Αερόθερμο: τοπικό σύστημα με θερμοστάτη, άρα Β. Δεν χρειάζεται να το ξεμοντάρεις. Αστο εκεί spiliosa.

Δημοσιεύτηκε

Αερόθερμο: τοπικό σύστημα με θερμοστάτη, άρα Β. Δεν χρειάζεται να το ξεμοντάρεις. Αστο εκεί spiliosa.

για αυτο το ρώτησα, αφού όλα είναι Β!

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Έχω ένα σπίτι που έχει 2 κλιματιστικά στα 2 δωμάτια και κανένα άλλο σύστημα στους υπόλοιπους χώρους.

 

1) Για τους υπόλοιπους χώρους προσθέτω θεωρητικό σύστημα αναφοράς με λέβητα?

2) οι αυτοματισμοί αφού πρόσθεσα το θεωρητικό σύστημα γίνονται Δ? Η είναι Β λόγω κλιματιστικών?

Δημοσιεύτηκε

1). Ναι και σταθμίζεις ανάλογα τους β.α δικτύου, τερματικών μονάδων και βοηθητικών συστημάτων.

2). Έλα μου ντε; Νομίζω πως σωστότερο είναι να πάρεις υπόψη σου τα ποσοστά συμμετοχής του εγκατεστημένου και του θεωρητικού κι ανάλογα να επιλέξεις κατηγορία αυτοματισμών. Α έχει κανείς κάποια άλλη άποψη, θα ήταν ευπρόσδεκτη.

Δημοσιεύτηκε

Προσωπικα θα το εβαζα Δ, δεδομενου οτι τα κλιματιστικα δεν καλυπτουν το συνολο του χωρου....

Δημοσιεύτηκε

2)Εγώ πάντα παίρνω το δυσμενέστερο,δλδ στην περίπτωσή σου το Δ,βασιζόμενος στη λογική της 2ης παραγράφου της ΤΟΤΕΕ-1 σελ 137.Νομίζω το είχα τσεκάρει και από κάπου αλλού αλλά δεν το βρίσκω τώρα...

Δημοσιεύτηκε

Εάν θεωρήσω ότι καλύπτονται οι περισσότεροι και βασικότεροι χώροι από τα κλιματιστικά, τότε Β, αλλιώς Δ.