konan78 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 (edited) θα το δοκιμάσω να δούμε. Edited Μάρτιος 25 , 2014 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 konan 78 λες ότι σου ρίχνει το ρελε - φαντάζομαι ότι εννοείς δδε- ο δδε του sma βγαίνει κ αυτός εκτός την συγκεκριμένη στιγμή ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
konan78 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 (edited) o inverter είναι Kaco. Παροχή έχω πάρει από τον πίνακα που δίνει ο ινβέρτερ. Ο ινβέρτερ δεν βγάζει κάποιο πρόβλημα. Πέφτει ο δδε του πίνακα. Συνάδελφε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε παράθεση ολόκληρης της αμέσως προηγούμενης δημοσίευσης. miltos Edited Μάρτιος 25 , 2014 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2014 konan 78 τι τυπου δδε εχεις , Α, AC, ή Β ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
konan78 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 o RCD είναι τύπου Α στα 100mA Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Άσχετο, αλλά γιατί έβαλες 100αρι rcd? Στην πραγματικότητα δεν σε προστατεύει . Αυτό που σου πρότεινε ο Βill 22 το έκανες? ( να βάλεις μόνο τον Ν-20 στο κύκλωμα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bill22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Επισης γτ προτιμησες να βαλεις το νεο box? Δεν σε καλυπτε το παλιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Τεοτοκ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Καλησπερα σε ολους, θα ηθελα την βοηθεια σας στο προβλημα που αντιμετωπιζω στο οικιακο μου φβ.Ειναι 5kW με πανελ aleo 240W, Εχω 2 strings με 2 inverters.Ολα δουλευαν μια χαρα εως τον περασμενο Αυγουστο.Τοτε ξεκινησε το ενα string στις καλυτερες ωρες παραγωγης να εχει πτωση παραγωγης για περιπου μιση ωρα και μετα επανερχοταν.Αυτο το φαινομενο το κανει πλεον 3 φορες την ημερα μονο τις ''καλες'' ημερες.Μερες με διαστηματα συννεφιας δουλευει απροβληματιστα.Μιλησα με aleo και μου ειπαν να μετρησω εναν ενα τα πανελ .Οντως τα μετρησα και το αποτελεσμα τασης ανοικτου βρογχου ειναι 33Α.Αποτελεσμα αποδεκτο απο την aleo.Τα inverter μου δεν τα aναφερω γιατι φαινεται να μην εχουν προβλημα μιας και οταν τα κανω τραμπα 2 stings το προβλημα παρα μενει στο string και δεν ακολουθει τον inverter.Σας ακουγεται να εχω και εγω το φαινομενο PID?Το ρωταω γιατι εμενα δεν ειναι σταθερα μικροτερη η παραγωγη μου αλλα κατα διαστηματα της μισης ωρας. Σας ευχαριστω εκ των προτερων! Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Αν μπορείς να ανεβάσεις τα όποια διαθέσιμα διαγράμματα από τον/ους ινβέρτερ στην διάρκεια μιας ημέρας θα ήταν χρήσιμο.... Ποιες ώρες της ημέρας το κάνει? Επίσης, πόσων χρόνων είναι η εγκατάσταση? Θα μπορούσε να είναι αρχή εμφάνισης PID... ο μοναδικός τρόπος για να αποδειχθεί αν είναι PID είναι το τεστ ηλεκτροφωταύγειας. Το να μετράς τάση ανοιχτού κυκλώματος ΔΕΝ λέει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ... οι μετρήσεις ισχύος πραγματοποιούνται υπό φορτίο, και μόνο!!! Υ.Γ. αν δεν έχεις γνώσεις ηλεκτρολογίας μην "πειράζεις" την εγκατάσταση για υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.... 400-600V συνεχούς ρεύματος είναι ΠΟΛΥ επικίνδυνα...!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Τεοτοκ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2016 Καταρχην να σε ευχαριστησω για την αμεση απαντηση σου! Θα δεις στο επισυναπτομενο αρχειο την απεικονιση που εχω απο το μετρητικο μου. Δυστυχως δεν εχω περισσοτερες επιλογες. Οσον αφορα την ασφαλεια σε ευχαριστω για τον ενδιαφερον σου αλλα ειμαι μηχανικος και επισης τις οποιες μετρησεις τις κανει παντα ο εγκαταστατης του φβ(ο οποιος του φανερωνεται για πρωτη φορα τετοιο προβλημα). Τελος η εγκατασταση ειναι απο 1/8/2012. Ελπιζω να βοηθαω λιγο με την απεικονιση. efergy.docx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα