Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαστασιολόγηση Inverter για ΦΒ πάρκο.


stayros

Recommended Posts

φίλε stayro γιατί να χρησιμοποιήσεις κεντρικό inverter? μπορεις να χρησιμοποιήσεις πολλους μικρούς δλδ 7 - 11 kw που έχεις μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερα ΄λειτουργικά προβλήματα. άν τωρα έχεις τους αγορασει τους inverters μπορεις να τους χρησιμοποιήσεις. πιθανόν θα μπορουν να δουλέψουν σε master-slave. αν οχι θα πρέπει να έχουν phase sensing για να ενώσεις τις ac εξόδους. αν δεν έχει ούτε αυτό θα έχεις πρόβλημα κάθε φορά που κάνει η δεη συντήρηση στο δικτυο και αλλάζει τις φασεις.

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ απολύτως. Απλά τους χρησιμοποίησα ως παράδειγμα :)

 

Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum. Παράθεση κάνετε όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε τμήμα μιας δημοσίευσης ή να απαντήσετε σε δημοσίευση παλιότερη από την αμέσως προηγούμενη. Αντί για κλικ στη λέξη "παράθεση" κάντε κλικ στη λέξη "απάντηση" στο τέλος της ιστοσελίδας.

Ευχαριστώ, Χάρης.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Συναδελφοι υπάρχει software απο κάθε κατασκευαστή το οποίο κάνει το sizing και βοηθάει και στην βελτιστοποίηση. inverter βάλτε οτι θέλετε. Ερώτηση συνάδελφος μου είπε οτι η ΔΕΗ δεν κοιτά καν συμμετρία φάσεων. Μόνο ενδιαφέρεται να κόβουν τα inverter σε 0,5sec μετά απο διακοπή για να μην σκοτωθούν οι τεχνικοί της απο ηλεκτροπληξία Αληθεύει;

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

H ΔΕΗ επιτρέπει έως 20% ασυμμετρία φάσεων. Το πόσο τυπικά βέβαια το ελέγχει αυτό δεν το γνωρίζω. Για την προστασία όμως έναντι νησιδοποίησης (απόζευξη σε <0,5sec εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος) είναι πολύ αυστηρή.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Θελω να ρωτησω τους συναδελφους πια τα κριτηρια επιλογης inverter: με ΜΣ η χωρις

 

ΟΚ ειναι αυτονοητο οτι με ΜΣ υπαρχει γαλβανικη απομονωση και ως εκ τουτου δεν εχουμε συνεχη συνιστωσα του ρευματος. Εκτος απο τις προδιαγραφες της ΔΕΗ για συνεχη <0,5 τι αλλο εξυπηρετειι ο ΜΣ δεδομενου οτι μειωνει την αποδοση του inverter

Αν παλι επιλεξουμε χωρις ΜΣ πως εξασφαλιζουμε συνεχες <0,5 σε περιπτωση πχ σφαλματος του inverter?

 

Επιπλεον υπαρχουν αλλοι λογοι (που δεν ξερω) επιλογης της μιας η της αλλης διαταξης πχ ασφαλεια - αξιοπιστια - σφαλματα -γειωσεις κτλ

Link to comment
Share on other sites

Με ΜΣ για άμορφο - Χωρίς ΜΣ για κρυσταλλικό. Έχει να κάνει με αντεπίστροφα ρεύματα.

 

Σχετικα με τα ορια λειτουργιας/ θερμοκρασια η SMA δινει με ΜΣ 50C και χωρις 40C

Δεν ειναι ασφαλεστερη επιλογη ο ΜΣ γι ατην Ελλαδα δεδομενου οτι 40C ειναι συνηθισμεο φαινομενο το καλοκαιρι?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.