Απλά ότι έχουν λάβει γνώση για το ότι η στατική μελέτη (έλεγχος υφισταμένου) έχει γίνει με την κανονισμό του '85 και ότι το αποδέχονται.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

σε περιπτωση οικοδομης του '85 οπου τοιχωματα 25/100 ειναι κατασκευασμενα με διαμηκη οπλισμο και οχι σχαρες (οριζοντις και κατκορυφες),τι κανετε κατα την κατασκευη του οροφου?

Link to comment
Share on other sites

ενισχυση προφανως και δεν γινεται.

 

οποτε απλως συνεχιζουν οι υπαρχοντες διαμηκεις οπλισμοι...?

 

γιατι εσχαρα δεν μπορει να μπει λογω ανομοιογενειας με τον υποκειμενο οροφο.

Link to comment
Share on other sites

τι κανετε κατα την κατασκευη του οροφου?
Συνάδελφε, δεν μιλάμε για προσθήκη; Τί εννοείς "να περασουν τα υπαρχοντα σίδερα";

 

Βάλε τον διαμήκη οπλισμό που θα προκύψει από την μελέτη.

Όσο για τον "ελαφρύ οπλισμό εσχάρας"· ναι, να τον τοποθετήσεις.

Link to comment
Share on other sites

το "να περασουν τα υπαρχοντα σίδερα" κολλαει στο οτι επειδη ειναι προσθηκη οροφου θα περασουν τα προυπαρχοντα σιδερα λογω των αναμονων.(με το θα περασουν εννοω οτι θα επεκταθουν δια προσθηκης νεων).

 

συνεπως η εσχαρα δεν μπορει να τοποθετηθει αυτοδυναμα διοτι δεν μπορει να συνεργαστει με τον οπλισμο των υποκειμενων υποστυλωματων.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.