lemouz75 Posted January 3, 2015 at 02:25 PM Posted January 3, 2015 at 02:25 PM Καλη Χρονια να εχουμε με υγεια και τυχη.Το προβλημα που αντιμετωπιζω εχει να κανει με την αντλια θερμοτητας που εχω βαλει.Η αντλια ειναι χαμηλων θερμοκ. τυπου scroll 11.9kw(δεν ειναι inverter) με βαθμο αποδοσης 2,72cop στους 2βαθμους (air) και 45 βαθμους(water) και ειναι συνδεμενη με δοχειο αδρανειας 200lit..Tο σπιτι ειναι Θεσσαλονικη 110τμ(εχει γινει θερμομονωση και εχουν μπει καινουργια κουφωματα ολα με το εξοικονομω κατ οικον ). Συνολο σωματων (πανελ) 10 συν το boiler του θερμοσιφωνα.Δεν γνωριζω ποσες θερμιδες ειναι τα σωματα μου.Η καταναλωση που βλεπω ειναι περιπου 40kwh ανα ημερα για αυτες τις μερες που εχει μεχρι και -7 στην Θεσσαλονικη.Το θεμα ειναι οτι το σπιτι εχει κατα μεσο ορο 19 με 20 βαθμους το μεγιστο και τα σωματα δεν ειναι καινε ουτε και το νερο του θερμοσιφωνα ειναι καυτο.Ζητησα απο τον θερμουδραυλικο να ανεβασει την ρυθμιση του νερου που εχει στον control της αντλιας απο 55c σε 60c αλλα δεν παει η ρυθμιση πανω απο 55c στο control.Tα χαρακτηριστηκα της αντλιας λενε οτι μπορει να δωσει θερμοκρασια νερου μεχρι 65c.Οποιος γνωριζει και μπορει να με βοηθησει ας πει την γνωμη του και οτι αλλες πληροφοριες μπορω να δωσω ρωτηστε με.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
nvel Posted January 3, 2015 at 02:56 PM Posted January 3, 2015 at 02:56 PM μήπως τα χαρακτηριστικά της αντλίας λένε για 65οC νερό για 7oC εξωτερική και οχι για -7oC;
lemouz75 Posted January 3, 2015 at 08:28 PM Author Posted January 3, 2015 at 08:28 PM Τα χαρακτηριστικα της ειναι στο ταμπελακι της...παντως και με +8 περιβαλλοντος δεν εχω επαρκης ζεστη......
dada Posted January 4, 2015 at 09:44 AM Posted January 4, 2015 at 09:44 AM (edited) Καλή χρόνια φίλε μου, πρώτoν, τα σώματα που έχεις είναι διαστασιολογημενα για τέτοιες θερμοκρασίες νερού? η μήπως κράτησες αυτά που είχες από πριν που υποθέτω δουλεύαν με μεγαλύτερες θερμοκρασίες? Και εγώ αντλία έχω στο σπίτι, δουλεύει άψογα όπου τα σώματα είναι σωστά διαστασιολογημενα. Σε ένα δωμάτιο που δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής του σώματος, η διαφορά είναι αισθητή... Edited January 4, 2015 at 04:33 PM by dada 1
lemouz75 Posted January 4, 2015 at 11:04 AM Author Posted January 4, 2015 at 11:04 AM Φιλε dada εγω εχω τα κλασικα σωματα πανελ και δουλευαν με λεβητα πετρελαιου πριν.Για βοηθησημε λιγο μπας κ βγαλω καμμια ακρη.
nikmmech Posted January 4, 2015 at 11:18 AM Posted January 4, 2015 at 11:18 AM Χρειάζεσαι μηχανολόγο να προβεί σε μελέτη θερμικών απωλειών αρχικά και στη συνέχεια διαστασιολόγηση των θερμ. σωμάτων καθώς και της αντλίας θερμότητας και σύγκριση με αυτά που υπάρχουν στην εγκατάσταση. 3
project.breeze Posted January 4, 2015 at 11:57 AM Posted January 4, 2015 at 11:57 AM Εάν τα σώματά σου ήταν υπολογισμένα να θερμαίνουν τους χώρους σου με δεδομένη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 85oC και τώρα η ΑΘ σου προσάγει νερό θερμοκρασίας 60οC είναι φυσιολογικό.Ό,τι σου είπε ο συνάδελφος nikmmech από πάνω 1
ikaros13 Posted January 4, 2015 at 06:50 PM Posted January 4, 2015 at 06:50 PM Μαλλον θελεις μεγαλύτερα σώματα. Επικοινώνησε πρώτα με την εταιρεια της αντλίες μήπως ειναι και κάποιο θεμα ρυθμίσεις και μετα βρες έναν μηχανικό να σου διαστασιολογησει τα σώματα που ταιριάζουν στην περιπτωση σου Sent from my iPhone using Tapatalk 1
ckiriako Posted January 4, 2015 at 07:31 PM Posted January 4, 2015 at 07:31 PM Δεν εχω ασχοληθει με επιθεωρησεις κ εξοικονομω κτλ (και δεν προκειται) οποτε δεν γνωριζω την διαδικασια, αλλα δεν γινονται 2 ενεργειακες επιθεωρησεις? Οι επεμβασεις γινονται στο φλου και χωρις μελετη? Μεγαλη εντυπωση μου κανει.... Με θερμομονωση και αντλια ανεβαινουμε κατηγορια και παει, τελος??? Πετανε την αντλια στο δικτυο και αντε γεια?
aithilenio Posted January 4, 2015 at 10:12 PM Posted January 4, 2015 at 10:12 PM Την αντλία την δουλεύεις συνεχόμενα ή διακοπτόμενα;