είναι καθαρά θέμα συνδέσεων.

Με τον ΣτέφανοςΒ και τον iovo συμφωνώ αλλα χωρίς σχήμα ρε παιδιά

αοριστολογούμε.

Στείλε ένα ενδεικτικό σχήμα

Link to comment
Share on other sites

1. Υπάρχουν προγράμματα (ROBOT, SAP2000, κτλ) όπου μπορεις να δηλώσεις οτι το μελος είναι τμήμα δικτυώματος ....

2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ μπορεις να βάλεις release Mz, My στα άκρα κάθε μέλους.

Link to comment
Share on other sites

Και στο instant μπορείς να το δηλώσεις σαν δικτύωμα αλλα το θέμα είναι αν θεωρείται σωστή μια τέτοια προσομοίωση.

Επαναλαμβάνω ότι οι ράβδοι είναι συνδεδεμένες με συγκολλήσεις. Μήπως είναι λάθος να αποδεσμεύσω τις ροπές.

Link to comment
Share on other sites

Ας μη γελιομαστε, πραγματικη αρθρωση δεν υπαρχει κ δεν μπορει να κατσκευαστει, παρα μονο σε ορισμενες περιπτωσεις με τη βοηθεια πειρου. Αν εσυ εχεις συγκοληση, κατα τη γνωμη μου θα εχεις κ ροπες οποτε δε θα εχεις πραγματικες ραβδους δικτυωματος (δλ μονο αξονικη καταπονηση).

Link to comment
Share on other sites

Σε μια τέτοια περίπτωση, προσωπικά, δεν θα απελευθέρωνα καμμία ελευθερία κίνησης. Περισσότερρη ικανότητα στροφής έχει μια συνδεση δοκού-υποστηλώματος (αυτές που ονομάζουμε ροπής), παρά μια συγκολλητή σύνδεση κοιλοδοκού.

Link to comment
Share on other sites

Εντάξυ δεν αντιλέγω ..... το θέμα είναι πόσο σηντηριτικός θέλεις να είσαι ....

Παράδειγμα υπολόγιζα την στέγη ενός καταστήματος (με χιλιαδες ευρώ εμπόρευμα) ούτε release έβαλα ούτε τίποτα ... :D

Link to comment
Share on other sites

Κάνεις ότι θες.

Επιτρέπεται να θεωρήσεις αρθρώσεις στο δικτύωμα σου ακόμα και παρόλο που είναι συγκολλητές οι συνδέσεις.

Υπάρχει σχετικό σχόλιο στον EC αλλά δεν τον έχω μαζί μου.

Πραγματική άρθρωση δεν υπάρχει όπως πολύ σωστά αναφέρει ο terry.

Αυτό που πρέπει να προσέξεις για να θεωρήσεις αρθρώσεις είναι να φορτίζεται το ζευκτό σου επικόμβια.

Και κάτι άλλο

1)Προσοχή στον λυγισμό του κάτω πέλματος του ζευκτού για . Θέλει προσοχή στο πώς θα το δεσμεύσεις.

2)Υπάρχει η λύση του να μορφώσεις κύλιση στην κάτω σύνδεση του ζευκτού με το υποστύλωμα. Έτσι το ζευκτό θα λειτουργήσει σαν "κανονικό" ζευκτό (εφελκυόμενες διαγώνιοι) αλλά οι στύλοι θα είναι πρόβολοι (άρα βαριά θεμελίωση).

Link to comment
Share on other sites

Σωστά....

 

Ένα λάθος που έχω δει από συναδέλφους είναι ότι τα μέλη (πάνω - κάτω πέλμα) του δικτυώματος εισάγονται από κόμβο σε κόμβο ... Για το πάνω πέλμα δεν υπάρχει πρόβλημα αφού τα μήκη λογισμού εντός-εκτός επιπέδου είναι ίδια....

Στα κάτω πέλματα όμως συνήθως εκτός επιπέδου δεν υπάρχει ίδια πλευρική εξασφάλιση ....

Link to comment
Share on other sites

και είναι τεράστια η διαφορά στον λυγισμό. Ειδικά αν δεν είναι καθαρό ζευτκό και έχει θλίψη

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.