iks Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 07:51 πμ Ακη νομίζω ότι ο πίνακας υπολογίζει ποσοστό επί της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ όψης.
pggiotas Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 08:02 πμ Πρώτα βγάζεις τα m² του ΦΟ επί του συνολικού εμβαδού του προσανατολισμού και μετά από το υπόλοιπο αφαιρείς τα m² των ανοιγμάτων και έχεις τα m² του τούβλου...
akis73 Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 08:22 πμ On 3/9/2025 at 10:51 ΠΜ, iks said: Ακη νομίζω ότι ο πίνακας υπολογίζει ποσοστό επί της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ όψης. Ναι σωστά έχω κάνει λάθος.
stetr Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 05:38 μμ Σε περίπτωση που δεν έχω σύστημα ψύξης , στη Ζώνη 1 τι βάζω και στο συστήματα – ψύξη ; Αν κατάλαβα καλά, με βάση το ΤΕΕ (σελ. 96), απλά δηλώνω σαν να υπάρχει; (Επειδή κενό δεν μπορεί να μείνει.)
akis73 Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2025 at 08:18 μμ @stetr πάτησε το F1 στο πρόγραμμα για να δεις την βοήθεια. Εκεί στην ενότητα για την ψύξη, αναφέρει τι καταχωρείς στο λογ/κό όταν δεν υπάρχει σύστημα ψύξης. 1
flora_k Δημοσιεύτηκε September 5, 2025 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2025 at 06:05 πμ Καλημέρα, έχω ένα ΠΕΑ σε λιθόκτιστο κτίσμα προ του 55, που είναι ισόγεια κατοικία με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο που δεν επικοινωνούν εσωτερικά. Εξετάζω τον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο ως ΜΘΧ. Έχω μια διαχωριστική επιφάνεια που είναι το δάπεδο του ισογείου προς το ΜΘΧ. Στο ΜΘΧ δεν έχω διαφανείς επιφάνειες. Έχω μόνο μια μεταλλική πόρτα που αποτελεί και τη μοναδική πρόσβαση στο υπόγειο. Στην εκτέλεση του ΠΕΑ μου βγαίνει το σφάλμα "Πρέπει να ορίσετε διαφανείς επιφάνειες στον Μη Θερμαινόμενο χώρο 1 στο Υπάρχον Κτίριο". Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Έχω κάνει κάποιο λάθος; Ευχαριστώ πολύ
akis73 Δημοσιεύτηκε September 5, 2025 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2025 at 07:56 πμ @flora_k καλημέρα, σε 1η φάση δες αν στο λύνει αν απλά κλείσεις το παράθυρο και το εκτελέσεις. Επίσης δες αν στο λύνει αν ανεβάσεις το xml στο Buildingcert. Κάποιοι συν/φοι στο παρελθόν έχουν αναφέρει επίσης ότι ξεπέρασαν το συγκεκριμένο εισάγοντας ένα διαφανές με πολύ μικρή επιφάνεια (πχ. 0.001) στην καρτέλα του μθχ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα