LeftLane Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 11:30 πμ Οπως αναφερω και στον τιτλο, θελω να βρω εναν αυτοματο θερμοστατη που να συνδεσω στον κυκλοφορητη του λεβητα πετρελαιου μου ο οποιος να δινει εντολη να λειτουργει ο κυκλοφορητης οταν η θερμοκρασια νερου στο κυκλωμα πεσει κατω απο 0ο Την εχω πατησει σε διαμερισμα που νοικιαζω οπου μου εχουν παγωσει οι εξωτερικες σωληνωσεις και εσκασαν σαν γαρυφαλο επειδη ο ενοικιαστης ειχε κλειστο το λεβητα (απο ελλειψη πετρελαιου καποιες φορες...). Τωρα παλι αντικαθιστω τις σωληνωσεις και τον κυκλοφορητη που εσκασε κ αυτος με συνεπεια να βαζω καποια κατοσταρικα απο την τσεπη μου!
nvel Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 12:05 μμ χρειάζεσαι ένα αντιπαγετικό θερμοστάτη εμβάπτισης ή επαφής συνδεμένος παράλληλα με την εντολή προς τον κυκλοφορητή, αλλά αυτός θα μετρά την θερμοκρασία όπου εγκατασταθεί οπότε θέλει προσοχή. Η θερμοκρασία ορίζεται λίγο πάνω από το μηδέν 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2015 at 02:36 μμ Προτείνω θερμοστάτη εξωτερικού αέρα ρυθμισμένο σε 1-2 οC και συνδεδεμένο όπως λέει και ο συνάδελφος nvel παράλληλα με τον υδροστάτη (θερμοστάτη) του κυκλοφορητή. 1
LeftLane Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 12:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 12:02 πμ ναι, τελικα σε συνεννοηση με τον τεχνιτη θα εγκαταστησουμε μεσα στο λεβητοστασιο εναν θερμοστατη χωρου ο οποιος θα ανοιγει στους 2ο περιπου κ θα δινει εντολη για λειτουργια του κυκλοφορητη ! Τοσο απλα και οικονομικα!
nvel Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 09:28 πμ οι εξωτερικές σωληνώσεις μπορούν όμως να βρεθούν στο μηδέν ενώ το λεβητοστάσιο είναι ακόμα αρκετά πάνω από το μηδέν
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 09:33 πμ Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο nvel (και διαφωνώ με τον τεχνίτη)
astrah Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 10:23 πμ (edited) απαιτείται θερμοστάτης εξωτερικού χώρου για να μετρά την θερμοκρασία περιβάλλοντος με on σε θερμοκρασία κάτω των 2-3oC σε σειρά με θερμοστάτη επαφής στην επιστροφή του λέβητα με on σε θερμοκρασία κάτω των 10oC προκειμένου να παίρνει εντολή ο κυκλοφορητής και να έχουμε κυκλοφορία του νερού μόνο όταν το νερό είναι κρύο και όχι όταν είναι ήδη ζεστό αλλά δεν το ζητά ο θερμαινόμενος χώρος... και βέβαια, όπως προελέγχθει από τον nvel και τον antloukidis, αυτά συνδεόμενα παράλληλα με την υπάρχουσα εντολή... Υ.Γ. η θέση και η ρύθμιση του θερμοστάτη εξωτερικού χώρου έχει να κάνει με την όδευση των σωληνώσεων!!! Edited November 18, 2015 at 10:40 πμ by astrah
nikmmech Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 10:35 πμ Καλό θα ήταν θα δημιουργηθεί και αυτοματισμός, ώστε να μην υπάρχει μόνιμη λειτουργία του κυκλοφορητή, αλλά περιοδική ανά τακτά διαστήματα, για εξοικονόμηση ενέργειας.
vasilllis Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 05:43 μμ Απαγορεύεται η τοποθετηση προπυλαινογλυκολης;
akaliak Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2015 at 07:36 μμ (edited) Το διάλυμα προπυλαινογλυκολης έχει χειρότερα χαρακτηριστικά στην μεταφορά θερμότητας, από ότι το καθαρό νερό. Sent from my MI PAD using Tapatalk Edited November 18, 2015 at 07:43 μμ by akaliak
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα