εκδώθηκε η οικ. άδεια και αφου δεν έχει θερμομόνωση θα μπήκαν μεγαλύτερα σώματα, ως εκ τούτου θα έχεις υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα κατα 200-300% επίσης το ΔΤ στον τύπο του Pgen θα το πάρω για ζώνη Γ ή ζώνη Δ λόγω υψομέτρου >500m;

Ευχαριστώ. με το ΔΤ τελικά ποιο να πάρω; 

Posted

Καλησπέρα, κάνε ένα τσεκ και με τις 2 τιμές να δεις τι βγάζει. Λογικά θα είσαι υπερδιαστασιολογημένος κατά μεγάλο ποσοστό όπως είπες ο συν/φος @dib πιο πάνω, οπότε ίσως δεν έχει τόσο σημασία.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.