alto2 Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:32 πμ Γιατί δεν μου ανοίγει το αρχείο ;
el greco Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 05:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 05:19 πμ Σπυρο ανοιξε το προγραμα και κλικαρισε επανω δεξια που λεει help και κανε updade.
nvel Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 07:02 πμ αν δηλαδη χρησιμοποιησουμε την επαφη που κλεινει το κυκλωμα τοτε δεν χρειαζεται η πυλη ΝΟΤ ενω στην αντιθετη περιπτωση χρειαζεται. Αυτο ειναι? άμα χρησιμοποιείς την επαφή που με άνοδο θερμοκρασίας κλείνει τότε χρειάζεται η not, αν χρησιμοποιείς την επαφή που ανοίγει με την άνοδο δεν χρειάζεται not. Γενικά η not αντιστρέφει την λογική όπου συνδέεται και μετατρέπει τις NC επαφές σε ΝΟ και αντίθετα 1
miltos Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 08:15 πμ Είναι σωστό να περιμένει μέχρι το νερό να φτάσει μία θερμοκρασία για να ανοίξει κυκλοφορητής και ηλεκτροβάνα. Θα προτιμούσα η ηλεκτροβάνα να "ετοιμάζεται" με την ενεργοποίηση του θερμοστάτη χώρου, ώστε όταν ζεσταθεί το νερό του λέβητα να ξεκινήσει άμεσα ο κυκλοφορητής και να μην περιμένει μέχρι να ανοίξει η ηλεκτροβάνα. Ως προς τον υδροστάτη (θερμοστάτη) του καυστήρα θα χρησιμοποιούσα την nc επαφή του ώστε να έχω προστασία από τυχόν κομμένο καλώδιο ή αστοχία ηλεκτρικής σύνδεσης.
asterios Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:03 μμ ¨οσον αφορά όμως τον υπολογισμό αναλογίας κόστους , τότε όποιος καταναλωτής (μέσω του θερμοστάτη του) "ζητήσει" πρώτος θέρμανση, θα χρεώνεται και το κόστος θέρμανσης του νερού που περιέχει ο λέβητας, καθώς και του νερού που είναι στις σωληνώσεις για όλη την πολυκατοικία, ενώ ο τελευταίος θα θερμαίνεται δωρεάν. Σε εκτεταμένες κεντρικές θερμάνσεις θα μπορούσε ο καυστήρας του λέβητα να λειτουργεί σχεδόν συνεχώς (είτε σε καθορισμένο ωράριο), ο κυκλοφορητής όταν υπάρχει νερό σε θερμοκρασία T> 30 oC , και όποιος ζητήσει θέρμανση να ανοίγει η ηλεκτροβάννα του (και η χρέωσή του) (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ζεστό νερό).
akaliak Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:39 μμ Να κάνω μία χαζή ερώτηση (μην με βαρέσετε ); Ποιός ο λόγος να μπει στη διαδικασία κάποιος να προγραμματίσει siemens logo για εγκατασταση 4 αυτονομιών με ηλεκτροβάνες, από τη στιγμή που αυτές οι απλές περιπτώσεις είναι ήδη λυμμένες με έτοιμους πίνακες αυτονομίας που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με bybass στην τελευταία ηλεκτροβάνα ή χωρίς. Εκτός αν είναι για εκπαιδεύτικούς λόγους... Υ.Γ. Οι έτοιμοι πίνακες πάντα με την εντολή από θερμοστάστη ανοίγουν και την ηλεκτροβάνα, για να είναι έτοιμη όταν εκκινήσει ο κυκλοφορητής (για την περίπτωση που δεν έχει το νέρο την ζητούμενη θερμοκρασία ακόμα), όπως ανέφερε και ο miltos σε προηγούμενο post.
Blacklord Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:59 μμ Για εκπαιδευτικους λογους εννοειται. Ειπα να ξεκινησω να μαθαινω plc με ενα απλο κυκλωμα. Τωρα για το αν εφαρμοζονται σε εγκαταστασεις με 4 διαμερισματα δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο και το κοστος.
stayros Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 03:23 μμ Το κοίταξα και εγώ και όντως η ηλεκτροβάνα ανοίγει με τον θερμοστάτη ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία νερού.
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα