Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Έχω μπερδευτεί λίγο με την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού οπότε θα ήταν χρήσιμο να απαντηθεί ένα απλό κλασσικό παράδειγμα.

 

Έστω ότι έχουμε ένα κλασσικό τυπικό κατάστημα  100τμ και έχει μέσα 5 απλούς λαμπτήρες πυρακτώσεως (που έχουν καταργηθεί) των 40W ο κάθε ένας και γραμμικό φθορισμό Τ5 (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ballast) ισχύος 100W .

 

Πως θα υπολογίζατε την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού που πρέπει να μπεί στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ; 

 

Εγκατεστημένη ισχύς: (5 πυρακτώσεως * 40W ) + φθορισμού 100W) = 300W =0.30 KW.

 

Έστω α τα m2 που φωτίζονται με τις πυρακτώσεως και β τα m2 που φωτίζονται με τις φθορισμού, τότε :

Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς :

Από πυρακτώσεως : 27 W/m2/100lx * 500 lx * α/(α+β) * 100 m2 = Α 

Από φθορισμού : 3,2W/m2/100lx * 500 lx * β/(α+β) * 100 m= Β  

 

Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς Γ = (Α+Β) * 0.70 / 0.80

 

Αν Γ > 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η Γ

Αν Γ < 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η 0.30 KW 

Edited by nick_61
  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Εγκατεστημένη ισχύς: (5 πυρακτώσεως * 40W ) + φθορισμού 100W) = 300W =0.30 KW.   Έστω α τα m2 που φωτίζονται με τις πυρακτώσεως και β τα m2 που φωτίζονται με τις φθορισμού, τότε : Ελάχιστη απαιτούμ

Επανέρχομαι: Γράφεις:  Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς = Α+Β = Γ Νομίζω ότι πρέπει να είναι: Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς = (Α+Β) * 0.70 = Γ Αν   Γ > 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η

Για να το ξεκαθαρίσουμε :   Έστω ότι έχω ένα κατάστημα 100μ2  ενιαίο μονόχωρο, το οποίο έχει μέσα 20 φωτιστικά Τ8 2Χ36 W.Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 1.440 Watt. Mε βάση την Τεχνική Οδηγία, για να εί

Posted Images

όου...έχεις δίκιο, ξέχασα τελείως την αναγωγή στα τ.μ. της ζώνης...διορθώνω για να μην πάρω κανέναν στον λαιμό μου, σωστός υπολογισμός είναι αυτός του nick_61.+1

από την αρχή του θέματος έχω μια εμμονή στο να κοιτάζω εντελώς απλοποιητικά τα τ.μ. της ζώνης για τον φωτισμό :smile:  :smile: !

Edited by pirsogiannis
Link to post
Share on other sites

Εγκατεστημένη ισχύς: (5 πυρακτώσεως * 40W ) + φθορισμού 100W) = 300W =0.30 KW.

 

Έστω α τα m2 που φωτίζονται με τις πυρακτώσεως και β τα m2 που φωτίζονται με τις φθορισμού, τότε :

Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς :

Από πυρακτώσεως : 27 W/m2/100lx * 500 lx * α/(α+β) * 100 m2 = Α 

Από φθορισμού : 3,2W/m2/100lx * 500 lx * β/(α+β) * 100 m= Β  

Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς = Α+Β = Γ

Αν (0.70*Γ) > 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η Γ

Αν (0.70*Γ) < 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η 0.30 KW 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ:

Η αντίρρησή μου είναι στον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης ισχύος και στον τρόπο σύγκρισης.

Θα επανέλθω αργότερα.

Edited by T-911
Link to post
Share on other sites

Εγκατεστημένη ισχύς: (5 πυρακτώσεως * 40W ) + φθορισμού 100W) = 300W =0.30 KW.

 

Έστω α τα m2 που φωτίζονται με τις πυρακτώσεως και β τα m2 που φωτίζονται με τις φθορισμού, τότε :

Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς :

Από πυρακτώσεως : 27 W/m2/100lx * 500 lx * α/(α+β) * 100 m2 = Α 

Από φθορισμού : 3,2W/m2/100lx * 500 lx * β/(α+β) * 100 m= Β  

Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς = Α+Β = Γ

Αν (0.70*Γ) > 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η Γ

Αν (0.70*Γ) < 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η 0.30 KW 

 

Επανέρχομαι:

Γράφεις:  Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς = Α+Β = Γ

Νομίζω ότι πρέπει να είναι:

Άρα ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς = (Α+Β) * 0.70 = Γ

Αν   Γ > 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η Γ

Αν   Γ < 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η 0.30 KW

 

 

Δηλαδή η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς είναι μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την προτεινόμενη στους πίνακες 2.4 και 5.1α της ΤΟΤΕΕ-1. Οι πίνακες δίνουν την προτεινόμενη.

 

Επειδή είχα και εγώ τον ίδιο προβληματισμό διαπίστωσα τα εξής:

Πίνακας 2.4.α :  αν πάρεις τις τιμές του Κτιρίου αναφοράς και τις πολ/σεις επί 0.7 δίνουν μια τιμή. Αν πάρεις τις τιμές της τελευταίαςστήλης (Ισχύς για ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) και τις πολ/σεις επί 0.8 δίνουν ακριβώς την ίδια τιμή με την προηγούμενη.

Που βρέθηκε το 0.8 ?

Στο κείμενο μετά από τον πίνακα 2.4 γράφει:

"Σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17-6-2008 τα επίπεδα φωτισμού καθορίζονται από το ΕΝ 12464-1 και δεν επιτρέπεται υπέρβαση (προς τα πάνω) του ορίου της μέσης ελάχιστης στάθμης γενικού φωτισμού (ℓx)περισσότερο από το 30% αυτής. Για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων η μέση ελάχιστη στάθμη γενικού φωτισμού (ℓx) δεν πρέπει να ξεπερνά περισσότερο από το 20% αυτής."

Το 0.8 λοιπόν είναι το τελευταίο 20% του κειμένου.

Βέβαια η διατύπωση κάθε άλλο παρά σαφής είναι. Αλλά οι τιμές του πίνακα 2.4α που ανέφερα παραπάνω, συμφωνούν με το σκεπτικό της παραγράφου.

Τι λέτε?

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Έχεις δίκιο. Στον πίνακα 2.4.α. η "ισχύς για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων" = "ισχύς για κτήριο αναφοράς" * 0.70 / 0.80

Όπου  "ισχύς για κτήριο αναφοράς" = η ισχύς που προκύπτει από τον πίνακα 2.4.

 

Άρα για να συμφωνούμε με τον πίνακα 2.4.α.,  στην περίπτωσή μας θα πρέπει :

 

Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς Γ = (Α+Β) * 0.70 / 0.80 

Αν   Γ > 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η Γ

Αν   Γ < 0.3 KW τότε η εγκατεστημένη ισχύς είναι η 0.30 KW

 

edit: Το διόρθωσα και στο #11

Edited by nick_61
Link to post
Share on other sites

Έχω μπερδευτεί λίγο με την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού οπότε θα ήταν χρήσιμο να απαντηθεί ένα απλό κλασσικό παράδειγμα.

 

Έστω ότι έχουμε ένα κλασσικό τυπικό κατάστημα  100τμ και έχει μέσα 5 απλούς λαμπτήρες πυρακτώσεως (που έχουν καταργηθεί) των 40W ο κάθε ένας και γραμμικό φθορισμό Τ5 (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ballast) ισχύος 100W .

 

Πως θα υπολογίζατε την εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού που πρέπει να μπεί στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ; 

 

Αν και είναι λίγο εκτός θέματος η ερώτηση, δεν ξέρω αν βοηθάει καθόλου αυτό:

http://www.michanikos.gr/topic/22260-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/page-13

 

Εχω την εντύπωση ότι το 30% πάνω και 20% κάτω αφορά τον σχεδιασμό και όχι την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης.

Νομίζω ότι στα ΠΕΑ για τον προσδιορισμό της εγκατεστημένης ισχύος ακολουθούμε την ίδια διαδικασία όπως πριν.

Edited by hkamp
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Έχεις δίκιο hkamp, αν πρόκειται για φωτιστικά σώματα που βρίσκονται κατανεμημένα στο κατάστημα εντός ενιαίου χώρου πρέπει να ο επιμερισμός να γίνει ανάλογα με την συνεισφορά τους στη στάθμη φωτισμού. Εγώ θεώρησα ότι φωτίζουν διαφορετικούς χώρους ίδιας χρήσης εντός της ίδιας ζώνης γιαυτό τα επιμέρισα ανάλογα με τα τετραγωνικά.

 

​'Όσο για το 30% πάνω και το 20% κάτω αν δεν αφορά την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης, τότε τι έννοια έχει ο πιν 2.4.α. και όσα αναφέρονται στην παρ. 6.1.3.1 και στην βοήθεια του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ; 

Link to post
Share on other sites

 Μάλλον θα συμφωνήσω με τον hkamp...

  1. Με την μικρή διαφοροποίηση, ότι επιτρέπει ένα 30% προς τα κάτω (βλέπε συν.1).
  2. Δεν λέει 20% κάτω....αλλά " δεν πρέπει να ξεπερνά περισσότερο από το 20% αυτής." (μάλλον το αντίθετο)...και αυτό για λόγους κατανάλωσης

 

 

post-31791-0-13422300-1513283944_thumb.png

Edited by mixmentzos
Link to post
Share on other sites

Σωστά : 30% κάτω, 20% πάνω (αντέγραψα από τον hkamp :mrgreen: ).

 

Άλλωστε παραπάνω  στο #15 γράφω :

Στον πίνακα 2.4.α. η "ισχύς για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων" = "ισχύς για κτήριο αναφοράς" * 0.70 / 0.80 (30% κάτω, 20% πάνω) , όπου  "ισχύς για κτήριο αναφοράς" = η ισχύς που προκύπτει από τον πίνακα 2.4.

 

Αναρωτιέμαι αν πρέπει να υπολογίζουμε την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ με βάση αυτόν τον πίνακα 2.4.α.

Edited by nick_61
Link to post
Share on other sites

 

1/0.8=1.25

 

 

 

 

Στάλθηκε από το EVA-L19 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Edited by petranhar
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.