Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επεξήγηση λεβητοστασίου


lenaki85

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 83
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Άστα να πάνε....

 

Βρε astrah για βοήθα λίγο να καταλάβω τη συλλογιστική της μαντικής σου μ' αυτή την γιαλαντζί αντιστάθμιση.

Όσο υπάρχει ζεστό νερό λειτουργούν οι δύο κυκλοφορητές προσαγωγής, όταν με βάση την εξωτερική θερμοκρασία (και την καμπύλη που έχει επιλεχθεί) η αντιστάθμιση σβήνει τον καυστήρα κλείνει και τους δύο κυκλοφορητές και μπαίνει σε λειτουργία ο μικρός Wilo για να λειτουργήσει η θέρμανση με χαμηλότερης θερμοκρασίας ρευστό;

Link to comment
Share on other sites

Που να ξέρει όμως ο μαστρο-Μήτσος ο υδραυλικο-ηλεκτρολογο-καυστηρατζής-όλα τα σφάζω-όλα τα μαχαιρώνω, ότι δεν θέλουμε τη θερμοκρασία του λεβητοστασίου? (και αν το ήξερε, που να τραβάει καλώδια τώρα?)

 

Ο μηχανολόγος ως γνωστόν είναι άχρηστος και αχρείαστος.

 

Ο δε ΕΕ είναι ΠΜ (τι να πεί κι αυτός)

 

Δεν γράφω άλλα (τα πήρα πάλι ουφ)  :mrgreen:

 

Τα είπες όλα... και πάρα πολύ ωραία και συνοπτικά...συμφωνώ και επαυξάνω  ;)

Edited by nick_61
Link to comment
Share on other sites

Εγώ Πάνο πιστεύω ότι τον κυκλοφορητή τον βάλανε μόνο και μόνο για bypass για να κρατήσουν τον λέβητα θερμότερο μιας και κάνανε αντιστάθμιση στον καυστήρα για να περιορίσουν τα συμπυκνώματα. 

Και μην εκπλαγείτε αν πίσω απο αυτά υπάρχει εμπορομηχανολόγος....

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σχετικά με τους κυκλοφορητές είναι ελαιολύπαντοι bell&gossett σκυλιά....

Εμένα από την φωτογραφία με εντυπωσίασε ότι έχουν δύο κυκλοφορητές παράλληλα συνδεδεμένους προφανώς γιατί ο ένας δεν έπιανε την απαιτούμενη παροχή.....

Έψαχνα χρόνια να βρω τις καμπύλες των bell&gossett και τις βρήκα πέρσι....

Όποιος τις θέλει ας μου στείλει ΠΜ

Link to comment
Share on other sites

Κοιτώντας προσεκτικότερα την φωτογραφία 3, θεωρώντας ότι βλέπουμε την προσαγωγή του λέβητα και με βάση την φορά του κυκλοφορητή τότε ισχύει αυτό που λέει ο aithilenio . Πιθανόν είχαν θέμα με συμπυκώματα και προσπάθησαν να το λύσουν με αυτόν τον τρόπο... οπότε δεν μιλάμε για αντιστάθμιση της εγκατάστασης... (αυτό ταιριάζει και με το 2000 που γράφει ο nik... γιατί τότε λεφτά υπήρχαν... :smile: και δεν τους έννοιαζε το κόστος του πετρελαίου..) απλά έβαλαν το QAW70 για χρονικό προγραμματισμό και έλεγχο του λέβητα για συμπυκνώματα...

 

Στην αντίθετη περίπτωση, και σου περιγράφω παραπάνω... δηλαδή ο κυκλοφορητής παίρνει από την επιστροφή και δίνει στην προσαγωγή, τότε έχει την έννοια της αντιστάθμισης της εγκατάστασης ως εξής... όταν δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για θέρμανση ο WILO αναμειγνύει το ψυχρότερο νερό της επιστροφής με αυτό της προσαγωγής, στέλνοντας τελικά χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό στα διαμερίσματα... έτσι ο λέβητας "μένει" με υψηλότερη θερμοκρασία (μικρότερη ροή ρευστού διά μέσου του λέβητα) και τελικά ανάβει λιγότερο ο καυστήρας... σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα είχαν και μεγαλύτερη χρησιμότητα όλα αυτά τα Siemens 8-)

Edited by astrah
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Τι να πω και εγώ.....

 

Κρατάω την τελευταία παράγραφο του τελευταίου ποστ που μου φαίνεται η πιο σωστή.

 

 

 

Στην αντίθετη περίπτωση, και σου περιγράφω παραπάνω... δηλαδή ο κυκλοφορητής παίρνει από την επιστροφή και δίνει στην προσαγωγή, τότε έχει την έννοια της αντιστάθμισης της εγκατάστασης ως εξής... όταν δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για θέρμανση ο WILO αναμειγνύει το ψυχρότερο νερό της επιστροφής με αυτό της προσαγωγής, στέλνοντας τελικά χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό στα διαμερίσματα... έτσι ο λέβητας "μένει" με υψηλότερη θερμοκρασία (μικρότερη ροή ρευστού διά μέσου του λέβητα) και τελικά ανάβει λιγότερο ο καυστήρας... σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα είχαν και μεγαλύτερη χρησιμότητα όλα αυτά τα Siemens
Link to comment
Share on other sites

Ωπα παιδιά γιατί μπερδευτήκαμε.....

 

1. Οι κυκλοφορητές δύσκολο να είναι στην  προσαγωγή....

Στην επιστροφή του βάζανε πάντα εκείνα τα χρόνια εκτός αν τους μετέφεραν με την αλλαγή του λέβητα

2. Το αισθητήριο είναι  αισθητήριο της αντιστάθμησης και  μπαίνει στην προσαγωγή.

3. Οι μεγάλοι μαντεμένιοι λέβητες για λόγους εγγύησης ζητούν κυκλοφορητακι ανακυκλοφορίας για θερμικό σοκ ασχετος αν δεν έχουμε αυτονομία εδώ.

 

Nic είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις μπερδέψει την προσαγωγή με την επιστροφή;

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.