Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόβλημα με εξαερισμό λεβητοστασίου (cour anglaise)


Recommended Posts

Τελικά αναγκάστηκα να βάλω μια σκάλα στον ακάλυπτο που θα οδηγεί σε πόρτα του λεβητοστασίου εκτός κάλυψης και η οποία θα έχει εξαερισμό.

Οπότε αν κατασκευαστεί έχουμε :

1.Πολύ μεγαλύτερο κόστος κατασκευής .

2.Πρόβλημα με τα νερά της βροχής οπότε θα χρειαστώ αντλία ακαθάρτων.

3.Εύκολη πρόσβαση στο υπόγειο για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου.

 

Καλού κακού έκανα επερώτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ .

Αν τυχόν μου απαντήσουν θα ενημερώσω .

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 27
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Γνωρίζετε βάσει ποιού νομικού εγγράφου ο συγκεκριμένος υπάλληλος αρνείται τη χρήση αυτού του ανοίγματος ; Αν όντως υπάρχει , τότε δεν έχουμε παρά να σεβαστούμε τον έλληνα νομοθέτη , αλλά αλλιώς πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας .

Link to comment
Share on other sites

Και εγώ το λέω ουραγκλέ. Εφόσον μπορεί μέσα σε αυτό μπορεί να σταθεί άνθρωπος τότε είναι εξωτερικός χώρος και δεν γνωρίζω συγκεκριμένη νομοθεσία που να το εξαιρεί. Έχω άδεια του 2003-4 που τέτοιου είδους άνοιγμα είναι μοναδικός αερισμός μεγάλου λεβητοστασίου

Link to comment
Share on other sites

πολεοδομια Φλωρινας.

"URAGLE" ισο με το 1\10 του εμβαδου του λεβητοστασιου και 1/10 με το χωρο των δεξαμενων.

δεν παιρνεις αδεια χωρις αυτο.

απαραιτητο το uragle για φωτισμο και κυριως εξαερισμο των χωρων αυτων

Link to comment
Share on other sites

sorry που επεμβαίνω αλλα δεν μπορώ να βλέπω αλλα τετοια μαργαριτάρια....

 

court (στα αγγλικα=an area of ground wholly or partly surrounded by walls or buildings)

...επειδή όμως την ονομασία την εχουν "κατοχυρώσει" οι γάλλοι αναφερόμενοι στην πατέντα των anglaise-ων...

cour (στα γαλλικά=αυλή, courtyard)

οπότε το σωστό, όπως πολυ σωστά λεει και η anka( :) ), ειναι το ''cour anglaise''.

ή αν δεν ειναι τόοοσο μεγάλη ''courette anglaise''.

κοινώς στα ελληνικά "κουρ-ανγκλέ"

 

Oι μορφές και οι διαστάσεις ποικιλουν

-http://membres.lycos.fr/biodeveloppement/coupe%20fr.jpg

-http://torteron.blogspot.com/

-http://195.20.15.192/0/21/67/44/mouton-blanc-001.jpg

H εξέλιξη και η μεγιστη δόμηση έχει φερει ένα νέο στοιχείο....

-http://www.aco.be/index.php?lang=FR&group=20

-http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd-tp/courette-anglaise-avec-grille-gris-cour7g-A1203247

 

Oλα λοιπον αυτά τα προβλήματα τα λυνει ο ΓOK με τις διατάξεις περί έμμεσου αερισμού. :)

Link to comment
Share on other sites

jbosdas aνεξάρτητα από το όνομα με το οποίο θα συμφωνήσω μαζί σου αυτό που δεν αναφέρεις είναι αν επιτρέπεται ή όχι ??

όσο για τις διαστάσεις είναι στο 1/12 και όχι στο 1/10 του δαπέδου του λεβητοστασίου.

Link to comment
Share on other sites

H εννοια "cour anglaise" δεν υφίσταται στον ΓOK!

AΛΛΆ....

" Αποφ-3046/304/89 Αρθ-27 2.4.1. Λεβητοστάσια

2.4.1.4. Το λεβητοστάσιο πρέπει κατά το δυνατόν, να εξαερίζεται ομοιόμορφα.

Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού του λεβητοστασίου.

- Για τον αερισμό λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω σηράγγων: το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός).

.....

Η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστο 50 cm από οποιοδήποτε άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού.

Οταν χρησιμοποιούνται σήραγγες, πρέπει να έχουν διατομή κατά 150% μεγαλύτερη της διατομής ανοίγματος και στάθμη πυθμένα 30 cm κάτω από το άνοιγμα αερισμού, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός της σήραγγας. "

 

Oπότε γιατί να κολλαμε στην ονομασία αφού με τον εμμεσο αερισμό πιστεύω πως θα λυσει το προβλημα του ο συναδελφος....

(που αν προσέξουμε τα λινκ με το cour anglaise εμμεσο αερισμό εχουμε)

Link to comment
Share on other sites

  • 14 years later...

καλησπέρα!. Κουρακλέ (cour-anglaise) για αερισμός λεβητοστασίου αερίου > 50kw σε κεντρική θέρμανση επιτρέπεται?

Ο κανονισμός αερίου Υ.Α. Δ3/Α/οικ. 6598/2012 (ΦΕΚ 976/Β` 28.3.2012) επιτρέπει ανοίγματα αερισμού και αεραγωγούς, δεν βλέπω αναφορά σε κουρακλέ.

Στον Kτιριοδομικό δεν είδα κάτι επίσης ξεκάθαρο. Γράφει:

<< Για τον αερισμό λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατ'ευθείαν ή μέσω σηράγγων: το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός). Το άνοιγμα προσαγωγής του αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου>>

Σήραγγα δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί και το κουρακλέ ή εννοεί μόνο αεραγωγούς που επιτρέπει (με προϋποθέσεις σε μήκος-καμπύλες) ο Κανονισμός Αερίου.

Πιθανόν να θεωρείται και έμμεσος αερισμός όπως το βλέπω εγώ οπότε έτσι δεν είναι αποδεκτός για λεβητοστάσια όπου η ισχύς είναι μεγαλύτερη απο 50kw.

Επίσης στην περίπτωση αυτή ο καπναγωγός διέρχεται εκτός απο το λεβητοστάσιο και απο άλλο χώρο του υπογείου. απο όσο ξέρω αν δεν είναι εντός στεγανής και πυράντοχης κατασκευής και με θυρίδα πυράντοχη-στεγανή προσβασιμότητας στις συνδέσεις των εξαρτημάτων του δεν επιτρέπεται αυτο, σωστά?

Τι πιστεύετε?

Ευχαριστώ!!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.