panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 13, 2016 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2016 at 09:50 μμ Καλό nvel και σ' ευχαριστώ. Υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο για την σχέση μεταξύ COP και SCOP, γιατί δεν βρίσκω κάτι; Ή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπολογίσουμε τον COP (όταν δεν δίνεται), είναι μέσω της σχέσης EER = 3,412 × COP-> COP = EER / 3,412 (1 [Watt] = 3,412 [btu/h]);
mixmentzos Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 05:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 05:09 πμ (edited) Ο SCOP υπολογίζεται κατά EN 14825 (βλέπε συνημμένα ) teknical SCOP NEF En14825 heatpumpsEN.pdf και New Ecodesing.pdf ..Έχει διαδικασία... χρήσιμα.... http://www.solarcooleurope.com/index.php/el/how-it-works/seer-eer http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=20&select_marque=DAIKIN&select_class=AC1+%2F+A+%2F+M+%2F+R http://asm-air.com/airconditioning/seer-vs-eer-what-is-seer-what-is-eer/ teknical SCOP NEF En14825 heatpumpsEN.pdf New Ecodesing.pdf 32-35_SeasonalEfficiency_RJ1402_WEB.pdf NTR20160023-GWH12TB-S3DBA2D-39.pdf Edited September 14, 2016 at 05:42 πμ by mixmentzos 1 3
nvel Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 07:01 πμ (edited) Ο SCOP υπολογίζεται κατά EN 14825 (βλέπε συνημμένα ) δυστυχώς ομοίως υπολογίζεται και ο seer με δεδομένα εξωτερικής θερμοκρασίας που δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά κλιματικά δεδομένα και τις ώρες χρήσης κλιματισμού Edited September 14, 2016 at 08:29 πμ by nvel 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 09:04 πμ Να 'σται καλά και οι δύο! Ωστόσο, ξαναρωτώ, αν υπάρχει κάποιος τρόπος υπολογισμού του COP όταν δεν δίνεται παρά μόνο ο SCOP και δεν πρόκειται για σταθερών στροφών a/c (που δεν θα είχε και νόημα να αναγράφεται ο εποχικός συντελεστής επίδοσης SCOP) αλλά για μεταβαλλόμενων. Δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα a/c πιστοποίηση Eroevent. Αν δίνεται ο COP στους 7oC (π.χ. 4,12 για το μοντέλο 2MXS40H / CTXS15K / FTXS25K της Daikin από το παράδειγμα του Μιχάλη), τότε εντάξει, να πάρω αυτή την τιμή για καταχώρηση στο λογισμικό του ΤΕΕ_ΚΕΝΑΚ. Αν όμως δεν, τότε τι;
nvel Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 09:33 πμ όλοι οι σοβαροί κατασκευαστές δίνουν το cop, άλλωστε ο υπολογισμός του scop προϋποθέτει την μέτρηση του cop. Πρόβλημα έχεις μόνο σε μηχανήματα oem που πρέπει να βρεις τον κινέζο κατασκευαστή τους
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 10:37 πμ Mα γιατί να σπάμε το κεφάλι μας όταν δεν υπάρχουν στοιχεία? Έχουμε το "Ευαγγέλιο" την ΤΟΤΕΕ που τα ξέρει και τα λέει όλα. 1
tassoskatsi Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 10:48 πμ ναι παιδια δεν βγαζω ακρή... εγω μπαινω στο σκρυτζ και ψαχνω κλιματιστικα, τωρά δεν αναγραφει κανένας το EER αλλα SEER. βρήκα ένα κλιματιστικό με SEER=9.1!!! από wikipedia βρηκα τύπο EER=-0,12SEER^2+1.12SEER!! και βγαζει EER=8.46!! αυτό δεν είναι σωστο!!! ας γράψει ένας ένα τυπο για να τελειώνουμε με τις βλακίες τύπου SEER->ΕΕR!! Γενικά να ξέρεις ότι αν το βλέπεις απο τα χαρακτηριστικά που έχει στη σελίδα του δεν είναι και ότι πιο αξιόπιστο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να δεις το μοντέλο του μηχανήματος και να βρεις το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Εκεί θα βρεις και COP & ΕER και ότι άλλο χρειαστείς.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 02:40 μμ Εύκολο να το λες, δύσκολο να βρεις τα σχετικά manual.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 04:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 04:02 πμ Σωστό είναι, έχει μονάδες BTU/Wh και όχι kWh/kWh...
akaliak Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 06:52 πμ ναι παιδια δεν βγαζω ακρή... εγω μπαινω στο σκρυτζ και ψαχνω κλιματιστικα, τωρά δεν αναγραφει κανένας το EER αλλα SEER. βρήκα ένα κλιματιστικό με SEER=9.1!!! από wikipedia βρηκα τύπο EER=-0,12SEER^2+1.12SEER!! και βγαζει EER=8.46!! αυτό δεν είναι σωστο!!! ας γράψει ένας ένα τυπο για να τελειώνουμε με τις βλακίες τύπου SEER->ΕΕR!! Αυτό γιατί οι μετρήσεις γίνονται σε καιρικές συνθήκες Στρασβούργου.
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα