Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
MARIE

Next της Computec Software

Recommended Posts

Έτσι είναι ppetros. Έριξα μία ματιά στο εγχειρίδιο για ευρωκώδικα και έιναι όπως τα λες. Αναφέρει μέσα και για οπλισμό περίσφιγξης κρυφουποστηλωμάτων. Ευχαριστώ για την άμεση απόκριση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σας.

Είμαι νέος μηχανικός και θα ήθελα τα φώτα σας στο παρακάτω πρόβλημα που αντιμετωπίζω!

Πρόκειται για τριώροφο με υπόγειο και pilotis.

Δίνω αριθμό σταθμών: 6

αριθμό διαφραγμάτων kax: 4

στάθμη ελέγχου τέμνουσας βάσης: 4

Προσπαθώ να κάνω επίλυση στον παραπάνω φορέα και βγάζει:

Invalid numeric input (see "Literal Data" in the Lahey Fortran 90 Language Reference), FILE= rotcente, UNIT=82 RECORD=1, POSITION=11.

Εrror occured at line 141 of file screar.for

Παρατήρησα, επίσης, ότι στη στάθμη 4υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο κέντρο μάζας και το κέντρο ελαστικής στροφής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμβαίνει το εξής:

Όταν δίνω στον φορέα αριθμό σταθμών: 6

αριθμό διαφραγμάτων kax: 5

στάθμη ελέγχου τέμνουσας βάσης: 5

ο φορέας επιλύεται κανονικά.

Όταν δίνω στον φορέα αριθμό σταθμών: 6

αριθμό διαφραγμάτων kax: 4

στάθμη ελέγχου τέμνουσας βάσης: 4

ο φορέας δεν επιλύεται. Εμφανίζεtai το εξής στα αποτελέσματα: "system not stable".

Aυτό οφείλεται επειδή δεν έχω βάλει τοιχία στο υπόγειο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οχι. Δεν παίζει ρόλο. Το ασταθές σύστημα έχει να κάνει με την συνδεσμολογία δηλ. μήπως έβαλες πολλές αρθρώσεις ή τι θεμελίωση έχει και με τι συνθήκες στήριξεις?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έβαλα δοκάρια επί ελαστική έδραση στη θεμελίωση και σε όλους τους κόμβους της θεμελίωσης εύρεση τάσης εδάφους.Αποτέλεσμα είναι να έχω τις εξής δεσμεύσεις στους κόμβους της θεμελίωσης:-1,-1,-2,0,0,-1.

Στους κόμβους της οροφής υπογείου και των υπολοίπων σταθμών της ανωδομής οι δεσμεύσεις είναι:1,1,0,0,0,1.

Αντίδραση στηρίξεων δεν έβαλα σε κανένα κόμβο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όταν δίνω στον φορέα αριθμό σταθμών: 6

αριθμό διαφραγμάτων kax: 5

στάθμη ελέγχου τέμνουσας βάσης: 5

ο φορέας επιλύεται κανονικά.

Ο φορέας δεν επιλύεται όταν βάζω

αριθμό διαφραγμάτων kax=στάθμη ελέγχου τέμνουσας βάσης=4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έβαλα δοκάρια επί ελαστική έδραση στη θεμελίωση και σε όλους τους κόμβους της θεμελίωσης εύρεση τάσης εδάφους.Αποτέλεσμα είναι να έχω τις εξής δεσμεύσεις στους κόμβους της θεμελίωσης:-1,-1,-2,0,0,-1.

Στους κόμβους της οροφής υπογείου και των υπολοίπων σταθμών της ανωδομής οι δεσμεύσεις είναι:1,1,0,0,0,1.

Αντίδραση στηρίξεων δεν έβαλα σε κανένα κόμβο.

λίγο παλιό αλλά δεν πειράζει. από τη στιγμή που έβαλες -2, αντίδραση θα πάρεις θες, δες θες.

 

τώρα για το πρόβλημά σου, είναι καθαρά θέμα δεσμεύσεων στη θεμελίωση. το πως θα το λύσεις, μόνο αν δει κάποιος θα αρχείο θα σου πει. εγώ θα έσβηνα τη θεμελίωση και θα ξαναέκανα προβολή στύλων, τους οποίους θα πάκτωνα. αν λυθεί για στάθμες=6, διαφράγματα=ελέγχου τέμνουσας=4 τότε είναι θέμα καθαρά το πως προσομοίωσες τη θεμελίωση

Share this post


Link to post
Share on other sites

έχει παιχτεί τίποτα με το next? έχει να κάνει update κανά 4μηνο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλου κακού άναψε κανα κερι

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνωρίζει κάποιος το κόστος για το next?Η υποστήριξη είναι καλή?Επίσης έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις?Γιατί έχω το demo από το site της εταιρίας και μου είπαν ότι είναι παλιό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.