@sdim

Να σου πω, δεν θα έβλεπα ούτε την ΕΔΣ-3 ούτε και την ΟΕ-1 (αναφέρεται σε οροφή σε εσοχή). Θα έπαιρνα ή την Δ-27 ή την Δ-35 (αναλόγως της θέσης της μόνωσης στην τοιχοποιία).

Για τις θερμογέφυρες προς Μ.Θ.Χ. αν σχηματίζεται σε θέση όπου διαχωρίζει θερμαινόμενο χώρο με εξωτερικό αέρα και Μ.Θ.Χ. θα έβλεπα αυτό που λέει στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 39 της 2ης ΤΟΤΕΕ και ταυτόχρονα το παράδειγμα της 6όροφης του ΤΕΕ.

Επειδή νομίζω πως χρησιμοποιείς το λογισμικό της 4Μ, στο πεδίο "Θερμικές γέφυρες προς εσωτερικούς χώρους" επέλεξε τύπους θερμογεφυρών από τον πίνακα "Θερμογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή / δαπέδου επάνω από πυλωτή) με ολόκληρη την τιμή (100%) και τις ίδιες ακριβώς θερμογέφυρες καταχώρησε τες και στο πεδίο "Θερμικές γέφυρες προς το εξωτερικό περιβάλλον". Επέλεξε και "Υπολογισμός επιφανειών σε επαφή με ΜΘΧ με συντελεστή b 0.5 (για έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου)" στα γενικά στοιχεία κτιρίου και νομίζω πως θα είσαι εντάξει.

Link to comment
Share on other sites

Ενα ακομα ερωτημα αν γνωριζει καποιος!

Στις γωνιες σκιασης απο εξωστες το παραδειγμα αναφερει τις γωνιες του εξωστη με το αν υπαρχει ανοιγμα ή οχι. Η ερωτηση ειναι, αν μια πλευρα δεν ειναι καλυμμενη ολοκληρη με εξωστη αλλα ενα τμημα της, τοτε τι γινεται;

Link to comment
Share on other sites

Προσωπικα παιρνω ενα γενικο συντελεστη...

Υπολογιζω συντελεστη για σκιαση στεγαστρου, υπολογιζω σκιαση για ελλειψη στεγαστρου και πολλαπλασιαζω τον καθε συντελεστη με το μηνος (στεγαστρου και ανευ) και διαιρω με το τελικο μηκος...

 

Ετσι βγαινει ενας σταθμισμενος συντελεστης για ολη την επιφανεια.

Link to comment
Share on other sites

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ..ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΗ? ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ -ΚΕΝΑΚ ,ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ?

Link to comment
Share on other sites

Στο κτίριο που θα δημιουργήσεις για το σενάριο, θα μειώσεις τις τιμές των U. Αν είναι για το εξοικονομώ, θα πρέπει να οι νέες τιμές να είναι τουλάχιστον ίδιες με αυτές του ΚΕΝΑΚ.

Link to comment
Share on other sites

Στο κτίριο που θα δημιουργήσεις για το σενάριο, θα μειώσεις τις τιμές των U. Αν είναι για το εξοικονομώ, θα πρέπει να οι νέες τιμές να είναι τουλάχιστον ίδιες με αυτές του ΚΕΝΑΚ.

Και να συμπληρωσω οτι θα πρεπει να υπολογισεις τα παχη του θερμομονωτικου υλικου, συμφωνα με την 2η ΤΟΤΕΕ για να δωσεις στον πελατη οδηγιες για το πως να πορευτει και τι υλικα, με τι χαρακτηριστικα και τι παχη θα πρεπει να παραγγειλει...

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση πόρτας χωρίς τζάμι, τι U παίρνετε;

 

Ξέρετε κάποια εταιρεία με πόρτες ασφαλείας ή απλές που να δίνει πιστοποιητικό για το U;

Link to comment
Share on other sites

@sdim, έχεις pm

Στην ουσία ψάχνεις το Uf μια και Ug, lg, Ψg, Ag δεν υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να βρεις U ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα που να έχει τιμή κατακόρυφου αδιαφανούς δομικού στοιχείου (είτε προς εξωτερικό αέρα είτε προς ΜΘΧ) σύμφωνα με τον ΚΕΚΑΚ για νέα κτίρια.

 

Ερώτηση κι από μένα.

Τα ατομικά boiler (διπλής ή τριπλής ενέργειας) για χρήση κατοικίας (μονοκατοικίας ή διαμερίσματος), σαν τι τα αντιμετωπίζεται όσον αφορά στο δίκτυο διανομής; Σαν τοπικούς θερμαντήρες ή σαν κεντρικές μονάδες; Γιατί στην μια περίπτωση δεν σε απασχολεί το πάχος της μόνωσης ενώ στην άλλη σε ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα. Προσωπικά θα το έβλεπα σαν να ήταν κεντρική μονάδα, ειδικά αν είναι τοποθετημένο σε ταράτσα/δώμα/στέγη αφού σε αυτή την περίπτωση έχει κανείς αρκετό μήκος εκτεθειμένου δικτύου. Εν ολίγοις τι τιμές θα παίρνατε για τις απώλειες δικτύου; Από τον πίνακα 4.16 ή μηδενικές;

Link to comment
Share on other sites