Vlah-PV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 @pv-t solar : Το προβλημα με την SMA ειναι γνωστο (Το τεστ με το δραπανο τα λεει ολα! Μιλαμε για ταση...)για αυτο σε 100Κw συνδεση στην Λακωνια Μεσσηνια.κτλ χρησιμοποιηθηκαν Fronius inverters που περασαν ολα τα τεστ για πλακα.Εφοσον καποιος υπογραφει την ασφαλη και τελεια λειτουργια ενος παρκου περιμενει και την καταλληλη υποστηριξη απο την επισημη εταιρια και πολυ περισσοτερο οταν ο επενδυτης περιμενει την συνδεση με την ΠΡΩΤΗ φορα και ρωταει τι γινεται. Η ΔΕΗ καλα κανει και κοβει τετοιες εγκαταστασεις οταν η καθε φαση δινει ~100V. Κανεις μας δεν πρεπει να παιζει την ζωη του κορωμα γραμματα για ανευθυνες απαντησεις οτι εχει βγει οδηγια και αλλες τετοιες ιστοριες. Αμα καποια στιγμη στα 25 χρονια βγει προβλημα καποιοι δυστηχως θα τρεχουν... Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Κύριοι συνάδελφοι, Παρακολουθώντας τα όσα γράφονται τόσο καιρό για το συγκεκριμένο θέμα, μένω έκπληκτος γιατί ενώ θα περίμενα από κάποιον έμπειρο μηχανικό να μας δώσει μια σαφή εικόνα για το θέμα, η οποία θα απορρέει από εμπεριστατωμένες απαντήσεις του τμήματος υποστήριξης της συγκεκριμένης εταιρίας, έχουμε ένα πρόβλημα και πολύ απλά το διαιωνίζουμε. Επίσης αν το ίδιο είχε συμβεί στην Γερμανία η αντιμετώπιση θα ήταν η ίδια? Μήπως όλος τυχαία αυτά γίνονται στην Ελλάδα που όλο τυχαία είναι παρθένα η αγορά της σε φ/β συστήματα? Επίσης δεν θέλω να πιστέψω αυτά που δημοσίευσε ένας συνάδελφος, ότι στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν με την εταιρία, τα τηλεφωνά είχαν ή έχουν πρόβλημα… Συγνώμη αν έχω κάποιο πρόβλημα σε ποιον θα απευθυνθώ, αν τα τηλέφωνα για τον χψ λόγο δεν λειτουργούν σωστά? Η μήπως ο πελάτης-επενδυτής θα περιμένει ποτέ κάποιοι θα αποφασίσουν να μας απαντήσουν χωρίς καμία ζημιά για την τσέπη του αλλά και για τον μηχανικό κατεπεκταση? Έτσι λοιπόν ας αφήσουμε τις κοκορομαχίες και ας δείξουμε όλοι μαζί την σοβαρότητα στο θέμα ώστε να λυθεί σύντομα και για πάντα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Προσωπικά ακόμα δεν κατάλαβα πλήρως πιο είναι το πρόβλημα. Η ΔΕΗ κόβει τη μία φάση και από κει και πέρα: α) Ο inverter κόβει την αντίστοιχη φάση αλλά όχι όλες? β) Ο ιnverter "κόβει" μεν, ανεπιτυχώς δε, όλες τις φάσεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Ο ινβερτερ παρουσιαζει το φαινομενο της 'παραμενουσας τασης'.Με το που κοβει η ΔΕΗ ,παρουσιαζει ταση ο ινβερτερ. Εξαρταται απο την κατα τοπους δεη αν θα σε δεχτει ή οχι.Πολλες ζητανε μια εξτρα προστασια να τοποθετησεις ,αλλες παλι οχι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Εμφανίζει τάση στις υπόλοιπες μη κομμένες φάσεις όμως, σωστά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
paros pv Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 αν κόψει η ΔΕΗ την L1 και αφήσει τις L2 , L3 , τότε εμφανίζει τάση 100V στην L1! Δηλαδή στη κομμένη. H L2 L3 έχουν την τάση που είχαν ετσι και αλλιώς Aν κόψει την L1 και L2 τότε εμφανίζει 200V στην L1 και 200V στην L2.Δηλαδή στις κομμένες. H L3 έχει την τάση που είχαν ετσι και αλλιώς Link to comment Share on other sites More sharing options...
EDAN Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 καλησπέρα συναδελφοι. προσωπικά έχω κάνει φ/β εγκατάσταση σε 40 σκεπές. 35 στην κατερίνη και 5 στην χαλκιδική. ότι inverter και να βάλω χρησιμοποιώ 3 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥΣ επιτηρητές φάσεων. ΟΧΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ. Ο τριφασικός μέσω του πηνίου που διαθέτει θα φέρει και πάλι τάση Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Για πιο λόγο βάζετε τους επιτηρητές? Έχει σχέση με το πρόβλημα που συζητάμε? Οι τριφασικοί επιτηρητές μπορούν όντως να φέρουν φάση στην κλέμμα τους, η οποία ανάβει το δοκιμαστικό κατσαβίδι. Όμως εκτελούν κανονικά την λειτουργία της επιτήρησης. Επισήμανση: Ο επιτηρητής τάσης δεν είναι διάταξη ασφαλείας. Δεν μπορεί να βασιστει σε αυτόν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτεί κάποιον κινητήρας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει ανθρώπους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Για πιο λόγο βάζετε τους επιτηρητές? Έχει σχέση με το πρόβλημα που συζητάμε? Οι τριφασικοί επιτηρητές μπορούν όντως να φέρουν φάση στην κλέμμα τους, η οποία ανάβει το δοκιμαστικό κατσαβίδι. Όμως εκτελούν κανονικά την λειτουργία της επιτήρησης. Επισήμανση: Ο επιτηρητής τάσης δεν είναι διάταξη ασφαλείας. Δεν μπορεί να βασιστει σε αυτόν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτεί κάποιον κινητήρας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει ανθρώπους. Έτσι όπως τα λέει ο κ. miltos είναι τα πράγματα, συμφωνώ μαζί του. Οι επιτηρητές τάσης δεν αναφέρονται κάπου σαν μέσα προστασίας της ανθρώπινης ζώνης ούτε έχoυν σχεδιαστεί για αυτό, είναι σαν να πάρουμε μια περίφραξη ενός φωτοβολταικου πάρκου σε οικόπεδο να περιφράξουμε την πολυκατοικία μας στην πολη…. Μέσω προστασίας είναι αλλά έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί άλλο σκοπό. Άρα καταλήγουμε πάλι στο εξής συμπέρασμα, αν γίνει κάτι με την παραμένουσα Τάση του inverter σε διακοπή ηλεκτροδότησης , την ευθύνη ουδεις φέρει πέραν του υπογράφοντα μηχανικού….. Μια χαρά τα καταφέραμε πάλι να προστατευτούμε από αδέσποτες (όχι σκιές) αστοχίες κατασκευαστών συσκευών που έχουν μάλιστα και πιστοποίηση για το Ελλαδικό Δίκτυο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2011 Καθαρά στο κομμάτι της νομικής ευθύνης θεωρώ ότι είμαστε καλυμένοι. Οι inverter φέρουν τις κατάλληλες/απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Το ότι παρουσιάζουν αστοχία τώρα ή κάποια στιγμή μελλοντικά (όπως και οποιαδήποτε συσκευή/μηχάνημα), δεν θα μπορούσε να είναι λόγος να καταστεί υπεύθυνος ο εγκαταστάτης/μελετητής από την στιγμή που έκανε την εγκατάσταση/μελέτη με τους "κανόνες της επιστήμης και της τέχνης". Η ευθύνη από εκεί και πέρα βαρύνει την εκάστοτε εταιρία κατασκευής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα