Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

Ναι. Για τον υπολογισμό δες αν θες το παράδειγμα του συνημμένου, από τον Αραβαντινό.

Pages from Θερμομονωτική επάρκεια κτιρίων-Aravantinos.pdf

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Μα γι' αυτό ανέβασα το παράδειγμα του σύνθετου δομικού στοιχείου. Δες και στην ενότητα 2.1.8. της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010. Υπολόγισε τα σαν ένα ποσοστό της επιφάνειας του τοίχου (αφαιρώντας δοκούς και υποστυλώματα εννοείται). Έχεις δύο διαφορετικα U και υπολογίζεις  την ποσοστιαία συνεισφορά τους στον συνολικό συντελεστή U.

Σύνθετα δομικά στοιχεία υπολογίζει και στο παράδειγμα ενεργειακής επιθεώρησης του ΤΕΕ.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι,

 

Σε  διώροφο κτήριο (ισόγειο και 1ος), καλούμαι να εκδώσω ΠΕΑ σε διαμέρισμα του 1ου ορόφου, 55 τ.μ., το οποίο έχει στην ταράτσα αποκλειστική χρήση σε αποθήκη, 9,29 τ.μ. και με την οποία συνορεύει το διαμέρισμα στο δάπεδό της. 

 

Η ερώτηση είναι αν θα καταγράψω την αποθήκη σαν ΜΘΧ και διαχωρiστιkή επιφάνεια το δάπεδό της με το διαμέρισμα, δηλαδή συνολική επιφάνεια 55 + 9,29 = 63,29 τ.μ. και θερμαινόμενη 55 τ.μ. ή θα αγνόησω την αποθήκη και θα θεωρήσω συνολική και θερμαινόμενη 55 τ.μ και θα λάβω το U/2 για την διαχωριστική επιφάνεια.

 

Παραθέτω κάτοψη α' ορόφου και δώματος.

 

post-26037-0-38150900-1488453405_thumb.jpg

 

post-26037-0-26524800-1488453497_thumb.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

Φίλε akaliak, η αποθήκη έρχεται σε επαφή με το κλιμακοστάσιο, το οποίο σίγουρα έρχεται με τη σειρά του σε επαφή και με τα δύο οροφοδιαμερίσματα. Οπότε στην πράξη έχεις έναν μεγάλο μ.θ.χ. που αποτελείται από αυτά τα δύο τμήματα (ή και περισσότερα). Συνεπώς κάνεις κανονικά την θεώρηση του Uπρός μ.θ.χ./2 και ξεμπερδεύεις, χωρίς να καταχωρήσεις μ.θ.χ.

Αν η αποθήκη ερχόταν σε επαφή με το διαμέρισμα και μόνο, τότε, προσωπικά, θα την εξέταζα σαν μ.θ.χ. αλλά συνολική επιφάνεια θα έβαζα ίδια με αυτήν της θερμαινόμενης, καθώς η αποθήκη δεν αποτελεί τμήμα της ιδιοκτησίας κι ας έχει την αποκλειστική της χρήση.

Το λέω με το σκεπτικό πως αν καταχωρούσαμε διακαιώματα χρήσης, τότε αν είχαμε αποθήκη στο υπόγειο θα έπρεπε να την εμφανίσουμε στην συνολική επιφάνεια κι ας μην ερχόταν σε επαφή με το υπό εξέταση τμήμα κτιρίου.

 

Υ.Γ.: Εντέλει "κτήριο" ή "κτίριο" είναι το σωστό. Τεκμηριωμένα όμως. Αν προέρχεται από το κτίζω, κτίσμα τότε σωστό το κτίριο :confused:.

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Φίλε panos-vicious, κι εγώ κάπως έτσι το σκέφτηκα. Ένα θεματάκι που με προβληματίζει είναι ότι το κλιμακοστάσιο είναι ανοιχτό στον α΄οροφο και ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε επαφή με εξ. αέρα. Το κάνω γαργάρα όμως και πάω με U/2.

 

Όσο για το κτήριο ή κτίριο, αν προέρχεται από την κτήση τότε το σωστό είναι με η. Εγώ τα γράφω με η γιατί μου αρέσει καλύτερα στο μάτι. Στα λεξικά τι βρίσκουμε και με τα δύο.

 

Υ.Γ. Γράφεις εταιρεία ή εταιρία;; :mrgreen:

 

 

edit: στα παρακάτω link λύνονται οι απορίες από τον καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη

 

https://sarantakos.wordpress.com/2009/10/20/efktirio/

 

http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=20&apprec=21

 

"Κτήριο" λοιπόν και "εταιρεία"!

 

Δεν μου αρέσει αυτή η απολοποίηση που πάει να γίνει τελευταία όλα με "ι". :mrgreen: :mrgreen:

Edited by akaliak
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

"Κτήριο" το γράφω συνήθως, τουλάχιστον εδώ μέσα, αλλά γίνεται  ένα αλαλούμ όταν παραθέτω αποσπάσματα από τη νομοθεσία όπου εκεί γράφεται "κτήριο". Π.χ. Ν. 4122/2013.

Εταιρεία, φυσικά.

 

Ώπς, δεν το πρόσεξα ότι είναι ανοιχτό στον Α'. Δεν θα το παρέβλεπα. Κανονικά σε επαφή με αέρα οι περιμετρικοί του Α' και καταχώρηση της αποθήκης σαν μ.θ.χ.  Την πάτησα :grin:. .

Link to comment
Share on other sites

Και τι θα αλλάξει αν πάρω u/2; Θα το υπολογίσω και με τους δύο τρόπους για να δούμε τις διαφορές, που πιστεύω θα είναι αμελητέες.

 

Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον αμελητέες διαφορές. Αν πρόκειται για μικρού όγκου και επιφανείας μ.θ.χ. και δοκιμάσεις να υπολογίσεις το bu πιστεύω θα είναι μεγάλο, κοντά στη μονάδα, που σημαίνει πως είναι -σχεδόν- σαν να έχεις επαφή με εξωτερικό αέρα.

Επ' ευκαιρία δες αν θες κι αυτό.

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο