Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης


atalagani

Recommended Posts

@cfrezi

Άστο φίλε. Αγνόησέ το! Οι άνθρωποι ό,τι να' γράφουν. Στις σελίδες 14 ως 15 του κειμένου με τις διευκρινίσεις - προσθήκες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, αναφέρει τα εξής:

"Για ανοίγματα σε οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια (δώματα ή στέγες) ο μέσος συντελεστής σκίασης θα είναι 1 (χωρίς σκίαση), τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο.

..............

Ο μέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών οριζόντιων ή κεκλιμένων επιφανειών του κτηρίου αναφοράς (δώματα ή στέγες), τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο, ορίζεται σε 1".

Ούτε 0,9 ούτε 0,6 ούτε 0,3 [W/(m2/K)] που γράφουν στα FAQ.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,1k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Αυτά τα FAQ δηλαδή είναι επίσημο έγγραφο ενώ οι διευκρινήσεις πρέπει να περάσουν απο έκδοση ΦΕΚ.Μήπως τα πίνουν στο ΤΕΕ;

Link to comment
Share on other sites

τελευταιο mail απο ΕΥΕΠΕΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΕΑ

 

αλλαζει και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών:

οποτε βγαινει καπνος απο την καμιναδα της ΕΥΕΠΕΝ «Χαμπέμους Πάπαμ-Επιθεωρητην»

τι εννοείς;

Link to comment
Share on other sites

Εξώπορτα διαμερίσματος σε κλιμακοστάσιο (μθχ) δεν έχει διείσδυση αέρα. Δεν πα να λένε.

 

δεν έχει διείσδυση αέρα...

Link to comment
Share on other sites

Δεν έχει.

Απλώς οι συντάκτες των FAQ ξέχασαν να διευκρινίσουν, πως παρόλο που τα αδιαφανή κουφώματα (αδιαφανείς εξώθυρες κτιρίων) δηλώνονται ως αδιαφανή δομικά στοιχεία ωστόσο θα πρέπει να υπολογίζεται γι' αυτά αερισμός (μιας και δεν παύουν να είναι κουφώματα), ωστόσο αυτό (ο αερισμός δηλαδή) ισχύει μόνο για εξωτερικές τέτοιες επιφάνειες, αφού σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (σελ. 79, παρ. 3.4.2, τέσσερις τελευταίες γραμμές) μεταξύ θερμαινόμενου χώρου και μη θερμαινόμενου ή θερμοκηπίου ή χώρου κυκλοφορίας, η διείσδυση αέρα μεταξύ των δύο χώρων λαμβάνεται μηδενική σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13789/2007.

Link to comment
Share on other sites

Μαιζονετα σε 2 επιπεδα (100+50μ2) με εσωτερικη σκαλα.

Αντιμετωπιζεται σαν 2 θερμικες ζωνες?

Η "τρυπα" της σκαλας?

 

Μια Θερμικη ζωνη...

Link to comment
Share on other sites

Tι προβλέπεται για κάποιον άσχετο ο οποίος διαφημίζεται επίσημα ως ενεργειακός επιθεωρητής ενώ δεν είναι καν μηχανικός;

Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.