desp_ar Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 12:30 μμ Καλησπέρα! Θα μπορούσε κάποιος να με διαφωτίσει σχετικά με το τι φορτίο υπολογίζεται ανά άτομο, ώστε να υπολογίσουμε την αντοχή μίας πλάκας δώματος κτιρίου για μελλοντική κοινόχρηστη χρήση; Συγκεκριμένα, η πλάκα είναι αντοχής 650 kg/m2 (κινητό και σταθερό φορτίο). Ευχαριστώ πολύ!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 01:07 μμ Για δες αυτό από του Κωνσταντινίδη: Κινητά φορτία.doc 1
tsak1 Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 03:15 μμ Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση είναι πόσα άτομα μπορούν να συναθροιστούν στην πλάκα ανά τετραγωνικό; Υπολογίζεις το μόνιμο φορτίο, το αφαιρείς από τα 650 Kg/m² και διαιρείς το αποτέλεσμα με 75 (το βάρος κάθε ατόμου κατά μέσον όρο).
BAS Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 08:18 μμ Aν θυμάμαι καλά οι πλάκες δώματος είχαν 150 κιλά κινητό φορτίο και επίσης 150 κιλά φορτίο μόνωσης , επίστρωση το λέγαμε τότε . Αν η πλάκα είναι 14-15 πόντους τότε περίπου 300 κιλά είναι το άθροισμα μόνωσης και κινητού . Εξαρτάται τι μόνωση έχει γίνει ώστε να αφαιρέσεις ανάλογα .
Str_eng Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 11:47 πμ Τα ελάχιστα φορτία είναι πάντοτε κανονιστικά. Με τον κανονισμό φορτίσεως δομικών έργων (είναι ήδη παρελθόν με την εφαρμογή των ευρωκωδίκων) ΦΕΚ 171Α-1946: Εδαφ. 3 στοίχος 1: "Στέγες οριζόντιες ή με κλίση μέχρι 1:20, όταν δεν αποκλείεται επ' αυτών η συγκέντρωση ανθρώπων... (δεν απαιτείται επαύξηση λόγω χιονιού)...... 200kgr/m2" (2kPa) ΣΗΜ: Δική μου ελεύθερη μετάφραση, το κείμενο είναι στην καθαρεύουσα. Με τον EN 1991-1-1 παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε από το Εθνικό Προσάρτημα, και για αυτό που λες ιδίως 6.3.4.1, πίνακας 6.9. Υπόψη ο EN1991-1-1 προβλέπει επίσης και συγκεντωμένο φορτίο, εκτός απο το ομοιόμορφο.
Athan Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 09:52 πμ Καλημέρα! Τι ωφέλιμο θα βάζατε σε μικροβιολογικό εργαστήριο; 2ΚΝ/μ2 (ως χώρο εργασίας) ή 5ΚΝ/μ2(ως εργαστήριο);
McRaster Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:03 πμ (edited) Εγώ θα έβαζα 5, τί πλάκα έχεις; δηλαδή τί άνοιγμα; Ρωτάω γιατί πρέπει αν έχεις βαρύ μηχάνημα να θεωρήσεις και σημειακό φορτίο στη πλάκα σου Edited March 4, 2013 at 10:07 πμ by McRaster
Athan Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:13 πμ Δεν ξέρω ακόμη. Πρόκειται για αλλαγή χρήσης από διαμέρισμα. Αν είναι 5 πάμε για στατική επάρκεια.....
McRaster Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:18 πμ (edited) Για αλλαγή χρήσης ούτως η άλλως πάς με ΚΑΝΕΠΕ..Εννοείς στα φορτία εσυ, οκ τώρα κατάλαβα δέν θέλεις να ξεφύγεις απο τα 2 και πάλι νομίζω με ΚΑΝΕΠΕ θα πας, ας με διορθώσει κάποιος αν είμαι λάθος Edited March 4, 2013 at 10:51 πμ by McRaster
Athan Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 10:57 πμ Αν δεν αλλάζουν τα φορτία, γιατί;