Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πέρασε νερό στην θερμοϋγρομόνωση δώματος


ΒΚ1

Recommended Posts

2. Αυτο τι ακριβως ειναι?

 

 

Απαραδεχτη ειναι η εφαρμογη και για καποιο λογο ρηγματωθηκε και το κονιαμα των ρυσεων. Ρηγματωθηκε τοσο, ωστε δεν μπορεσε να γεφυρωσει τη ρωγμη το οπλισμενο τσιμεντοειδες.

Εχει περασει νερο κατω απο το 3.

Αλλα αφου ειχε μπει το 2 (τι ακριβως ηταν?) πως περασε το νερο μεσα στο σπιτι?

 

Ερωτημα.

Μετα απο ποσες μερες απο την επιστρωση του 4, εγινε η εφαρμογη του 5?

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 50
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δεν μπορω να σου απαντησω, διοτι ολα ειναι θεμα κοστους.

 

Και πες οτι σου προτεινω να τα ξηλώσουν ολα.

Θα το κανουν?

Ξερεις για τι δουλεια μιλαμε?

 

 

ΥΓ. Μπορεις με καροτιερα να κανεις 2-3 τρυπες στις θεσεις που η ταρατσα σου (η παλια) κραταγε τα νερα. Θα δεις τι εχει εκει κατω. Αν τα βρεις ολα μουσκεμα,μεσα στο καλοκαιρι, χαιρετισματα....

Οι τρυπες αυτες μπαλωνονται. Οι ρωγμες που εχεις ειναι μεγαλυτερο προβλημα.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Γιατι να ξηλωθει ολο....? Μην υπερβαλουμε. Εγινε κακη εφαρμογη της τσιμεντοκονιας στο τελος και αστοχησε. Θα το αντικαταστησουν τοπικα. Τοπικα θα γινει ξηλωμα της τσιμεντοκονιας μεχρι το ελαφροσκυροδεμα.

Link to comment
Share on other sites

Νικ μπερδευεσαι. Δε μιλαμε για τσιμεντοκονια. Ειναι ελαστομερες τσιμεντοειδες. Κσι αντε και το μπαλωνουν. Αν εχει απο κατω 10εκ νερο, ποτε κ πως θα φυγει;

Σκεψου λιγο τη διαστρωματωση του συστηματος.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καταλαβα τι ειναι ρε τερυ...τσιμεντοειδες ηθελα να πω. Οκ ας το βγαλει τοπικα ας περιμενει να στεγνωσει και μετα μπαλωμα. Τι περισσοτερο..

Link to comment
Share on other sites

Δεν ειναι τοσο απλο.

Ουτε πρακτικο ειναι.

Ουτε επαγγελματισμος απο την πλευρα της εταιρειας.

 

Εστω οτι εσυ αγοραζες ολοκαινουριο αμαξι.

Δεν εχει σημασια, αν εκανε 8000Ε ή 80000Ε.

Και εβλεπες χτυπηματα στο φτερο, στους προφυλαχτηρες και στο καπο.

Θα δεχοσουν να το παρουν και να τα μπαλωσουν ή θα ζηταγες ενα καινουριο αμαξι?

Ή φαντασου να ειχε θεμα ο κινητηρας, το συστημα μεταδοσης κινησης κτλ κτλ.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Το πιθανότερο το ελαφροσκυρόδεμα να μην είχε στεγνώσει ενώ εφαρμόστηκε το τσιμεντοειδές σταγανωτικό από πάνω. Το ερώτημα είναι μπορεί να γίνει κάποια αποξήλωση (π.χ με υδροβολή ισχυρής πίεσης) ώστε να φύγει τελείως η διπλή στεγανωτική στρώση+πλέγμα. Από κει και πέρα τι γίνεται με το ελαφροσκυρόδεμα; Θα θεωρηθεί αξιόπιστη κατασκευή και απλά θα υπάρξει αναμονή για να στεγνώσει ή πρέπει να ξηλωθεί και αυτό?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο