Βεβαίως.

 οταν και αν υπαρξει διαρροη θα πεσει. Απο την στιγμη που απο τον πολο της φασης θα διαρεεται απο ρευμα και απο τον ουδετερο θα εχει διαφορα θα πεσει.

Link to comment
Share on other sites

μέσα στο ΣΚ  θα φτιάξω  ένα βίντεο όπου ο Ν του δικτύου θα διακόπτετε, για να δούμε τελικά εάν ο rcd βγαίνει off με φορτίοemo28.gif

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι όταν υπάρξει διακοπή του Ν από το δύκτιο σε ΤΝ σύστημα τότε όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης θα βρεθούν υπό τάση γιατί έχουμε κοινό κομβο στο μετρητή μεταξύ Ν και ΡΕ (ουδετέρωση)και το ρεύμα(επιστροφές) του ουδετέρου θα κινηθεί μέσω της γείωσης μας και θα προσπαθεί να κλείση κύκλωμα με τον ουδέτερο κόμβο του μετασχηματιστή.

πχ αν πάρουμε την περίπτωση που ανέφερε ο ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΣ και κάποιο άτομο κάνει μπάνιο με τον θερμοσιφωνα να είναι κλειστός(χωρίς τάση) αλλά την στιγμή εκείνη να είναι στο ντους και να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος και υπάρξει διακοπή του ουδετέρου από το δύκτιο ο σωλήνας θα βρεφεί υπό τάση,με συνέπεια ο χρήστης να έρθει σε μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος με ότι συνεπάγεται.Το rcd δεν θα επέμβει γιατι δεν υπαρχει διαρροή που έγινε μετά από τα κυκλώματα που τροφοδοτεί.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Θα βρεθεί υπό τάση αν δεν υπάρχει καλή γείωση και ο ΔΔΕ δεν θα πέσει.

Ο ΔΔΕ θα πέσει αν υπάρξει σφάλμα στην εγκατάστασή;       Ναι και ας μην έχουμε ουδετέροση.

Edited by tasos01
Link to comment
Share on other sites

το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος ..........

διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος

Πως συμβαίνουν τα ανωτέρω συγχρόνως??

Link to comment
Share on other sites

 κάποιο άτομο κάνει μπάνιο με τον θερμοσιφωνα να είναι κλειστός(χωρίς τάση) αλλά την στιγμή εκείνη να είναι στο ντους και να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος και υπάρξει διακοπή του ουδετέρου από το δύκτιο ο σωλήνας θα βρεφεί υπό τάση,με συνέπεια ο χρήστης να έρθει σε μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος με ότι συνεπάγεται.

ε τότε Νικόλα ποιο ο λόγος τον ισοδυναμικών ?, ανεξάρτητα εάν έχουμε καλή γείωση ή όχι

Link to comment
Share on other sites

Πως συμβαίνουν τα ανωτέρω συγχρόνως??

μιλαει στην περιπτωση που παρολο που ειναι γειωμενα εχουν κακη γειωση .ετσι ο βρεγμενος ανθρωπος γινεται αγωγος μεταξυ σωληνας και και πατωματος ή δεν ξερω και εγω τι.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΣΙΟΣ: απο την στιγμη ομως που θα αλλαξει η διαδρομη του ρευματος και αντι για να επιστρεψει απο το rcd στην γειωση για να βρει το Ν του μετασχηματιστη επιστρεψει στην γη απο το πατωμα δεν θα υπαρξει διαφορα ρευματος?

Link to comment
Share on other sites

Η διαδρομη ειναι γειωμενα μεταλλικα μερη (που ειναι υπο ταση ) και δαπεδο.

Νικοστρι εσυ στις εγκαταστασεις που πας για ΥΔΕ βρισκεις παντα να υπαρχουν ισοδυναμικες συνδεσεις στα μεταλλικα μερη της εγκαταστασης;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.