Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
johnjohn1

Φύλλο ελέγχου λέβητα

Recommended Posts

59 λεπτά πριν, jedi.Yannis said:

Παρόλο που υπάρχει η υποχρέωση να ελέγχουν τον καυστήρα κάθε χρόνο, όταν η επιθεώρηση λέβητα έχει διάρκεια 4 χρόνια, μάλλον τα αποτελέσματα κάποιου από τα Φ/Ε σε εκείνο το διάστημα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με σχετική ασφάλεια.

Άλλο ο έλεγχος λέβητα (πχ ρωγμές στις φέτες, κατάσταση μόνωσης, κλπ) και άλλο ο έλεγχος και η συντήρηση του καυστήρα ... καμμία σχέση το 'ενα με το άλλο !

Edited by dib

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλήμερα,

θα ήθελα να ρωτήσω τί κάνουμε στην περίπτωση που στο φύλλο συντήρησης στην ονομαστική  ισχύ λέβητα αναγράφεται ένα εύρος τιμών π.χ. 110-150kw. Τι θα πρέπει να θεωρήσω ως Pm;

Ευχαριστω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λαμβάνεις τη μεγαλύτερη ... τα 150 KW.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Σχετικά με το φύλλο συντήρησης & ρύθμισης ενός λέβητα πετρελαίου, όπως προβλέπεται από την ΥΑ 189533/2011, θα ήθελα να ρωτήσω:

1) Πώς υπολογίζονται:

- Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (%)

- Οι απώλειες καυσαερίου (%)

- Η θερμική φόρτιση λέβητα (%);

2) Ποια είναι η ενδεδειγμένη θερμοκρασία καυσαερίων;

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπερα,

 

μηπως καποιος συναδελφος εχει κανει αναλυση καυσαεριων σε λεβητα με πυρηνοξυλο? ειναι ευκολο να ανεβασετε ενα παραδειγμα?

 

ευχαριστω εκ των προτερων

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Καλησπέρα συνάδελφοι, διάβασα όλο το θέμα φυλλο ελέγχου..

Σε φ.ε. αναφέρει:

-ονομαστική ισχύς 40kw

-θερμοκρασία καυσαερίων 198

-εσωτερικός βαθμός απόδοσης 89% (δηλαδή ngm)

-απώλιες καυσαερίων 11,3%

-παροχή μπεκ 60 μοίρες 0,85 gph

-πίεση αντλίας πετρελαίου 11bar

-καύσιμο diesel.

-Παροχή καυσίμου δεν αναγράφει.

μπορει να υπολογιστεί μόνο με αυτά τα στοιχεία η Pm για έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης?

Η οποία είναι και αυτή που συμπληρώνεται στο τεε-κενακ λογισμικό: (Ίσχύς Kw)

β. Για τα υφιστάμενα κτήρια χρησιμοποιούμε τη θερμική ισχύ από το φύλλο ανάλυσης καυσαερίων της μονάδας λέβητα-καυστήρα, το οποίο είναι υποχρεωτικό να εκδίδεται κάθε χρόνο ή κάθε 6 μήνες (ανάλογα την ισχύ), για όλα τα κτήρια με κεντρικό σύστημα θέρμανσης λέβητα – καυστήρα (σταθερές εστίες καύσης).

Ευχαριστώ

edit

-> Hu (kWh/kg) *3.51kg/h=..., Hu?

Edited by zulumpo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δες αυτό το post, νομίζω θα σε βοηθήσει :)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.