Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

Στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία μόνο το πόσες, αλλά το πώς θα είναι η διάταξη τους και τη διάμετρο που θα έχει η οπή.Η εταιρία σου δίνει ένα διάγραμμα απο το οποίο αποφασίζεις πως θα κάνεις τη δουλειά σου.

 

Τι να λύσω στο ANSYS; πλάκα μου κάνεις...

Edited by McRaster
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Τι να λύσω στο ANSYS; πλάκα μου κάνεις...

 

1/2 hour max

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόν....σας τα μέτρησα και σας τα δίνω.Μη ρωτήσετε τίποτα, μπορείτε να βγάλετε ελέυθερα τα συμπεράσματα σας.Ο νικητής θα πάρει λάικ 

post-81292-0-29039300-1454167387_thumb.jpg

post-81292-0-41166500-1454167415_thumb.jpg

post-81292-0-78863100-1454167441_thumb.jpg

post-81292-0-76216600-1454167467_thumb.jpg

post-81292-0-44187800-1454167485_thumb.jpg

Edited by McRaster
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Υγρασία γεμάτη η πλάκα, αν κατάλαβα καλά 100% μέτρηση RH στο σκυρόδεμα.Διάβρωση ο οπλισμός στο υποστύλωμα,πόσο ph το μέτρησες?

 

 

 

 

ΥΓ Thnx για τις φώτο 

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

Το Ph ήταν μια χαρά στους οπλισμους

 

Μετρήσεις Υγρασίας

Όπου %CM = Calcium carbide method

%M = Darr method

post-81292-0-13312600-1454171958_thumb.jpg

post-81292-0-45506900-1454172012_thumb.jpg

post-81292-0-29212300-1454183488_thumb.png

Edited by McRaster
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Υγρασία γεμάτη η πλάκα, αν κατάλαβα καλά 100% μέτρηση RH στο σκυρόδεμα.Διάβρωση ο οπλισμός στο υποστύλωμα,πόσο ph το μέτρησες?

 

 

 

 

ΥΓ Thnx για τις φώτο 

 

Με 100% υγρασία δεν έχεις διάβρωση. θα επανα-διαβρωθεί όταν θα πέσει κάτω απο 98%.  

 

με τι τύπου ηλεκτρόδιο έκανες το ημι-δυναμικο? Το κόβω για αργύρου αλλα δεν είμαι σίγουρος.

 

Αν όμως είναι αργύρου θέλω εκτίμηση χλωριόντων ούτως ή άλλως.

 

Επίσης στον κοινό ρευματοφόρο τι έδειξε το πολυμετρο ανά 10/20/30 εκατοστά σε V? 

Link to comment
Share on other sites

Ερώτηση: Προφανώς για να αναπτυχθούν τα βρύα -λειχήνες (πές τα όπως θές) σημαίνει οτι υπάρχει κινητικότητα από μικροοργανισμούς που σημαίνει Biological Corrosion το θέμα είναι πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις?Διάβρωση αναφερόμουν στο υποστύλωμα από τις μετρήσεις στην 1η φωτογραφία.Το χλώριο σκοτώνει αυτους τους οργανισμούς αλλά εδω δεν μπορείς να ρίξεις χλώριο.Με απλή απόπλυση -καθάρισμα και μετά υγρομόνωση θα γίνει κάτι ή θα συνεχίζουν κάτω από το σκυρόδεμα να δρούν (εφόσων μιλάμε για τέτοιες τιμές υγρασίας)?Το παρακάτω αναφέρεται κυρίως σε δεξαμενές και βιομηχανικές μονάδες (σωληνώσεις κτλ) με το σκυρόδεμα  (μεγάλο ph) θα μπορούσε να συσχετιστεί?Μπαίνω σε κομμάτια που δεν αφορούν τον Π.Μ. αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα βρύα σε δώματα

06072G_Chapter_Sample MIC -Corrosion- ASM.pdf

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

διάβασε αυτό για αρχή και προσπάθησε να καταλάβεις οτι στις περιπτώσεις αυτές το pH του σκυροδέματος δεν πέφτει απαραίτητα κάτω απο 9 (δείκτης στην φωτό).

acee 2008-4 e b_cwalina.pdf

post-25466-0-95319200-1454242879_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει μία εμμονή σε "ακραίες" προσεγγίσεις, τη στιγμή που το προφανές είναι από μόνο του αρκετά σύνθετο και πολυπαραμετρικό.

 

Η υγρασία σε πλάκες αυτής της μορφής περνάει συστηματικά, ακόμη και σε ημερήσια βάση, από το 85%~100% στο 45%~60% και πίσω*. Το πορώδες (διαπερατότητα) του σκυροδέματος είναι σχετικά αυξημένο και πάντως μεταβλητό (και η σχετική υγρασία διαφέρει από θέση σε θέση). Το βάθος ενανθράκωσης είναι μικρό, αλλά σίγουρα κάπου έχει φτάσει στον οπλισμό. Η θερμοκρασία έχει έντονες ημερήσιες διακυμάνσεις, και επιπροσθέτως μεταβάλλεται από θέση σε θέση.

 

Οι συνθήκες αυτές είναι από μόνες τους κατάλληλες για να βλέπει κανείς "θαύματα", όπως σίδερα καθαρά και σίδερα διαβρωμένα στο ίδιο δομικό στοιχείο, ή σίδερα με ακατάλληλη επικάλυψη να οξειδώνονται, παρά το υψηλό pH...

 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι μετρήσεις σε μία θέση και μία χρονική στιγμή δεν αποτυπώνουν την διαχρονική πραγματικότητα. 

Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει κανείς να γεμίσει τον φορέα αισθητήρες για να αποτυπώσει την διαχρονική πραγματικότητα.

 

Ούτως η άλλως, η λύση είναι μία:

Αφού αποκλειστούν τα χλωριόντα και η χημική προσβολή, αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας και περιορισμός της υγρασίας σε πολύ χαμηλά και μη κυμαινόμενα επίπεδα.

Τέλος.

 

 

 

* τα νούμερα είναι ολίγον σχετικά, η ουσία είναι ότι συστηματικά περνάει από τιμές υγρασίας που ευνοούν την διάβρωση, ενώ η κίνηση της υγρασία -προφανώς- ευνοεί την κίνηση των ιόντων...

Edited by AlexisPap
Link to comment
Share on other sites

 

Μπαίνω σε κομμάτια που δεν αφορούν τον Π.Μ. αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα βρύα σε δώματα

 

και όμως είναι ουσιαστική γνώση για έναν ΠΜ

 

 

Υπάρχει μία εμμονή σε "ακραίες" προσεγγίσεις, τη στιγμή που το προφανές είναι από μόνο του αρκετά σύνθετο και πολυπαραμετρικό.

 

Η υγρασία σε πλάκες αυτής της μορφής περνάει συστηματικά, ακόμη και σε ημερήσια βάση, από το 85%~100% στο 45%~60% και πίσω. Το πορώδες (διαπερατότητα) του σκυροδέματος είναι σχετικά αυξημένο και πάντως μεταβλητό (και η σχετική υγρασία διαφέρει από θέση σε θέση), το βάθος ενανθράκωσης μικρό, αλλά σίγουρα κάπου έχει φτάσει στον οπλισμό. Η θερμοκρασία έχει έντονες ημερήσιες διακυμάνσεις, και επιπροσθέτως μεταβάλλεται από θέση σε θέση.

 

Οι συνθήκες αυτές είναι από μόνες τους κατάλληλες για να βλέπει κανείς "θαύματα", όπως σίδερα καθαρά και σίδερα διαβρωμένα στο ίδιο δομικό στοιχείο...

 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι μετρήσεις σε μία θέση, και σε μία χρονική στιγμή δεν αποτυπώνουν την διαχρονική πραγματικότητα.

Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει κανείς να γεμίσει τον φορέα αισθητήρες για να αποτυπώσει την διαχρονική πραγματικότητα.

 

Ούτως η άλλως, η λύση είναι μία:

Αφού αποκλειστούν τα χλωριόντα και η χημική προσβολή, αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας και περιορισμός της υγρασίας σε πολύ χαμηλά και μη κυμαινόμενα επίπεδα.

Τέλος.

 

Το βασικότερο είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 6 δείγματα για αντοχή σκυροδέματος και 6 δείγματα για εφελκυστικό έλεγχο του χάλυβα απο συνδυασμένες περιοχές. Το φαινόμενο είναι πολλές φορές μη ανατρέψιμο και συνήθως καταλήγει σε καθαίρεση και νέα κατασκευή. Ακόμα και αν περιορίσεις την υγρασία η αντοχή του σκυροδέματος δεν επανέρχεται ποτέ. Απλά συνεχίζει να μειώνεται με χαμηλότερο ρυθμό.

 

 

Το Ph ήταν μια χαρά στους οπλισμους

 

Μετρήσεις Υγρασίας

Όπου %CM = Calcium carbide method

%M = Darr method

 

Δημήτρη απο τις μετρήσεις της υγρασίας σου, το σκυρόδεμα έχει αντοχή <10MPa. Θεώρησα οτι έχεις αρχικό C12/15 - C16/20.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.