Υπολογισμός Pgen


nik

Recommended Posts

Πιο λογικό μου φαίνεται το εξής:

Α = (Εξωτ. περίμετρος + εσωτ.*0,5)*h + δάπεδο θ.χ. + οροφή θ.χ.

δηλ. Α = (2*19+12*0,50)*15 + 2*(90-9) = 660 + 162 = 822 m²

(η μείωση κατά 50% των επιφανειών του πυρήνα γίνεται λόγω μειωμένης θερμοδιαφυγής σε σχέση με τις εξωτ. επιφάνειες)

Συγγνώμη για τη βιαστική (και λανθασμένη) απάντηση

Απ' ότι καταλαβαίνω, το κτίριο έχει κατασκευαστεί με ΚΘΚ, συνεπώς ο συντελεστής σου (ανεξαρτήτως θερμομόνωσης) θα είναι 0,95 για όλες τις επιφάνειες (σε αέρα και μθχ).

(ως "τιμωρία" που αναφέρθηκε πιο πάνω, για μη εφαρμογή του ΚΘΚ)

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 56
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Λιγο αυθαιρετο μου κανει το 0,5 για τις επιφανειες προς ΜΘΧ

Δεν ειναι συντελεστης να λαβουμε κατα παραδοχη το ημισυ

Στον ελεγχο υπερδιαστασιολογησης αναφερει για επιφανειες σε επαφη με αερα, με ΜΘΧ, με ομορα κλπ κλπ κλπ

Οποτε η τα λαμβανουμε ολα η τιποτα

 

Προσωπικη μου εκτιμηση ειναι να επιμεριζουμε τα εμβαδα στα μονωμενα της περιμετρου με 0,95 και στα αμονωτα του ΜΘΧ και ενδεχομενως καποιου φωταγωγου με 3,50

Ετσι κι αλλιως προς το συμφερον του διαμερισματος ειναι γιατι αυξανει τις απαιτησεις του λεβητα αρα μειωνει το μειωτικο συντελεστη λογω υπερδιαστασιολογησης

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Καλημέρα.

Για την έκδοση  ΠΕΑ σε μονοκατοικία με  κύριο συστημα θέρμανσης  ξυλολέβητα(πιστοποιημένο),πρέπει να γίνει έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης αυτού; Η μονοκατοικια ειναι 115τ.μ και η ισχυς του ξυλολεβητα ειναι 55kw.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.

Ευχαριστώ, hkamp

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

Ναι απαιτείται γιατί είναι κεντρικό σύστημα θέρμανσης όλου του κτηρίου.

 

Αν ειναι στο υπόγειο (που μαλλον θα είναι), έχει δίκτυο διανομής θερμικης ισχύος.

 

Αν είναι σε κάποιο μπαλκονι (εξω-δίπλα απο το κτήριο), θεωρείται οτι είναι τοπικό σύστημα και δεν εχει δίκτυο διανομής ή είναι πολύ μικρό και λαμβάνεται με β.α. = 1

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Όχι .. περιλαμβνάνοντια στη τιμή (3,50-1,5-κλπ) που θα επιλέξεις ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής του κτηρίου

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Απλα τονιζω οτι αν λαβω τη θερμομονωμενη περιμετρο ΜΟΝΟ, ενω οι ΜΘΧ ειναι στον πυρηνα, θεωρω πως δεν υπαρχουν απωλειες προς αυτους, ενω υπαρχουν.

 

Δηλαδη, απλα αν υπαρχει κατοψη 10Χ9 ορθογωνικη, 5οροφη, με τους ΜΘΧ να ειναι 3Χ3 ακριβως στο κεντρο, στον πυρηνα, σαν επιφανειες θα λαβουμε τις 

(10+9+10+9)Χ5Χ3 + (10Χ9Χ2)

 

την περιμετρο δηλαδη επι το υψος του κτηριου συν τις δυο πλακες ή θα συμπεριλαβουμε και τις επιφανειες των ΜΘΧ, δηλαδη + (3+3+3+3)Χ5Χ3?

 

Δηλαδη το Α θα ειναι 750 ή 750+180=930 τ.μ.?

 

Και αντιστοιχα αν ειναι 930, τα 180 των ΜΘΧ θα τα λαβουμε με 3,5 συντελεστη?

 

Τελικά το Α ειναι 750 ή 930 στην περίπτωση αυτή?

Θα συμπεριλάβουμε και τις επιφάνειες των ΜΘΧ για τον υπολογισμό του Α?

Link to comment
Share on other sites

Συμπεριλαμβανεις τη θερμαινομενη περιμετρο.

αρα Inzaghi με βάση το παραπάνω αναλυτικό παράδειγμα σου το σωστο ειναι το 930, ναι??

Edited by janus
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.