Μετάβαση στο περιεχόμενο

Scada Pro - Μοντελοποίηση, ανάλυση, διαστασιολόγηση


palex

Recommended Posts

Κατά αρχάς σε ευχαριστώ για την απάντηση.

Κατά δεύτερον, πως να αγνοήσω τον ικανοτικό????🤔

Επίσης ένα άλλο που με προβληματίζει. Όταν εισάγεις στατικές τομές στην επίλυση των πλακών, το πρόγραμμα πηγαίνει και βάζει οπλισμό ανεξάρτητα με τις συνθήκες στήριξης της πλάκας. Έχω δηλαδή αμφιέρειστη πλάκα και επειδή έχω εισάγει στατική τομή στην μεγάλη διεύθυνση πηγαίνει και μου την οπλίζει σαν τετραέρειστη.... Αν είναι δυνατόν....

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 674
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • Κοίτα τον Ευρωκώδικα, νομίζω σε ορισμένες περιπτώσεις σου επιτρέπει να μην κάνεις ικανοτικό (ανώτατο όροφο κτηρίου, ισόγειο διώροφων με νd <0.3).
  • Μπορεί να βάζει τον οπλισμό διανομής (>=20% του κύριου) και ίσως και οπλισμό απόσχισης (50%  του κύριου).
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 5/14/2024 at 7:14 PM, CHRIS.EFRO said:

Κατά δεύτερον, πως να αγνοήσω τον ικανοτικό????🤔

Θεωρείς πως οι δοκοί της τελευταίας πλάκας απαιτούν ικανοτικό σχεδιασμό? Αν ναι γιατί?

Edited by Αλέξανδρος
Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, kfil said:

Ο ΕΑΚ προβλέπει σαφώς απαλλαγή.

Υπάρχει λόγος που το προβλέπει ή αν θέλεις που δεν απαιτείται. 

 

Την καλησπέρα μου Kfill!!!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.