Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατασκευή κτιρίου με σκυρόδεμα μεγαλύτερης αντοχής από αυτό της μελέτης


 

Recommended Posts

Δεν αλλάζουν όλες οι εξισώσεις ισορροπίας διατομών με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται το ποσοστό χάλυβα προς τα κάτω; Άρα αν έχει τοποθετηθεί χάλυβας (περισσότερος) για χαμηλότερη ποιότητα σκυροδέματος και σκυροδετήσουμε με υψηλότερης αντοχής υλικό τότε αλλάζει η ισορροπία και να μην έχουμε επιθυμητό τρόπο κατάρρευσης και ισως να μην ικανοποιείται ο ικανοτικός.(άποψη μου)

Link to comment
Share on other sites

Αυτό που αλλάζει είναι το ζ της διατομής (ο μοχλοβραχίονας). Μία μεγαλούτσικη τιμή μSd είναι 0,2 που για την επόμενη κατηγορία (C20/25 -> C25/30) θα πέσει στο 0,16. Το ζ θα αλλάξει από 0,859 σε 0,892. Η μεταβολή είναι 3,8% και πέφτει όσο μειώνεται το αρχικό μSd (αλλά αυξάνει όσο πηδάμε κατηγορίες). Γενικά η μεταβολή αυτή του ζ είναι αμελητέα. Δεν μπορεί να βλάψει τον ικανοτικό, αφού συμβαίνει λίγο πολύ ομοιόμορφα σε όλα τα μέλη, με τα ισχυρά φορτιζόμενα μέλη να πλεονεκτούν ελαφρώς...

Link to comment
Share on other sites

Kostassid εδώ βάζουμε C20 και διαστασιολογούμε με αντοχή 11,33MPa και πρακτικά μπορεί να είναι περίπου στα 20MPa...Μιλάμε για κοντά στο 50% απόκλιση εν γνώση μας....

Link to comment
Share on other sites

Τώρα που το λες, πριν τρία χρόνια έσπασα για πλάκα κάτι καρότα που έβγαλε ο υδραυλικός και βρήκα ισοδύναμη αντοχή κύβου από 28MPa μέχρι 37MPa...

Link to comment
Share on other sites

1) Η εφελκυστική αντοχή του χάλυβα είναι κατά χχ φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του σκυροδέματος. Από αυτό και μόνο μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση στην πράξη της ποιότητας μόνο καλό μπορεί να κάνει.... Το μόνο κακό είναι στην τσέπη. Γι' αυτό και εγώ το απορρίπτω όποτε μου το προτείνουν οι ιδιοκτήτες...

Είναι συχνά τα παρακάτω παραμήθια:

του εργοστασίου ετοίμου μπετόν: "βάλε C20/25 είναι πολύ καλύτερο και η διαφορά στην τιμή είναι μικρή"

του σιδερά: "τι λέει η μελέτη; Φ8; Μα όλοι βάζουν Φ10 πια..."

του καλουπατζή: "η μελέτη λέει πλάκα d17, να βάλουμε 20άρα να είναι πιο γερή;"

 

Όοοοολα τα παραπάνω παραμύθια οδηγούν τον ιδιοκτήτη να ξεφύγει εντελώς από τον προϋπολογισμό του και τους μαστόρους να "κονομάνε".

 

 

2) Αν βάλεις ένα-δύο σιδεράκια στα δοκάρια παραπάνω (όπως συνηθίζουν να κάνουν κάποιοι παλιοί μηχανικοί) είναι πιο "κακό" διότι αγνοείς παντελώς τον ικανοτικό σχεδιασμό της δοκού και του κόμβου και οδηγείς την αστοχία ή σε διατμητική μορφή (ψαθυρή) ή κατευθείαν στο υποστύλωμα...(ακόμα χειρότερο)

Link to comment
Share on other sites

2) Αν βάλεις ένα-δύο σιδεράκια στα δοκάρια παραπάνω (όπως συνηθίζουν να κάνουν κάποιοι παλιοί μηχανικοί) είναι πιο "κακό" διότι αγνοείς παντελώς τον ικανοτικό σχεδιασμό της δοκού και του κόμβου και οδηγείς την αστοχία ή σε διατμητική μορφή (ψαθυρή) ή κατευθείαν στο υποστύλωμα...(ακόμα χειρότερο)

 

Τα σίδερα της πλάκας που βρίσκονται μέσα στο πλάτος της πλακοδοκού, δεν νομίζω κανένα πρόγραμμα να τα λαμβάνει υπόψη του στη ροπή αντοχής της δοκού για τον ικανοτικό...(αν κάνω λάθος διορθώστε με)....αν όντως ισχύει, τα 1-2 επιπλέον σιδεράκια είναι πταισματάκι!!

Link to comment
Share on other sites

Αφενός είναι όπως τα λέει ο terry, αφετέρου η ΕΚΩΣ §10.3 εξηγεί πως να συνεκτιμήσουμε την συμβολή του οπλισμού των πλακών στην αντοχή των δοκών...

Link to comment
Share on other sites

...και κατά ένα ποσοστό λαμβάνονται υπόψιν από τα τα προγράμματα (π.χ. στο STRAD δηλώνουμε As που θα ληφθεί υπόψιν στις δοκούς από υπάρχων οπλισμό πλάκας)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο