zio7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 εμένα με ενοχλεί και το θεωρώ απαράδεκτο στην Ελλάδα διαβάζουμε νόμους στα αγγλικά. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Δεν ήξερα πως είναι στα Αγγλικά οι κανονισμοί. Μπορεί να το επαληθεύσει κάποιος που τους έχει από τον ΕΛΟΤ ότι είναι όντως στα Αγγλικά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsak1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Δεν τους έχω ούτε ασχολούμαι με σχετικές μελέτες, αλλά απ' ότι λέει το site του ΕΛΟΤ υπάρχουν 25 μέρη του ΕΝ54 και είναι όλα στα Αγγλικά. https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000045419https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000039280https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000049160https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000006139 κλπ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2015 Το αφήνουν στην ευχέρεια του επαγγελματία. Η γνωριζει καλα αγγλικά η μετα την αγορά των προτύπων πηγαίνει στο ΥΠΕΞ τα σκάει ξανα και τα μεταφράζει.. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Συμφωνα με τα καινουρια δεδομενα της Πυροσβεστικης διαταξης 15/2014 και τα προτυπα του ΕΛΟΤ, θα πρεπει σε σύστημα τοπικής εφαρμογής, να γίνεται ενεργοποιήση χειροκίνητα μέσω ειδικού κομβίου κτλ κτλ κτλ.... Ρωτώντας διάφορες εταιρείες για αγορά και εγκατάσταση ενός τετοιου συστηματος (θελει μεχρι και πινακα), παει σχεδον διπλασια χρηματα για την εγκατασταση απ αυτα που ξεραμε μεχρι σημερα... Γνωριζει κανεις τπτ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oddball Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Συμφωνα με τα καινουρια δεδομενα της Πυροσβεστικης διαταξης 15/2014 και τα προτυπα του ΕΛΟΤ, θα πρεπει σε σύστημα τοπικής εφαρμογής, να γίνεται ενεργοποιήση χειροκίνητα μέσω ειδικού κομβίου κτλ κτλ κτλ.... Ρωτώντας διάφορες εταιρείες για αγορά και εγκατάσταση ενός τετοιου συστηματος (θελει μεχρι και πινακα), παει σχεδον διπλασια χρηματα για την εγκατασταση απ αυτα που ξεραμε μεχρι σημερα... Γνωριζει κανεις τπτ? Ισχύουν αυτά που γράφεις. Τα συστήματα που περιγράφεις υπάρχουν χρόνια,είναι σαφώς ασφαλέστερα αλλά κανείς δεν τα προτιμούσε λόγω κόστους. Το οικονομικό αλλά μη λειτουργικό ΣΤΕ με διπλή βάνα καταργήθηκε ήδη απ'ότι γνωρίζω σχεδόν σε όλες τις π.υ της χώρας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanz Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2015 Το οικονομικό αλλά μη λειτουργικό ΣΤΕ με διπλή βάνα καταργήθηκε ήδη απ'ότι γνωρίζω σχεδόν σε όλες τις π.υ της χώρας. Από που προκύπτει ότι καταργήθηκε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oddball Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2015 (edited) Από που προκύπτει ότι καταργήθηκε? 1) από τη νομοθεσία πδ 15/2014 - 3.6.3.β "β. Η ενεργοποίηση του συστήματος να πραγματοποιείται χειροκίνητα μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού, καθώς και αυτόματα, είτε μηχανικά μέσω εύτηκτου συνδέσμου ή με κλειστή κεφαλή ακροφυσίου, είτε ηλεκτρικά μέσω θερμικού ανιχνευτή είτε με άλλο αποδεκτό μηχανισμό. Βάνες και άλλα μέσα ασφαλίσεως στην αυτόματη ενεργοποίηση δεν επιτρέπονται." 2) από την προσωπική μου εμπειρία και άλλων συναδέλφων στην πυροσβεστική η οποία πλέον (από αρχές Μάρτη δηλαδή) δεν κάνει δεκτά τα ΣΤΕ διπλής βάνας επικαλούμενη το α) . Edited Μάιος 8 , 2015 by Oddball Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanz Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 1) Και πως θα γίνετε η συντήρηση του πυροσβεστήρα αν δεν υπάρχει βάνα ή μέσο ασφαλίσεως ? Στην ίδια παράγραφο αναφέρει για κλειστή κεφαλή ακροφυσίου ! Δεν αναφερόμουν στο τι γίνετε δεκτό από την κάθε υπηρεσία, για αποφυγή παρεξηγήσεων. Πιστεύω ότι είναι και αυτό μία ασάφεια για να τους γνωστούς λόγους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oddball Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Στη συντήρηση βγαίνει η φιάλη μαζί με τον πυροκροτητή και το κλείστρο στα νέα συστήματα. Υπάρχει ασάφεια σε πάρα πολλά σημεία,αλλά εδώ θεωρώ πως βούληση του νομοθέτη είναι να σταματήσει το γνωστό φαινόμενο της 2πλης βάνας που οι ιδιοκτήτες καταργούν από μόνοι τους την αυτόματη ενεργοποίηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts