Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kostas_super_3

Καλωδίωση σε εγκατάσταση PV

Recommended Posts

Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση περισσότερο κατασκευαστική. Σε ένα φβ πάρκο 500 kW Σας έχει τύχει να αλλάξετε τα καλώδια που έχω τα πάνελ προκειμένου να βάλετε άλλα μεγαλύτερα εξαιτίας της πτώσης τάσης? Δεν έχω ασχοληθεί με τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις για αυτό θα ήθελα τα φώτα σας. Ευχαριστώ!

ΥΓ . Είχα την εντύπωση πως η απόσταση αυτή μετράει από το τελευταίο πάνελ του string . 

Edited by miltos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η ερώτηση ποια ακριβώς είναι;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας έχει τύχει να αλλάξετε τα καλώδια που έχω τα πάνελ προκειμένου να βάλετε άλλα μεγαλύτερα εξαιτίας της πτώσης τάσης?

Edited by miltos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η διατομή των καλωδίων σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (όχι μόνο ΦΒ), γίνεται με βάση μελέτη/υπολογισμό της πτώσης τάσης ώστε να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια και του επιτρεπόμενου μέγιστου ρεύματος, για να μην υπάρχουν υπερθερμάνσεις.

Αν αυτό δεν έγινε, πρέπει να γίνει αντικατάσταση.

Edited by antloukidis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μιλάω για την dc πλευρά σε ένα string. Είναι δεδομένο πως με μεγάλους inverter και μικρά πάνελ έχεις πτώση τάσης μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια . Εκεί λοιπόν αξίζει τον κόπο να αλλάξεις τα καλώδια ? Εννοείται πως χάνεις εγγύηση κλπ. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

προφανώς και ΔΕΝ πειράζεις τα καλώδια των πάνελ...

Αν έχεις σημαντικές απώλειες μεγαλώνεις την διατομή των DC κλάδων από τα στρινγκ έως το combiner box ή/και τον ινβέρτερ...

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσοχή σε πολλές εταιρείες φωτοβολταϊκών πάνελ αλλαγή καλωδίων στο Junction box μπορεί να σημαίνει και απώλεια των εγγυήσεων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι μεγάλες διαδρομές DC είναι από τα panel προς τον inverter, και όχι μεταξύ panel. Μπορείς λοιπόν να αλλάξεις σε εκείνο το σημείο διατομή (αφου διακόψεις και ασφαλίσεις) ώστε η συνολική πτώση τάσης να είναι εντός ορίων. Γενικά δεν πειράζεις τα junction box χωρίς σημαντικό λόγο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.