@antloukidis, κοίτα τώρα τι γίνεται 

Έχω θερμικές απώλειες π.χ. σε διαμέρισμα 4700 kW (με ΔΤ 20 βαθμούς, 1 με 21) και ψυκτικά φορτία 6600 kW (αυτό με 26 εξωτερική - 36 εσωτερική)

Κάνω και ένα 10% προσαύξηση και πάω σε 5170kW / 7270kW

Πες ότι επιλέγω μια monoblock LG (τυχαίο το παράδειγμα), έστω την σειρά HM0*1M U43, ενώ στη θέρμανση με ικανοποιεί το πιο μικρό μοντέλο (ΗΜ051Μ U43), που έχει 5.5 kW απόδοση στις συνθήκες που θέλω για θέρμανση, στη ψύξη το μεγαλύτερο μοντέλο (ΗΜ071Μ U43), δίνει 7 kW σε 7/35, άρα ακόμα και αυτό που οριακά με καλύπτει, με οδηγεί σε θέρμανση με μηχάνημα ονομαστικής ισχύος σχεδόν 50% παραπάνω από τις θερμικές μου απώλειες ! (από 4.7 kW σε 7 kW)

Bέβαια μπορώ να λύσω την εξίσωση λίγο πιο συντηρητικά, και να κατεβάσω τα ψυκτικά φορτία (έχω βάλει λίγο παραπάνω αερισμό, και ίσως μπορώ να αφαιρέσω κάποιες συσκευές), όμως για ένα διαμέρισμα που θα πουληθεί 350-400 χιλιάρικα, θεωρώ ότι βάσει σχεδιασμού, πρέπει να καλύψει και κάποιες λογικές ανάγκες (κοινώς όταν μια μέρα θα έχει -2 βαθμούς ή 37-38 να μη με κρεμάσει το σύστημα)

Η εξίσωση δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολη...

@persepolis88

Τι Um σου βγάζει το κτήριο και τι Umax έχεις ; 

Με αυτά τα νούμερα που δίνεις, κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο εύκολο το Α, μήπως έχεις υπερβάλλει λίγο στα Η/Μ ;

 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα @AristidisZ

Έβγαζε Um=0.81 με επιτρεπόμενο Um=0.770 μείωσα όμως τις θερμογέφυρες και το πάχος προφίλ κάποιων μικρών ανοιγμάτων και συμμορφώθηκε.

Τοπικά κλιματιστικά έχει κατ'απαίτηση του ιδιοκτήτη με εποχικά SCOP,ΕΣ=4.5 και SEER,ΕΣ= 7.4 

 

Link to comment
Share on other sites

Δεν θα σου συνιστούσα να παίζεις με τα U των κουφωμάτων κατ' αυτό τον τρόπο, με προφίλ και θερμογέφυρες 

Για τα αλουμίνια εγώ μιλάω με τον κατασκευαστή, παίρνω προδιαγραφές και χρησιμοποιοώ τα U που μου δίνουν 

Τώρα αν αρχίζουμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα σε επίπεδο θερμογέφυρας και πάχους προφίλ, για να μας βγουν τα νούμερα, καήκαμε 

Δηλαδή έβαλες στο "ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ" COP 4.5 και EER 7.4 στο xml ;;;

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

9 λεπτά πριν, AristidisZ said:

Δεν θα σου συνιστούσα να παίζεις με τα U των κουφωμάτων κατ' αυτό τον τρόπο, με προφίλ και θερμογέφυρες 

Για τα αλουμίνια εγώ μιλάω με τον κατασκευαστή, παίρνω προδιαγραφές και χρησιμοποιοώ τα U που μου δίνουν 

Με το σκεπτικό πως Uf=2.8 και Ug=1.8 δίνουν Uw αρκετά συντηρητικό για τα ανοίγματά μου (έχω συγκεκριμένο κατασκευαστή υπόψη που έχω δει πιστοποιητικά του). Άλλωστε ο συνυπογράφων αρχιτέκτονας δεν μου δίδει λεπτομέρειες για πάχη προφίλ, καϊσια κλπ.

Για να μιλήσεις με κατασκευαστή πρέπει όλες οι λεπτομέρειες των κουφωμάτων να είναι γνωστές υποθέτω.?

21 λεπτά πριν, AristidisZ said:

Δηλαδή έβαλες στο "ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ" COP 4.5 και EER 7.4 στο xml ;;;

SCOP=SCOP,ΕΣ*0,93

SEER=SEER,ΕΣ*0,6

Τι όχι?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Όταν λες γνωστές τι εννοείς ; 

Εάν έχεις τις διαστάσεις του κουφώματος, μπορείς να έχεις τα Uw

Παράδειγμα από ΜΕΑ που κάνω τώρα, ο κατασκευαστής μου έδωσε την προσφορά για τα κουφώματα που έχει:

image.thumb.png.34339df83a4e55523fd4c2102e62a8c5.png

Άρα ξέρω απευθείας το Uw

Τώρα για τα COP & EER, σωστά το έχεις κάνει, μάλλον τελικά τα σπλιτάκια βοηθάνε πολύ λόγω των εξαιρετικά υψηλών βαθμών απόδοσης που έχουν, τέτοια νούμερα σε αντλία θερμότητας δε τα βλέπεις σε καμία περίπτωση... 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Εκτός από πλάτος και ύψος δεν πρέπει να είναι γνωστό το πάχος του προφίλ και το πλήθος και το πάχος των κάθετων ενδιάμεσων τμημάτων αν υπάρχουν σε περίπτωση μεγάλου κουφώματος για να ζητήσεις προσφορά?

Σου φαίνεται τραγικά λάθος να μην ζητήσω προσφορά εκ των προτέρων αλλά να βάλω στη ΜΕΑ Uw σίγουρα χειρότερο από αυτό που τελικά θα εγκατασταθεί?

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Δεν είναι θέμα τραγικού λάθους, εσύ έλεγες ότι το Um του κτηρίου δε σου βγαίνει :)

Π.χ. προσωπικά στις ΜΕΑ παλιά που δεν υπήρχε η απαίτηση για Α, πήγαινα με οριακά U στα κουφώματα, και απλά μετά στο ΠΕΚ είχα το πλεονέκτημα ότι μπορούσα να κατέβω πιο χαμηλά 

 

Edited by AristidisZ
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Πλίθινο σπίτι (ωμόπλινθοι συμπαγείς) με ρ=1990, λ=0.80 και d= 0.55 μου δίνει U=1,45!

Κάνω κάτι λάθος ή είμαι οκ?

Edited by getsakna
Link to comment
Share on other sites

On 12/1/2022 at 1:17 ΜΜ, getsakna said:

Πλίθινο σπίτι (ωμόπλινθοι συμπαγείς) με ρ=1990, λ=0.80 και d= 0.55 μου δίνει U=1,45!

Κάνω κάτι λάθος ή είμαι οκ?

Λάβε υπόψη σου το R του εσωτερικού και εξωτερικού φιλμ αέρα εκατέρωθεν του τοίχου.

Πρέπει να βγάζεις περίπου U=1.166

Link to comment
Share on other sites

33 λεπτά πριν, persepolis88 said:

Λάβε υπόψη σου το R του εσωτερικού και εξωτερικού φιλμ αέρα εκατέρωθεν του τοίχου.

Πρέπει να βγάζεις περίπου U=1.166

Δηλαδή?

Πως προκύπτει το νούμερο αυτό?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.