Δες και αυτά τα δύο: http://www.engineeringtoolbox.com/heat-recovery-efficiency-d_201.html , http://www.irvindelapaz.com/wp-content/uploads/Heat-Exchanger-Analysis.pdf .

Όμως τις θερμοκρασίες θα πρέπει να τις καθορίσεις εσύ και να δεις αν μπορει ο εναλλάκτης αέρα/αέρα να πετύχει βαθμόαπόδοσης τέτοιον που να σου καλύπτει την απαίτηση του ΚΕΝΑΚ για n=>50% για παροχή νωπού ίση ή μεγαλύτερη από 60%.

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Πάνο για το λινκ που έδωσες. Οπότε λαμβάνω υπόψιν μου στους υπολογισμούς ότι έχω εναλλάκτη με βαθμό απόδοσης πάνω από 60% (σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ) και δεν εισέρχεται στο κτίριο ο αέρας με την εξωτερική του θερμοκρασία. Στην 4Μ τώρα πως θα το υπολογίσω δεν ξέρω....

Link to comment
Share on other sites

Συνοψίζοντας όσα σωστά αναφέρθηκαν από hkamp και panos, η θερμοκρασία Τ2 που προκύπτει μετά την εφαρμογή του εναλλάκτη είναι

 

 

Τ2= Τ1 + [(Τ3-Τ1)*n], όπου n ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 

Το σωστό είναι να λάβω υπόψιν μου τα παραπάνω για τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων και των απωλειών ενός χώρου?

 

 

post-6641-0-04865500-1390204593.jpg

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα συνάδελφοι,

έκανα μία αυτοψία σε ένα κατάστημα και βρήκα μία "ντουλάπα" inverter.

Στο πιστοποιητικό την έβαλα σαν τοπική αερόψυκτη αντλία θερμότητας. 

Το ερώτημα είναι εάν πρέπει να βάλω και θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού ή αν 

καλύπτομαι από την "ντουλάπα". Δεν έχει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Επίσης

τι κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών θα βάζατε για την εν λόγω ντουλάπα.

Είναι της εταιρίας gree κατασκευή του 2013.

ευχαριστώ εκ των προτέρων 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.

Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.

Ευχαριστώ hkamp.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

Εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο σύστημα μηχανικού αερισμού/εξαερισμού αλλά ούτε και γίνεται προσαγωγή νωπού αέρα (σε κάποιο ποσοστό ή 100%) μέσω κάποιας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να καταχωρήσεις θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού. Οι λεγόμενες "ντουλάπες" δεν κάνουν καμιά προσαγωγή νωπού ή εξαερισμό, απλώς ανακυκλοφορούν τον αέρα του χώρου.

Και λόγω του θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, η κατηγορία αυτοματισμών για το κατάστημα θα είναι η Δ.

Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ panos-vicious. Αν δεν κάνω όμως λάθος μας είχαν πει στα μαθήματα 

ότι εφόσον παίρνουμε θεωρητικό σύστημα τότε παίρνουμε του κτιρίου αναφοράς 

δηλαδή Γ. Δεν επιμένω όμως...

Link to comment
Share on other sites

Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ:

<<Κατηγορία αυτοματισμών κτηρίων χωρίς συστήματα θέρμανσης, ψύξης ή ΖΝΧ
Eφόσον το κτήριο δεν διαθέτει συστήματα θέρμανσης και ψύξης, χρησιμοποιούνται μεν τα θεωρητικά συστήματα του κτηρίου αναφοράς, αλλά δεν διαθέτει και αυτοματισμούς όπως το κτήριο αναφοράς. Βάσει του σχετικού πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ-1 για τις διατάξειας αυτομάτου ελέγχου, εφόσον το κτήριο δεν διαθέτει καμία διάταξη αυτοματισμών, κατατάσεται στην ενεργειακή κατηγορία Δ και μόνο.>>

 

Με την ανάλογη λογική το κτήριο του τριτογενούς χωρίς αερισμό και συνεπώς χωρίς τον <<αυτόματο έλεγχο της προσαγωγής αέρα μέσα στο χώρο με χρονοδιακόπτη>> του πιν. 5.5 της ΤΟΤΕΕ1 έχει κατηγορία αυτοματισμών Δ.

Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ panos-vicious. Αν δεν κάνω όμως λάθος μας είχαν πει στα μαθήματα 

ότι εφόσον παίρνουμε θεωρητικό σύστημα τότε παίρνουμε του κτιρίου αναφοράς 

δηλαδή Γ. Δεν επιμένω όμως...

 

αυτό ισχύει για τις κατοικίες

 

εξάλλου εν προκειμένω δεν έχεις θεωρητικό σύστημα

 

όσον αφορά στον βαθμό κάλυψης, αυτός εκ των πραγμάτων, μάλλον γίνεται "με το μάτι"

 

αν δηλαδή η ντουλάπα είναι 40,000 btu, και ο  χώρος σου 50~60 τ.μ., εγώ προσωπικά θα θεωρούσα ότι καλύπτει τον χώρο

 

αν ο χώρος ήταν όμως 150 τ.μ., θα συμπλήρωνα με θεωρητικό σύστημα

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.