mech.eng Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 06:41 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Βλέποντας έναν λογαριασμό ΔΕΗ παρατηρώ οτι αναφέρει ισχύ 15 KVA. Το κτήριο είναι κατασκευής 1985. Μου κάνει εντύπωση διότι νόμιζα οτι είχε καταργηθεί η συγκεκριμένη παροχή. Το παροχικό σε αυτήν την περίπτωση είναι 5*6 ή 5*10 ;
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 06:58 πμ Καλημερα συναδερφε , 5x6 παροχη και πλεον ειναι ξανα διαθεσιμη ναι. http://www.manolas.gr/tables/pdf/dei_p1_4.pdf
maneni Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 09:06 πμ η παροχή αυτή πάντα υπήρχε αλλά την χρησιμοποιούσαν μόνο για κοινόχρηστα. Τώρα επιτρέπουν και στις κατοικίες.
miltos Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 12:48 μμ Ήξερα ότι τη δίνουν μόνο σε καταστήματα και όχι σε κατοικίες. Άλλαξε κάτι τα τελευταία 2-3 χρόνια?
maneni Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 01:10 μμ κάπου είχα δει νομίζω ανακοίνωση δεδδηε. επειδή δεν το βρίσκω πάρε αυτό https://electricalnews.gr/texnika-arthra/isxyra-reymata/dei-paragogi-metafora-dianomi/item/847-paroxes-dei-pros-oikiakoys-katanalotes
el greco Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 05:45 μμ πριν πολλα χρονια ειχα βαλει μια τετοια παροχη σε αποθηκη .
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 08:53 μμ εδώ κ χρόνια είχε καταργηθεί για οικιακή χρήση ,υπήρχε μονο στα επαγγελματικα κ αγροτικά τιμολόγια.....
Charlie Δημοσιεύτηκε November 11, 2021 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2021 at 08:04 μμ Συνάδελφοι, σαν πολιτικός μηχανικός δεν γνωρίζω πολλά από ηλεκτρολογικά, απλά ήθελα αν είναι δυνατόν να μου δώσετε λίγες πληροφορίες. Οταν λέμε 15 kva συμφωνημένη ισχύ εννοούμε 5kva σε κάθε φάση; Πώς "μετατρέπω" τα kva σε αμπερ; Αν θέλω να συνδέσω πχ μια τριφασική αντλία θερμότητας τι πρέπει να ελέγξω στο εγχειρίδιο για να δω αν με καλύπτει η συμφωνημένη ισχύς; Γενικά ελέγχω τα αμπέρ ή τα kw του μηχανήματος που θέλω να συνδέσω; Ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 11, 2021 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2021 at 09:57 μμ (edited) Συνάδελφε τo KVA σημαίνει Κ(=1000) x Volt x Amper. Άρα 5 KVA = 5000 V(olt)A(mper) και διαιρώντας με 230 Volt βρίσκουμε τα Amper. Με τις Α.Θ. μη μπλέκεις με KW καθώς αυτά που καταναλώνουν (και σε ενδιαφέρουν στην προκειμένη περίπτωση) είναι πολύ λιγότερα από αυτά που αποδίδουν. Έλεγξε με το μέγιστο ρεύμα (Amper) που καταναλώνουν. Edited November 11, 2021 at 09:59 μμ by antloukidis 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα