akis73 Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 10:42 μμ (edited) 12 ώρες πριν, Skrats said: Θα μπορούσατε σα παρακαλώ να μου απαντήσετε ένα ακόμα ερώτημα; Για το σενάριο προσθήκης πχ αερόψυκτης αντλίας με 3 σπλιτ για ψύξη και για θέρμανση 1) πως θα συμπληρώσω τα δίκτυα διανομής, τις τερματικές μονάδες και τις βοηθητικές; 2)Υπάρχει σε ΤΟΤΕΕ?3)Το θεωρητικό που υπάρχει το διαγράφω; 4)Η τιμή του εξοικονομώ αναφέρεται μόνο για την αντλία;Πως θα βρω το κόστος για τα σπλιτ? Αν κατάλαβα καλά θες να βάλεις ως σενάριο 3 αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου για θέρμανση/ψύξη. 1) Για το δίκτυο διανομής, είναι τοπικό οπότε β.α=1 και για την ισχύ αθροίζεις τις επιμέρους των 3 τεμαχίων για θέρμανση + ψύξη. Τα τερματικά έχουν βαθμός απόδοσης 0,93/0,97= 0,96. Για το 2) δεν κατάλαβα τι εννοείς αλλά τα λέει στην ΤΟΤΕΕ τι πρέπει να μπει για ΔΔ + τερματικά. 3) Ναι θα το διαγράψεις, εκτός αν δεν καταφέρεις με 3 σπλιτάκια να καλύψεις όλη την ζώνη, οπότε μειώνεις το ποσοστό κάλυψης του θεωρητικού συστήματος ανάλογα. 4) Κόστος από την πιάτσα ή βάλε του ΕΚΟ. ΥΓ: Πρόσεξε στο σενάριο ότι αλλάζει και η κατηγορία αυτοματισμών. Edited November 13, 2021 at 08:01 πμ by akis73 1
Skrats Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 10:55 μμ (edited) Σε ευχαριστώ πολύ! Που μπορώ να διαβάσω για τον βαθμό απόδοσης των τερματικών?Πως προκύπτει; Στο help αναφέρει ότι Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής θερμότητας που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικοί λέβητες, τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό. Edited November 12, 2021 at 11:00 μμ by Skrats
dib Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2021 at 11:10 μμ 13 λεπτά πριν, Skrats said: Στο help αναφέρει ότι ... Συνάδελφε πρώτα διαβάζουμε τις ΤΟΤΕΕ (1,2,3,...) και στη συνέχεια πάμε στο οδηγίες του help! 1 1 2
Skrats Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 12:31 μμ Για την απόδοση της τοπικής αερόψυκτης αντλίας στην ψύξη, διαβάζοντας την ΤΟΤΕΕ4 αναφέρει ότι όταν η συνολική ιχύς είναι μιρότερη των 100kW εφαρμόζουμε το EER. Στην ΤΟΤΕΕ 1 αναφέρει ότι για καλύτερη ακρίβεια να χρησιμοποιείται o 0,6ΧSEER. Tι από τα δύο ισχύει; Οι διαφορές τους βέβαια είναι μικρές.
akis73 Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 12:44 μμ (edited) 14 ώρες πριν, Skrats said: Που μπορώ να διαβάσω για τον βαθμό απόδοσης των τερματικών?Πως προκύπτει; Δες την 1η ΤΟΤΕΕ, παρ. 5.4.1 και 5.4.2 για βαθμό απόδοσης τερματικών σε θέρμανση/ψύξη. 37 λεπτά πριν, Skrats said: Για την απόδοση της τοπικής αερόψυκτης αντλίας στην ψύξη, διαβάζοντας την ΤΟΤΕΕ4 αναφέρει ότι όταν η συνολική ιχύς είναι μιρότερη των 100kW εφαρμόζουμε το EER. Στην ΤΟΤΕΕ 1 αναφέρει ότι για καλύτερη ακρίβεια να χρησιμοποιείται o 0,6ΧSEER. Tι από τα δύο ισχύει; Οι διαφορές τους βέβαια είναι μικρές. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί κάτι η 4η ΤΟΤΕΕ, οπότε προς το παρόν μην ασχολείσαι. Θα πας στην 1η ΤΟΤΕΕ στην παρ. 5.1.2.2. (σελ 111) για την θέρμανση, θες την τιμή στο μέσο κλίμα που γράφει η ενεργειακή σήμανση της α.θ. και μετά εφαρμόζεις τον τύπο. Αντίστοιχα και για την ψύξη, 5.2.2.1 (σελ 117). Επίτρεψέ μου να επιμείνω και εγώ, ότι καλό θα ήταν να διαβάσεις εκτενώς όλες τις ΤΟΤΕΕ και κυρίως την 1η. Edited November 13, 2021 at 01:09 μμ by akis73 1
Skrats Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 01:53 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ! Κάποιες μικρές διαφορές του προγράμματος με το bc είναι λογικό; στην κατάταξη του ΚΑ 139,9 με 138,1 και στο υπάρχον 738,2 με 700? ok λυθηκε, ήθελε αλλαγη στις ρυθμισεις του pc Edited November 13, 2021 at 02:08 μμ by Skrats
Skrats Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 05:29 μμ Όταν η παρέμβαση με την καλύτερη ενεργειακή κατάταξη είναι η τρίτη κατά σειρά μπορεί με κάποιον τρόπο να μετακινηθεί στην πρώτη θέση;
akis73 Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2021 at 06:24 μμ Οχι αυτόματα...θα πρέπει η 1η σου να ειναι η πιο καλή ενεργειακά. 1
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 07:25 πμ (edited) Καλημέρα, εξετάζω ένα οροφοδιαμέρισμα, που συνορεύει με μη θερμ. χώρο (αποθήκη), την οποία επίσης πρέπει να μελετήσω. Η τοιχοποιία πλήρωσης της αποθήκης είναι οι συνήθεις ανεπίχριστοι τσιμεντόλιθοι. Μπορεί να μου πει κάποιος τι U θα λάβω για αυτούς από τον πίνακα 3.5.α; Επίσης στην αποθήκη αυτή, υπάρχουν παλιά μεταλλικά παράθυρα χωρίς τζάμι. Τι U βάζετε στις περιπτώσεις αυτές; Ευχαριστώ πολύ. Edited November 14, 2021 at 07:30 πμ by Fade2Black
akis73 Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2021 at 10:27 πμ Kαλησπέρα, για το U τσιμεντόλιθων, έχει ξανασυζητηθεί. Πάντως για τόσο μικρές επιφάνειες ίσως είναι και ασφαλές να λάβεις τα U οπτόπλινθοδομών από τον Πιν. 3.5α (αυτά για την διαχωριστική χωρίς το U/2). Για τα σπασμένα παράθυρα, θα πρέπει να κάνεις θεώρηση οτι τα σπάσανε μετά την αυτοψία που έκανες. Πάντως προσωπικά αν η αποθήκη δεν έχει είσοδο μέσω της θερμ. ζώνης που εξετάζεις, δεν θα την έβαζα καν ως ΜΘΧ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα