Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Γεια σας. Για τον υπολογισμό του EER του κλιματιστικού διαιρώ την ισχύ με τη Rated Input Power ή τη Maximum Input Power?

Δημοσιεύτηκε

Τις διευκρινήσεις (2η έκδοση των ΤΟΤΕΕ 20701-1,2 & 4) τις βρίσκεις εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak  και τις ερωταπαντήσεις εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab,Tab5.

  • 11 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι καλησπέρα,

ήθελα τη βοήθειά σας. ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσω για να υπολογίσω το ΕΕR; Ρωτάω γιατί έχει τρεις τιμές σε στο Cooling capacity και στο cooling power input.

 

post-81495-0-57942900-1421689460_thumb.jpg

Edited by μηχανικάρα :-D
Δημοσιεύτηκε

εγώ θα έπαιρνα τις μέσες από την ισχύ (3530 cooling και 4100 heating, αν βλέπω καλά) και θα τις διαιρούσα με τις input

Δημοσιεύτηκε

Εγω πήρα τις μέγιστες

 

Cooling : 3960 ή 5960 ? (output)

Heating : 3130 ή 5130 ? (   //     )

 

Cooling : 1450  (input)

Heating : 1550 (   //   )

 

Με τα έντονα βγαίνει :

 

EER = 2.73

COP = 2.02 (αν και παράξενο γιατί θα έπρεπε να είναι το ανάποδο)

 

Με τα δεύτερα

 

EER = 4.11

COP = 3.11(αν και παράξενο γιατί θα έπρεπε να είναι το ανάποδο)

  • Upvote 1