Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

Εισαι σιγουρος οτι ειναι φυτευτα? Μηπως πατανε σε ανεστραμμενα δοκαρια? γιατι το δοκαρι που φαινεται στην φωτο το βλεπω ψηλα σε σχεση με την ποδια του παραθυρου, εκτος και αν ξεγελαει η φωτο βεβαια....

 

Εδώ ίσως να έχεις δίκιο για το ανεστραμμένο δοκάρι θα το τσεκάρω.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

εγω παλι προσφατως ανακαλυψα εν προιον το οποιο ουτε καν το ειχα υποψιν μου, ειναι επαλοιφομενο και κυριολεκτικα εξαφανιζει την σκουρια απο τον οπλισμο με μια 2-3 χερια επαλειψης. Οποιος ενδιαφερεται μπορω να στειλω περισσοτερες πληροφοριες....

 

YΓ : Επι τη ευκαιρια, θα ηθελα να ρωτησω τον Κο Ροδοπουλο, αν ενδεικνυται η χρησιμοποιηση ενος τετοιο υλικου (φανταζομαι ο ιδιος θα το εχει υποψιν του) σε τετοιες περιπτωσεις οπως αυτες των φωτογραφιων, πριν οποιαδηποτε αλλη επεμβαση...

Μηπως δημιουργουνται αλλα προβληματα, συναφειας κτλ κτλ?

Θα μου πεις ποσο σοβαροτερα απ την ιδια την σκουρια....

 

Τα υλικά αυτα έχουν κατασκευαστεί για μεταλλικές κατασκευές και οχι για οπλισμένο σκυρόδεμα. Επισήμως λοιπόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.  

Link to comment
Share on other sites

@salpigoal

αυτό εννοείς? σκουριοφάγος - New Line http://www.ztools.gr/index.php?route=product/product&product_id=271

 

@george kara

η δουλειά φαίνεται να απευθύνεται σε κασκαντέρ με πολύ καλή ασφάλιση!! από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις: από τη θεμελίωση, από τη λιθοδομή, από τη συνεργασία των υλικών, από τη διάβρωση, από πού? όπως το είπες κλαίει η μάνα του Πελέ. 

 

και στα παραπάνω βάλτε και μια χαμηλή αντοχή σκυροδέματος (απο τις φωτό !!!!).

Link to comment
Share on other sites

τα αδρανή στην πρώτη photo πολύ στρογγυλεμένα είναι σαν βότσαλα!! Επίσης στην τρίτη photo με αυτό το πάχος προβόλου και με στηθαίο από πάνω, το ψιλοσκέφτεσαι να περάσεις από κάτω!!

Edited by Roy_Hobbs
Link to comment
Share on other sites

Οπτικά πάντως εμφανίζετε διάβρωση με βελονισμούς. Η παθογένεια μου είναι άγνωστη. Ενα μολυβάκι pH και ένα Half-Cell μπορούν να μας πουν 2-3 πράγματα και ειδικότερα αν χρειαζόμαστε δείγμα οπλισμού για εφελκυσμό.  

Link to comment
Share on other sites

τα αδρανή στην πρώτη photo πολύ στρογγυλεμένα είναι σαν βότσαλα!! Επίσης στην τρίτη photo με αυτό το πάχος προβόλου και με στηθαίο από πάνω, το ψιλοσκέφτεσαι να περάσεις από κάτω!!

 

και ο τσιμεντοπολτος εμφανίζετε να εχει υποστεί περικοπές λόγω κρίσης. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Κάποιοι τένοντες στην Ελλάδα.............δεν θα το μεγαλοποιήσω :confused: αλλα το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δυστυχώς δεν χρήζει της απαραίτητης προσοχής απο την Πολιτεία.

post-25466-0-80480500-1414231803_thumb.jpg

post-25466-0-14291400-1414231813_thumb.jpg

post-25466-0-89133400-1414238259_thumb.jpg

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη αλλά αν δεν κάνω λάθος με τέτοια διάταξη τενόντων είμαστε εξαρχής εκτός προελέγχου! (Δεν το συζητώ για διαβρωσιμότητα!)

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη αλλά αν δεν κάνω λάθος με τέτοια διάταξη τενόντων είμαστε εξαρχής εκτός προελέγχου! (Δεν το συζητώ για διαβρωσιμότητα!)

 

Καλύτερα να μην σχολιάσω το παραπάνω πολύ σωστό σχόλιο. Το βλέπουμε κατα κόρον και μάλιστα ακόμα και σε γέφυρες μετά του 1995.  Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζουν οι αναδυόμενοι τένοντες που σπανίως έχουν πλήρωση. Με την έλλειψη στεγανότητας του φορέα είτε λόγω αποδήμησης εις κύριον με την χρήση γεμίζουν νερό και με οτι άλλο μπορεί να βρεθεί στο κοκτέιλ. Τα περι μελέτης συνάφειας μάλλον παραμένουν στο χαρτί.  Το ένεμα συνήθως είναι οριακό και υπο μορφής σκόνης. 

 

Τα κλασσικότερα προβλήματα είναι...

 

PT_Grouting_Tendons.pdf

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Selection of Protective Coatings according to ELOT EN 1504-2 Against Concrete Carbonation

 

Επεξήγηση της χρήσης των προστατευτικών βαφών στο οπλισμένο σκυρόδεμα και παρουσίαση των σχέσεων που περιγράφουν τον βαθμό προστασίας που επιτυγχάνεται συναρτήσει των βασικών παραμέτρων από τις οποίες εξαρτάται η ενανθράκωση του σκυροδέματος και η ταχύτητα εξέλιξής της (το άρθρο είναι στην Αγγλική).

 

link

 

παρέχονται και οι εξισώσεις υπολογισμού.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο