Κανονικά αν υπάρχουν διαφορετικού τύπου λαμπτήρες πρέπει να γίνει επιμερισμός στην επιφανεια που καλύπτει ο κάθε τύπος (δες και αυτό το παράδειγμα του emnikol και αυτό από τις ερωταπαντήσεις 14/4/2014 του ΤΕΕ).

Τα σποτ συνήθως χρησιμοποιούνται για ανάδειξη προϊόντων οπότε δε μετρούν στο γενικό φωτισμό. Αυτό πρέπει να το αποφασίσεις εσύ.

Link to comment
Share on other sites

Να ρωτήσω κάτι κι εγώ.

Έστω ότι έχουμε φωτιστικά με γνωστή (από τον κατασκευαστή τους) φωτεινή δραστικότητα, π.χ. αυτά. Και έστω πως έχουμε έναν χώρο 100τ.μ. και θέλουμε ελάχιστη στάθμη φωτισμού 500lux = 500 [lm/m2] -> 500 [lm/m2] * 100 [m2] = 50.000 [lumen].

Το συγκεκριμένο έχει λαμπτήρες led και αποδίδει 5.500 [lumen] και 5.500 [lm] / 36 [W] = 153 [lm/W].

Έστω ότι εμείς θέλουμε (ή έχουμε εγκαταστημένα) 600 lux (περισσότερα από την ελάχιστη στάθμη), δηλαδή χρειαζόμαστε (ή έχουμε εγκαταστημένα) 600[lm]*100[m2] = 60.000 [lm].

Για αυτή τη φωτεινή ροή χρειαζόμαστε (ή έχουμε εγκαταστημένα) 60.000 [lm] / 5500 [lm/φωτιστικό] = 10,9 = 11 φωτιστικά σώματα. Αυτά θα έχουν μια κατανάλωση (χωρίς να βάλουμε στο παιχνίδι τους συντελεστές επίδρασης) 11 [φωτιστικά] * 36 [W/φωτιστικό] = 396 [W] (= 396 [W] / 100 [m2] = 3,96 [W/m2] << 16 [W/m2] που είναι του Κ.Α.).

Να υπολογίσουμε πόση ελάχιστη ισχύ θέλουμε από τον πίνακα 5.1α. δεν μπορούμε γιατί δεν έχει φωτιστικά με αυτό τον τύπο λαμπτήρων και συν τοις άλλοις εμείς ζητάμε 600 lux και όχι 500.

Οπότε, τι ισχύ καταχωρούμε;

 

Πλέον τα led είναι διαδεδομένα, άσχετα αν στη σύνταξη της ΤΟΤΕΕ τα "ξέχασαν". Να το πω κι αλλιώς. Αν κάναμε φωτοτεχνική μελέτη και παίρναμε στοιχεία για την ΜΕΑ, πόση ισχύ θα καταχωρούσαμε;

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Πλέον τα led είναι διαδεδομένα, άσχετα αν στη σύνταξη της ΤΟΤΕΕ τα "ξέχασαν". Να το πω κι αλλιώς. Αν κάναμε φωτοτεχνική μελέτη και παίρναμε στοιχεία για την ΜΕΑ, πόση ισχύ θα καταχωρούσαμε;

 

Μην ανησυχείς, αναθεωρείται ο ΚΕΝΑΚ... :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

πρόταση μπακαλίστικη

αφού ο ανάλογος Τ5 ( http://download.p4c.philips.com/lfb/f/fp-927927584055/fp-927927584055_pss_en_aa_001.pdf ) έχει 89 lm/w

και η σχέση Τ5/led ειναι 89/153= 0.58 οπότε το ΚΑ για 500 lux θα απαιτούσε 0,58*3,2*5=9,28 w/m2 με led

με φωτοτεχνικο υπολογισμό βρίσκω τα απαιτούμενα φωτιστικά για 600 lux (δεν επαρκούν τα 11 γιατί δεν έχω ομοιόμορφη κατανομή) και η ισχύ τους καταχωρείται στο υπάρχον κτίριο ενώ στο ΚΑ καταχωρείται το 9,28

ή το 16 δεν ξερω

 

ή τέλος πάντων επεκτείνουμε τον πινακα 5.1α για λαμπτήρες led με το παραπάνω σκεπτικό και κάνουμε ότι μας φωτίσει ο κυριος

 

για παράδειγμα τα 396 W των 11 φωτιστικών θα απέδιδαν 3,96 w/m2 / 1.86 w/m2/100 lux (KA) = 213 lux

Edited by zxgr
Link to comment
Share on other sites

Ωχ, όπως σε όλα στον ΚΕΝΑΚ. Μερσί zxgr. Το Κ.Α. 16 [W/m2] θα πάρει, έτσι κι αλλιώς (5*100*3,2/100 [lx*(W/(m2*lx)].

 

edit, αιτία: ενημέρωση

Ο admin λέει ότι τον 5.1α τον χρησιμοποιούμε όταν με τα εγκατεστημένα φωτιστικά, δεν επιτυγχάνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα lux.

Όταν όμως τα φτάνουμε και τα ξεπερνάμε, βάζουμε την ισχύ των εγκατεστημένων, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη της ελάχιστης του πίνακα 2.4. Εν προκειμένω στο παραπάνω παράδειγμα, τα 0,396 kW (= 396 W).

Λογικό φαίνεται, αλλά κι ΤΟΤΕΕ θα έπρεπε να είναι σαφής και να μην αφήνει περιθώρια για απορίες.

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Συναδελφοι καλησπερα!

Μου ετυχε περιπτωση ΠΕΑ σε καταστημα 300 τ.μ. που λειτουργει ως εκθεση φωτιστικων!!!

Στην εγκατεστημενη ισχυ φωτισμου τι ακριβως να υπολογισω?

Ολα τα φωτιστικα που εχουν στην εκθεση τους με τους λαμπτηρες μεσα (αν εχουν)???

Οι καταναλωσεις θα βγουν εξωπραγματικες!

Και θα πρεπει για καθε φωτιστικο που χουν στην εκθεση να κοιταζω αν εχει λαμπτηρα, τι λαμπτηρα και τι ισχυ εχει?

 

Any ideas?

Link to comment
Share on other sites

Καλό.

Όχι βέβαια. Καταρχήν δε λειτουργούν όλα. Από τους διακόπτες ή από τον πίνακα, δεν φαίνονταν ποια ήταν συνδεδεμένα; Αν δεν έβγαλες  άκρη, θα πρότεινα Κ.Α. Έτσι κι αλλιώς αλλάζει τα φώτα όποτε του κάνει κέφι :grin:.

Link to comment
Share on other sites

Το σκέφτηκα κι αυτό. Όμως πέρασα βράδυ κι εκαιγαν όλα. Τουλάχιστον όλα τα κρεμαστά. Εννοείται πως όσα δεν ανάβουν δεν τα υπολογίζεις.

Αλλά ανάμεσα σε δεκάδες φωτιστικά αντε να βγάλεις άκρη ποια καίνε, ποια είναι διακοσμητικά, τι.λαμπτήρες έχουν και τι ισχύ.

Κτήριο αναφοράς δύσκολα....το πολύ πολύ να φουλάρω τα απαιτουμενα για τον τύπο λαμπτηρα που χει εγκατεστημενο, αν και παίζει και να υπερβαίνει....

Link to comment
Share on other sites

Στην προκειμένη περίπτωση τα φωτιστικά λειτουργούν περισσότερο ως διαφήμιση/προβολή, οπότε μπορείς να θεωρήσεις κ.α. (άντε και με μια μικρή προσαύξηση)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.