dib Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:33 μμ Ναι έχεις δίκιο δεν το πρόσεξα
panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:42 μμ Αφού το ξανα-μανα-τα-σκέφτηκα, κατέληξα πως φύλλο ελέγχου-ρυμίσεων & συντήρησης με ημερομηνία 28/06/2012, εντέλει ΔΕΝ θα το δεχόμουν την 01/08/2013. Οι λόγοι είναι δύο: Το "τουλάχιστον" μια φορά το χρόνο. Τουτέστιν, πρέπει να εκδίδεται νέο πριν τη λήξη του προηγούμενου ή έστω λίγο μετά. Τώρα, κατά 98% δεν πρόκειται να εκδοθεί νέο.
dib Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 01:57 μμ Αντιθέτως εγω Πανο θα το δεχόμουν με το σκεπτικό οτι, αφού έχει βγάλει φ.ε. για το χειμώνα του '12 (η θέρμανση για Β ζώνη ξεκινάει 15/10), άρα για το διάστημα 15/10/12 μέχρι 15/4/13 είναι καλυμένος. Αν έκανα το ΠΕΑ σε περίοδο που είχε ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος πχ αυτοψία στις 25/10/13 και μου πεοσκόμιζε το χαρτί με ημερομηνία 28/6/12, τότε φυσικά και δεν το δεχόμουν και θα απαιτουσα καινούργιο με πρόσφατη ημερομηνία Και βέβαια αν απαιτουσα νέο, μάλλον (για να μην πω μετα βεβαιότητας) θα έχανα τη δουλειά απο άλλον συνάδελφο που θα το έκανε με το παλιό φ.ε. So simple...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:16 μμ Ναι αλλά το σύστημα δεν θα είναι ετοιμοπόλεμο (τι λέω καλοκαιριάτικα ο μ@...ας!!!!) για τη νέα σεζόν, οπότε έχω παρωχημένο φ.ε. Τέλος πάντων, τσιμέντο να γίνει, το κάνω δεκτό, να πάει κι ο Μιχάλης διακοπές . 1
dib Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:26 μμ Αφου εμπλέκονται και οι διακοπές του Μιχάλη, 2 φορές τσιμέντο να γίνει 1
mixyak790 Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 03:56 μμ Ευχαριστω παιδια!!!!
akius Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 07:40 πμ σε ενα λεει ονομαστικη ισχυ 70-81 kw τωρα τι χρησιμοποιω?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 09:09 πμ το μεγιστο
akius Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2013 at 09:24 πμ ευχαριστω ΜΗΧ-ΜΗΧ το συγκεκριμενο ποστ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ χρησιμοποιηθει για να αφαιρεθει η αδεια ενεργειακου απο Π-Μ
1961 Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 04:45 μμ σε ενα λεει ονομαστικη ισχυ 70-81 kw τωρα τι χρησιμοποιω? Η ισχύς του λέβητα εξαρτάται απο το μπεκ που ειναι τοποθετημένο στον καυστήρα. Ο συγκεκριμένος λέβητας μπορεί να έχει ισχύ απο 70 έως 81 KW. Αν θές ο λέβητας να φορτιστεί στην μέγιστη ισχύ διαιρείς το 81KWΧ860=69.660Kcal/h με το 10.200 Kcal/Kgr και βρίσκεις την ποσότητα πετρελαίου που δίνει το μπεκ για να γίνει η καύση. Μετά βρίσκεις το πλησιέστερο μπεκ (απο πίνακες). Την παροχή του μπεκ που θα βρείς την πολλαπλασιάζεις με το 10.200 Kg/h και βρίσκεις την ισχύ του λέβητα, για το συγκεκριμένο μπεκ. 3
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα