astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 ξέρεις πόσα πήρε για αυτή την άριστη εγκατάσταση, που δεν καίει και πετρέλαιο? φιλικά 1.000€+.... και δεν τους πήρε και ΦΠΑ.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Άστα να πάνε.... Βρε astrah για βοήθα λίγο να καταλάβω τη συλλογιστική της μαντικής σου μ' αυτή την γιαλαντζί αντιστάθμιση. Όσο υπάρχει ζεστό νερό λειτουργούν οι δύο κυκλοφορητές προσαγωγής, όταν με βάση την εξωτερική θερμοκρασία (και την καμπύλη που έχει επιλεχθεί) η αντιστάθμιση σβήνει τον καυστήρα κλείνει και τους δύο κυκλοφορητές και μπαίνει σε λειτουργία ο μικρός Wilo για να λειτουργήσει η θέρμανση με χαμηλότερης θερμοκρασίας ρευστό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) Που να ξέρει όμως ο μαστρο-Μήτσος ο υδραυλικο-ηλεκτρολογο-καυστηρατζής-όλα τα σφάζω-όλα τα μαχαιρώνω, ότι δεν θέλουμε τη θερμοκρασία του λεβητοστασίου? (και αν το ήξερε, που να τραβάει καλώδια τώρα?) Ο μηχανολόγος ως γνωστόν είναι άχρηστος και αχρείαστος. Ο δε ΕΕ είναι ΠΜ (τι να πεί κι αυτός) Δεν γράφω άλλα (τα πήρα πάλι ουφ) Τα είπες όλα... και πάρα πολύ ωραία και συνοπτικά...συμφωνώ και επαυξάνω Edited Ιούλιος 9 , 2014 by nick_61 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Εγώ Πάνο πιστεύω ότι τον κυκλοφορητή τον βάλανε μόνο και μόνο για bypass για να κρατήσουν τον λέβητα θερμότερο μιας και κάνανε αντιστάθμιση στον καυστήρα για να περιορίσουν τα συμπυκνώματα. Και μην εκπλαγείτε αν πίσω απο αυτά υπάρχει εμπορομηχανολόγος.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Λογική ερμηνεία Γρηγόρη. Thanks και +1 (και για τα δύο). Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Σχετικά με τους κυκλοφορητές είναι ελαιολύπαντοι bell&gossett σκυλιά.... Εμένα από την φωτογραφία με εντυπωσίασε ότι έχουν δύο κυκλοφορητές παράλληλα συνδεδεμένους προφανώς γιατί ο ένας δεν έπιανε την απαιτούμενη παροχή..... Έψαχνα χρόνια να βρω τις καμπύλες των bell&gossett και τις βρήκα πέρσι.... Όποιος τις θέλει ας μου στείλει ΠΜ Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) Κοιτώντας προσεκτικότερα την φωτογραφία 3, θεωρώντας ότι βλέπουμε την προσαγωγή του λέβητα και με βάση την φορά του κυκλοφορητή τότε ισχύει αυτό που λέει ο aithilenio . Πιθανόν είχαν θέμα με συμπυκώματα και προσπάθησαν να το λύσουν με αυτόν τον τρόπο... οπότε δεν μιλάμε για αντιστάθμιση της εγκατάστασης... (αυτό ταιριάζει και με το 2000 που γράφει ο nik... γιατί τότε λεφτά υπήρχαν... και δεν τους έννοιαζε το κόστος του πετρελαίου..) απλά έβαλαν το QAW70 για χρονικό προγραμματισμό και έλεγχο του λέβητα για συμπυκνώματα... Στην αντίθετη περίπτωση, και σου περιγράφω παραπάνω... δηλαδή ο κυκλοφορητής παίρνει από την επιστροφή και δίνει στην προσαγωγή, τότε έχει την έννοια της αντιστάθμισης της εγκατάστασης ως εξής... όταν δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για θέρμανση ο WILO αναμειγνύει το ψυχρότερο νερό της επιστροφής με αυτό της προσαγωγής, στέλνοντας τελικά χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό στα διαμερίσματα... έτσι ο λέβητας "μένει" με υψηλότερη θερμοκρασία (μικρότερη ροή ρευστού διά μέσου του λέβητα) και τελικά ανάβει λιγότερο ο καυστήρας... σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα είχαν και μεγαλύτερη χρησιμότητα όλα αυτά τα Siemens Edited Ιούλιος 9 , 2014 by astrah 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Τι να πω και εγώ..... Κρατάω την τελευταία παράγραφο του τελευταίου ποστ που μου φαίνεται η πιο σωστή. Στην αντίθετη περίπτωση, και σου περιγράφω παραπάνω... δηλαδή ο κυκλοφορητής παίρνει από την επιστροφή και δίνει στην προσαγωγή, τότε έχει την έννοια της αντιστάθμισης της εγκατάστασης ως εξής... όταν δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για θέρμανση ο WILO αναμειγνύει το ψυχρότερο νερό της επιστροφής με αυτό της προσαγωγής, στέλνοντας τελικά χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό στα διαμερίσματα... έτσι ο λέβητας "μένει" με υψηλότερη θερμοκρασία (μικρότερη ροή ρευστού διά μέσου του λέβητα) και τελικά ανάβει λιγότερο ο καυστήρας... σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα είχαν και μεγαλύτερη χρησιμότητα όλα αυτά τα Siemens Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Thanks astrah. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 (edited) Ωπα παιδιά γιατί μπερδευτήκαμε..... 1. Οι κυκλοφορητές δύσκολο να είναι στην προσαγωγή.... Στην επιστροφή του βάζανε πάντα εκείνα τα χρόνια εκτός αν τους μετέφεραν με την αλλαγή του λέβητα 2. Το αισθητήριο είναι αισθητήριο της αντιστάθμησης και μπαίνει στην προσαγωγή. 3. Οι μεγάλοι μαντεμένιοι λέβητες για λόγους εγγύησης ζητούν κυκλοφορητακι ανακυκλοφορίας για θερμικό σοκ ασχετος αν δεν έχουμε αυτονομία εδώ. Nic είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις μπερδέψει την προσαγωγή με την επιστροφή; Edited Ιούλιος 10 , 2014 by aithilenio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα