Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους,

θα ήθελα τη γνώμη μηχανικών ή έμπειρων εγκαταστατών για την παρακάτω κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε νεόδμητη οικοδομή του 2024.

Μέσω του φωταγωγού διέρχονται όλες οι κεντρικές ηλεκτρολογικές παροχές (από τους πίνακες των διαμερισμάτων προς τα ρολόγια της ΔΕΗ).
Τα διαμερίσματά μας παραδόθηκαν με τις παροχές όπως φαίνονται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία — μια εικόνα που, ειλικρινά, δεν θεωρήσαμε αποδεκτή για νεόδμητη κατασκευή.

Μετά από πίεση, ο εργολάβος πρότεινε ως "λύση" την πάκτωση των υπαρχουσών καλωδιώσεων μέσα σε θερμοπρόσοψη πάχους 10 cm. Στην ουσία θα κολλήσει πάνω στα καλώδια 10cm θερμοπροσοψη και τα εξαφανίζει όλα.......

Επιτρέπεται τεχνικά και κανονιστικά η ενσωμάτωση σωληνώσεων ηλεκτρικών παροχών εντός θερμοπρόσοψης (ETICS);

 

Οι βασικές μας ενστάσεις:

  • Δεν βρίσκουμε καμία επίσημη τεχνική οδηγία που να επιτρέπει ή να προβλέπει ενσωμάτωση καλωδιώσεων μέσα στη θερμομονωτική στρώση.
  • Υπάρχει προφανές πρόβλημα πρόσβασης και συντήρησης των παροχών σε περίπτωση βλάβης.
  • Δεν είναι σαφές αν καλύπτεται η εγκατάσταση από το ΕΛΟΤ HD 384, ειδικά όταν δεν υπάρχει αποσπώμενη διαδρομή ή σαφής σήμανση.
  • Πυρασφάλεια: Μιλάμε για συστοιχία παροχών χωρίς δυνατότητα εξαερισμού ή ελέγχου. Υπάρχει κάποιος σχετικός περιορισμός ;

  Η δική μας πρόταση:

1) Ξήλωμα όλων των παροχών,
2) Εφαρμογή της θερμοπρόσοψης στον τοίχο
3) Εγκατάσταση μεταλλικού καναλιού για να οδεύουν με ασφάλεια τα καλώδια προς κάθε διαμέρισμα.

Η πρόταση αυτή απορρίπτετε από τον εργολάβο — προφανώς για λόγους κόστους και όχι τεχνικής αδυναμίας. Έχει κανείς εμπειρία ή τεχνική γνώση επί του θέματος; Υπάρχει κάποιος κανονισμός ή πρότυπο που επιτρέπει ή απαγορεύει ρητά κάτι τέτοιο;

Τι θα προτείνατε ως τεχνικά ορθή και κανονιστικά αποδεκτή λύση βάση κανονισμών ;

 

IMG_2870.JPEG

IMG_2871.JPEG

IMG_2872.JPEG

IMG_2873.JPEG

Δημοσιεύτηκε

Πληρώθηκε για αυτή την εγκατάσταση?

Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του ΕΛΟΤ 60364. Εκεί αναφέρεται ρητά πως και που πρέπει να οδεύουν οι αγωγοί.

Η πρότασή σας είναι στην σωστή κατεύθυνση.

 

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Πληρωθηκε και καλα μαλιστα.

Το δικο μας σκεπτικο σιγουρα ειναι σωστο, αλλα και κοστοβορο για αυτον.

Διαβασα τον ΕΛΟΤ 60364 αλλα δε βλεπω καπου ξεκαθαρη αναφορα οδευσης.

Ισως μονο στο 527.1.2 (σελ.214) τα περι πυρασφαλειας που αναφερει :

¨
Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να μην μειώνεται η γενική δομική
συμπεριφορά του κτιρίου και η πυρασφάλεια του.¨
 

Εαν εχεις καλυτερη εικονα θα βοηθουσε.

Δημοσιεύτηκε

Δυο φορές διάβασα για κόστος, άρα φαίνεται να ξέρετε και οι δύο πλευρές τι χρειάζεται, και το πρόβλημά σας δεν είναι τεχνικό αλλά οικονομικό.

Δημοσιεύτηκε

Ο ΕΛΟΤ 60364 έχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εφαρμογή... δεν είναι κατ' επιλογή όπως το χρώμα των πλακιδίων...

Την "ερμηνία", τις τεχνικές λεπτομέριες και την τελική εφαρμογή μπορεί να σας τις εξηγήσει ο επιβλέπων μηχανικών των Η/Μ του κτιρίου που έχει την πλήρη εικόνα.

Αλλά, πραγματικά, δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το τόσο "σημαντικό" κόστος της ορθής εγκατάστασης.

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε
On 7/4/2025 at 6:17 PM, Patres said:

Τι θα προτείνατε ως τεχνικά ορθή και κανονιστικά αποδεκτή λύση βάση κανονισμών ;

 

Σχαρούλα ή σωλήνες και όδευση καλωδίων τακτοποιημένα μέσα σε αυτή/αυτούς.

Τι μακαρονάδα είναι αυτή εκεί πέρα...

Δημοσιεύτηκε
On 9/7/2025 at 1:36 ΜΜ, Τρελός Επιστήμων said:

.....φταίει ο εγκαταστάτης που ήταν άτεχνος.

και χωρίς ουσιαστική επίβλεψη από τον αρμόδιο Μηχανικό (90% δεν τον κάλεσαν καν)

  • Upvote 1