Μεχρι ποσα Volts θεωρουμε οτι η γειωση ειναι οντως γειωση?

Απο (δικη μου) εμπειρια εως 1.5V δεν υπαρχει -συνηθως- προβλημα

στην λειτουργια ηλεκτρονικο-δικτυο-κομπιουτερικου εξοπλισμου.

 

Τι λενε τα τεφτερια?

 

Υπαρχει τιποτα σχετικο με ποιοτητα στην ταση ουδ.-γειωση,

δηλαδη αρμονικες απο switching κλπ?

 

ΑΝ ΔΕΝ ειναι η γειωση εως 1.5 (ή 2 ή 3 ή ειναι πανω απο

οσο λενε οι κανονισμοι) τοτε ποιον φωναζουμε να την φτιαξει?

Τον μηχανικο που εκανε την μελετη/επιβλεψη ή τον εγκαταστατη

ηλεκτρολογο της γειτονιας?

 

Μερικοι παλιοι λενε οτι οταν το δωματιο εχει ξυλινο πατωμα

ΔΕΝ χρειαζεται γειωση. σωστο ή λαθος?

 

Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε σωστή ορθογραφία και τόνους, τόσο στους τίτλους των θεμάτων όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!

Ευχαριστώ, terry

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα,

 

η γείωση πρέπει να έχει είτε 230V με την φάση είτε 0V με τον ουδέτερο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχεις πρόβλήμα και φωνάζεις είτε τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση (αν μπορείς να τον βρείς) είτε απλά έναν ηλεκτρολόγο που εμπιστέυεσε...

Link to comment
Share on other sites

Ναι, συμφωνοι, θα επρεπε να εχει 0V.

Στην πραξη ομως αυτο συμβαινει σε ελαχιστες περιπτωσεις.

Συνηθως μεταξυ ουδετερου-γειωσης υπαρχει μια μικρη

ταση, απο 0.5 εως 2V.

Καμποσες φορες ομως ειναι και μεγαλυτερη, πχ 5V.

 

Τι λενε οι κανονισμοι, νομοθἕσιες κλπ? (κατι θα υπαρχει...)

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Όταν το φορτίο είναι μηδέν, είναι αδύνατον να υπάρχει διαφορά δυναμικού (εξαιρουμένης της τάσης δι' επαγωγής). Όταν υπάρχει φορτίο η διαφορά τάσης είναι Ι*Rγραμμής. Φυσικά αυτά ισχύουν μεταξύ ουδετέρου - γείωσης και όχι μεταξύ ουδετέρου - γής.

Link to comment
Share on other sites

H διαφορά δυναμικού μεταξύ ουδετέρου αγωγού και αγωγού γειώσεως είναι σύνηθες φαινόμενο και το όριο, αν θυμάμαι καλά από μια παλιά μελέτη για νοσοκομεία ήταν στα 2V για τάση 220V.

 

Ενώ κανείς αναμένει μηδενικό δυναμικό αυτό δεν ισχύει παρά μόνο όταν δεν υπάρχει φορτίο ή κοντά στα σημεία ουδετερογείωσης ή γείωσης του ουδετέρου της ΔΕΗ.

 

Καθώς απομακρυνόμαστε από το σημείο αυτό (όπως π.χ. σε μια εσωτερική ηλ. εγκατάσταση κτιρίου) και δεδομένου ο ουδέτερος είναι ενεργός αγωγός, δηλαδή διαρρέεται απο ρεύμα, η αντίσταση του ίδιου του αγωγού αυξάνει με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια μικρή διαφορα δυναμικού. Έχε κατα νου επίσης ότι δεν υπάρχει γείωση με μηδενική αντίσταση.

 

 

Για το ξύλινο πάτωμα, το "θεώρημα" στηρίζεται στη λογική της πολύ μεγάλης αντίστασης των υλικών που υποτίθεται "αποτρέπουν" να "κλείσει" κανείς κύκλωμα με τη γη. Το ίδιο επικαλούνται και με τις σόλες των παπουτσιών κλπ κλπ. Αυτό ισχύει μόνο υπό την έννοια ότι αυξάνουν την αντίσταση στο κύκλωμα με τη γη αλλά ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν είναι ασφαλές για τον πολύ απλό λόγο. Το ανθρώπινο σώμα κινδυνεύει από πολύ χαμηλά ρεύματα (της τάξης των mA). Σκέψου ότι ο ΔΔΕ ορίζεται να ενεργοποειταί στα 30mA. Κατά συνέπεια ΤΙΠΟΤΑ δεν εξασφαλίζει την προστασία του ατόμου από "ξύλινα" δάπεδα κλπ παρά μόνο η καλή γείωση.

 

Οι αρμονικές συνιστώσες, κυρίως από τη χρήση παλμοτροφοδοτικών, έχουν τις εξής δύο συνέπειες: α. αυξημένο ρεύμα στο ουδέτερο, β. κακή ποιότητα ισχύος (παραμορφωμένη ημιτονοειδής τάση) που περιορίζει σε βάθος χρόνου το χρόνο ζωής των συσκευών. Δεν έχουν να κάνουμ όμως με τη σχέση ουδετέρου - γείωσης.

Link to comment
Share on other sites

οι παλιοί λένε ότι τα δωμάτια με ξύλινο δάπεδο δεν θέλουν γείωση γιατί ο ΚΕΗΕ επέτρεπε σε χώρους με μονωμένο δάπεδο την χρήση ρευματοδοτών χωρίς γείωση.

Link to comment
Share on other sites

H διαφορά δυναμικού μεταξύ ουδετέρου αγωγού και αγωγού γειώσεως είναι σύνηθες φαινόμενο και το όριο, αν θυμάμαι καλά από μια παλιά μελέτη για νοσοκομεία ήταν στα 2V για τάση 220V.
ΟΚ, τότε 2V καί γιά σπίτια. Φαντάζομαι οτι κάποιος κανονισμός θά τό ορίζει

σάν μέγιστο.

 

 

Ενώ κανείς αναμένει μηδενικό δυναμικό αυτό δεν ισχύει παρά μόνο όταν δεν υπάρχει φορτίο ή κοντά στα σημεία ουδετερογείωσης ή γείωσης του ουδετέρου της ΔΕΗ.

 

Καθώς απομακρυνόμαστε από το σημείο αυτό (όπως π.χ. σε μια εσωτερική ηλ. εγκατάσταση κτιρίου) και δεδομένου ο ουδέτερος είναι ενεργός αγωγός, δηλαδή διαρρέεται απο ρεύμα, η αντίσταση του ίδιου του αγωγού αυξάνει με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια μικρή διαφορα δυναμικού. Έχε κατα νου επίσης ότι δεν υπάρχει γείωση με μηδενική αντίσταση.

Ναί σύμφωνοι. Κατανοώ οτι η αντισταση του αγωγού αυξάνει κατα 0.0112

Ohms/m (1.5mm2 και υποθέτω χαλκός σάν υλικό) αλλά θέλει κάμποσο μήκος

καλωδίου πρίν γίνει πρόβλημα.

 

Σέ περίπτωση πού μετράμε πάνω απο 2V, ή ακόμα χειρότερα κυμαίνεται απο 1

εως 5V (αναλογικά όργανα, κινητού σιδήρου κλπ), τότε ό εγκαταστάτης

ηλεκτρολόγος ενώνει στόν πίνακα τήν γείωση μέ τόν ουδέτερο και ξενοιάζουμε?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.