Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ναι μα ειναι το γωνιακο ενος συνεχους συστηματος.

Σε εγκαρσια καταπονηση, η εκτεθειμενες πλευρες στο δρομο, δε συγκρουονται με εφαπτομενα ακινητα ωστε να καταπονουνται περαιτερω

Σκεψου ενα μεσαιο ακινητο σε σεισμικη καταπονηση και κινηση δεξια-αριστερα

Μπαλαντζαρει αναμεσα σε 2 αλλα ακινητα και βαλλεται και απο τις δυο πλευρες.

 

Σκεψου και αυτην την περιπτωση. Αναλογως διευθυνσης σεισμου, μια εκ των δυο πλευρων βαλλεται απο το διπλα κτηριο και η αλλες ειναι ελευθερες.

Δεν καταπονειται σε δυο πλευρες απο την κινηση των κτηριων...

 

Καταλαβαινεις το πνευμα μου φανταζομαι

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Η ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, για τα ακρυλικά (το PMMA είναι ακρυλικό) δίνει λ = 0,200 [W/(mK)], οπότε μπορείς να υπολογίσεις το Ug.

Ωστόσο, εδώ λέει πως: Thermal Conductivity kT = 1,93 [W/(mK)].

Δημοσιεύτηκε

Πιθανότατα να έχει συζητηθεί ξανά, αλλά δεν ξέρω που να κοιτάξω. Στο σύστημα ΖΝΧ όταν έχουμε κεντρικό σύστημα για ΖΝΧ πχ λέβητα, όπως λέει και στη βοήθεια του προγράμματος μοιράζουμε το ποσοστό κάλυψης στους χειμερινούς μήνες (ανάλογα τη Ζώνη) με το κεντρικό σύστημα και αν τους θερινούς μήνες δε λειτουργεί αυτό το σύστημα, βάζουμε τον τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα, για τους μήνες αυτούς. Δηλαδή βάζουμε 1 στους χειμερινούς για το λέβητα και και 1 για τον τοπικό ηλ. θερμαντήρα στους θερινούς.

 

Το ερώτημα μου είναι τι βάζω στον βαθμό απόδοσης για το σύστημα αποθήκευσης; Τους μήνες που λειτουργεί ο λέβητας προστίθεται και το 5% στις απώλειες που δεν υπάρχει όταν λειτουργεί μόνο ο ηλ. θερμοσίφωνας. Ποια τιμή βάζω; Δεν έχω βρει κάπου να λέει για σταθμισμένη...

 

Στο δίκτυο διανομής στο βαθμό απόδοσης ξεκαθαρίζει ότι βάζουμε τη δυσμενέστερη απόδοση, αλλά στο σύστημα αποθήκευσης;;;

 

Ευχαριστώ πολύ!

Δημοσιεύτηκε

Ελα, παραδέξου το Fade2Black!

Ξέρεις που να κοιτάξεις αλλά βαριέσαι να το κάνεις...

:)

 

Εχει γίνει ανάλογη συζήτηση περίπου .... πολλές φορές ως τώρα.

Κανονικά έπρεπε το πρόγραμμα να στο σταθμζει.

Εσύ είτε θα πάρεις μόνο το 0,93 είτε αν θέλεις μπορείς να κάνεις στάθμιση με τους μήνες.

Σε κάθε περίπτωση είσαι μέσα.

Δημοσιεύτηκε

Hkamp πραγματικά βαριόμουν πολύ περισσότερο να γράψω το προηγούμενο μήνυμα πάρα να ψαξω. Πόσο μάλλον αν σκεφτείς ότι το έγραψα απο το κινητο!

 

Αλλά ειλικρινά δεν βρήκα κάτι!

 

Α! Και ευχαριστω πολυ για την απάντηση!

Δημοσιεύτηκε

Εγω τα σταθμιζω

Για Ζωνη Γ, λεβητας κεντρικης θερμανσης το χειμωνα και θερμοσιφωνας το καλοκαιρι δινει 0,953 στην αποθηκευση

Please sign in to comment