Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 11:11 πμ Με ΚΑΝΕΠΕ πας για την πιθανή ενίσχυση, όχι για τον έλεγχο....
Athan Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 12:16 μμ Και για τον έλεγχο, Αν θες
McRaster Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2013 at 02:29 μμ Οχι αν δέν αλλάζουν είσαι μία χαρά, αλλα εσύ μικροβιολογικό κέντρο κάνεις (το μικρόβιο ζυγίζει πλέον).
Gschoinas Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 07:50 πμ Καλημέρα, σε πλάκα ανωδομής υπογείου όπου στεγάζεται επιχείρηση ελαιών και θα μετακινείται κλάρκ μέγιστου φορτίου 5 τόνων (μαζί με το μηχάνημα), τι κινητά φορτία θα βάζατε ανα τεραγωνικό πλάκας για να είναι ρεαλιστικό? Το κλαρκ οταν ειναι φορτωμένο το μέγιστο φορτίο ουσιαστικά μεταφέρεται στους 2 μπροστινούς τροχούς οι οποίοι έχουν άνοιγμα περίπου 1μ.
tetris Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 11:01 πμ Το κινητό (πιο σωστά κινούμενο) φορτίο που αναφέρεις, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου διότι θα έδινε υπερβολική (και μη πραγματική φόρτιση). Συνεπώς, θα το θεωρήσεις ως σταθερό σημειακό φορτίο εφαρμοζόμενο στη δυσμενέστερη θέση κάθε πλάκας (μέσον) κάθε φορά. Επίσης, για τον υπολογισμό των δοκών, θα το θεωρήσεις ως σημειακό εφαρμοζόμενο στο μέσο του κάθε ανοίγματος κάθε φορά. Δηλαδή, αν έχεις π.χ. 3 ανοίγματα (είτε σε πλάκες, είτε σε δοκούς) θα επιλύσεις 3 φορές και θα κρατήσεις το δυσμενέστερο αποτέλεσμα.
Gschoinas Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 04:12 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αυτός ήταν ο προβληματισμός μου, δηλαδή η υπερβολική φόρτιση αν δώσω φορτίο ανά μ2. Το πρόβλημα με το φεσπα είναι ότι στις πλάκες δεν μπορώ (νομίζω) να δώσω σημειακό φορτίο. Θα πρέπει να κάνω προσομοίωση με κάποιο τρόπο
tetris Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 04:16 μμ Να επισημάνω ότι το συγκεκριμένο φορτίο ΔΕΝ υποκαθιστά τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς κινητά φορτία, αλλά θα ληφθεί ως πρόσθετο
Gschoinas Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 04:59 μμ Θα προσπαθήσω με πεπερασμένα με το fepla!
kfil Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2025 at 06:15 μμ On 29/7/2025 at 7:59 ΜΜ, Gschoinas said: Θα προσπαθήσω με πεπερασμένα με το fepla! Αλλοιως δώσε μια ενισχυμένη ζώνη στην περιοχή που θέλεις και βάλε εκεί το φορτίο. Από την άλλη θα πρέπει να λάβεις υπ όψιν αν την επιπλέον φόρτιση πρέπει να την πάρεις σαν δυναμική (όταν ο χρόνος εφαρμογής της είναι μικρότερος απο την θεμελιώδη περίοδο της κατασκευής) με αυξητικούς συντελεστές και να την δοκιμάσεις και σε άλλες θέσεις όπως π.χ κοντά σε δοκούς.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα