Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)
7 hours ago, kfil said:

Βέβαια μου κάνει εντύπωση αφού είναι προκατ από Ο.Σ (βαριά προκατασκευή ) πως  έχει στύλους αφού σε αυτά συνήθως υπάρχουν μόνο τοιχώματα (οπότε τότε δεν έχει έννοια το κοντό υποστύλωμα).

Ευχαριστώ καταρχάς για την απάντηση.

Δες εδώ, δεν είναι ακριβώς τοιχώματα αυτά. Έχουν διογκωμένη πολυστερίνη στο σώμα τους και ελαφρομπετον (όπως αναφέρεται και στο υπόμνημα της τομής). Στις γωνίες υπάρχουν κανονικά, υποστυλώματα, όπως και υπερκείμενες δοκοί.

 

IMG_0818.jpeg

IMG_0819.jpeg

Edited by JohnnyHoliday
Δημοσιεύτηκε

Τότε πρέπει να κρίνεις αν τα τοιχώματα πλήρωσης είναι ενδοτικά (κατά τη γνώμη μου δεν είναι αφού  το ελαφρομπετον δεν είναι ενδόσιμο υλικό ) .

Όμως μην πολυσκοτίζεσαι. Όταν υπάρχει αδυναμία τέτοιας κρίσης (προφανώς θα χρειάζονται περισσότερα στοιχειά ) βάλε το πιο δυσμενές.

Άλλωστε πρωτοβάθμιος είναι ο έλεγχος (ούτε και θα σου πει κανείς κάτι )

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
10 minutes ago, kfil said:

Τότε πρέπει να κρίνεις αν τα τοιχώματα πλήρωσης είναι ενδοτικά (κατά τη γνώμη μου δεν είναι αφού  το ελαφρομπετον δεν είναι ενδόσιμο υλικό ) .

Αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό περιέφραψα στην πρώτη ανάρτηση [«... πλην όμως, λόγω της ιδιαιτεροτητας της κατασκευής (τοίχοι 15εκ. με διογκωμένη πολυστερίνη 6εκ.), δεν έχω πειστεί ιδιαίτερα ότι διατμητικη αστοχία μπορεί να υπάρξει εκεί (λόγω δηλαδή, φύσης της κατασκευής τουτοίχου)»].

Εν τέλει, έκανα ακριβώς ό,τι πρότεινες : έγραψα ότι ελέγχω επί το δυσμενέστερο.

Και για να σου είμαι και απόλυτα ειλικρινής, το κάνω ξεκάθαρα από σεβασμό στο επάγγελμα και στα λεφτά που πληρώνομαι, διαφορετικά η ξεπέτα θα είχε πέσει σύννεφο, με τόση έλλειψη πληροφορίας από πλευράς μελέτης.

  • 6 months later...
Δημοσιεύτηκε

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τα στέγαστρα τα οποία στηρίζονται στο κτίριο αλλά έχουν αυτοτελή φέρουσα κατασκευή (ξύλινες κολόνες, ζευκτά και στέγη). Μπορούμε να τα θεωρήσουμε στατικώς ανεξάρτητα και να γίνει ξεχωριστό δελτίο στα πλαίσια του πρωτοβάθμιου ελέγχου?

image.jpeg

Δημοσιεύτηκε (edited)

Πως ειναι στατικα ανεξαρτητα αφου στηριζονται στο κυριως κτισμα; 

Αυτο δε ειναι απο τις ερωτησεις -απαντησεις του ΤΕΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Τι προβλέπεται στην περίπτωση ξύλινου κτιρίου αναφορικά με την διενέργεια Πρωτοβάθμιου
Προσεισμικού ελέγχου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα ξύλινα κτίρια δεν εμπίπτουν στη διαδικασία του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Λόγω της
σπανιότητας τέτοιου τύπου κτιρίου στην Ελλάδα, τα ξύλινα δεν περιλαμβάνονται στους δομικούς
τύπους του Πίνακα 1 του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου (6η Έκδοση). Ειδικώς για τα
ξύλινα στέγαστρα βλέπε απάντηση 5.

Εξετάζονται τα στέγαστρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζονται τα στέγαστρα τα οποία βρίσκονται μέσα σε συγκρότημα στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος.
Διευκρινίζεται ότι:
 Για στέγαστρα στατικώς ανεξάρτητα συντάσσεται ξεχωριστό δελτίο. Τα στατικώς ανεξάρτητα
ξύλινα στέγαστρα εντάσσονται στον δομικό τύπο ΧΛ1 με σχετική επισήμανση στο πεδίο 22.
 Στέγαστρα στατικώς συνδεδεμένα σε κτίριο εντάσσονται στο δελτίο του κτιρίου.

Edited by kfil

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.