Καλησπέρα με το πρόγραμμα της Runnet υπολόγισα την σύμμεικτη πλάκα που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

Επειδή δεν έχω ξαναφτιάξει κάτι αντίστοιχο, έχεις κάποιος συνάδελφος φτιάξει κάτι στο παρελθόν.

Στο συνημμένο σχέδιο θα δείτε την διαδοκίδοση και την κατασκευαστική λεπτομέρεια.

temp.dwg

Edited by basgoud

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για ποιό λόγο να βάλεις ξύλινες δοκούς? Υπάρχουν αυτές οι διατομές στο εμπόριο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προφανως τα ΙΡΕ και SHS θα ειναι μεταλλικα?

 

Δε μαρεσει καθολου...

Share this post


Link to post
Share on other sites

άσε που δεν είναι σύμμικτη 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα μπορουσε να ειναι ξυλοσυμμικτη.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O ορισμός του Τέρρυ μου αρέσει ΞΥΛΟΣΥΜΜΕΙΚΤΗ.

 

Συνάδελφε Τέτρις η επιλογή του ξύλου έγινε να είναι εμφανές με το πέτσωμα, γιατί οι τοίχοι είναι από εμφανή πέτρα εσωτερικά και εξωτερικά.

Τελικά επέλεξα να το κάνω μόνο με δοκούς ξύλου και πέτσωμα.

 

(Συνάδελφε Τέτρις Ωραίο νικνέιμ έχεις που θυμίζει το παιχνίδι που έπαιζα άπειρες ώρες ως φοιτητής)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να σχολιάσω μόνο ότι σύμμεικτη πλάκα με ξύλινες δοκούς δεν παίζει για πολλούς λόγους.

 

Αλλά επίσης,

Ξύλινες δοκοί με άνοιγμα 2,60m δεν χρειάζεται να είναι σύμμεικτες.

Ούτε και τα ΙΡΕ200 με άνοιγμα 4,00m...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφε, κατα την ταπεινη μου αποψη, αν εχεις πετρα, δεν υπαρχει κανενας μα κανενας λογος, να γινει αυτη η κατασκευη με μεταλλικο.

Φερουσα με ξυλινη οροφη και τελος.

 

ΥΓ. Ο ορος ξυλοσυμμικτη υπαρχει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε Τέρρυ συμφωνώ μαζί σου, έχεις 100% δίκιο,  αλλά για τους παρακάτω λόγους κατέληξα σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Το μελλοντικό κτίσμα είναι προσθήκη σε υφιστάμενο, δηλαδή ο πρώτος τοίχος υπάρχει από λιθοδομή προ του 1923, επομένως πρέπει να κατασκευαστούν οι τρεις υπόλοιποι τοίχοι.  

Το υφιστάμενο κτήριο είναι τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες με αντίστοιχους ιδιοκτήτες και μικρό διώροφο τμήμα του έχει ρυθμιστεί με το νόμο 4178/13.  Το ρυθμισμένο τμήμα έχει κατασκευαστεί με δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 14 εκ με τον σοβά. Δηλαδή το ρυθμισμένο τμήμα απαιτεί ενίσχυση από "χτες". 

Αν χρησιμοποιήσω την τοίχο από λιθοδομή του υφιστάμενου κτηρίου θα πρέπει να συμπεριλάβω στους ελέγχους μου όλο το υφιστάμενο κτήριο και το ρυθμισμένο τμήμα.  Επειδή ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να κάνει εργασίες επισκευής στο ρυθμισμένο τμήμα επειδή το ισόγειο τμήμα του ανήκει σε  άλλη οριζόντια ιδιοκτησία.  Ξεκίνησα να το κάνω με ωπλισμένο σκυρόδεμα αλλά στο μήκος τωμ 9 μέτρων απαιτεί μεγάλου ύψος δοκό ή ενδιάμεσο υποστύλωμα το οποίο κάλυπτε τον υφιστάμενο τοίχο λιθοδομής.  Οπότε κατέληξα να το κάνω  μεταλλικό λόγω του μικρότερου μεγέθους των διατομών.

Edited by basgoud

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΥΓ. Ο ορος ξυλοσυμμικτη υπαρχει.

 

Δεν τον είχα συναντήσει ξανά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.