deathlok Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 12:37 μμ Δίκιο έχετε για την χρησιμότητα του ανιχνευτή απλά αν κάποιος θέλει να είναι στο όριο της νομιμότητας να ξέρει που είναι αυτό.
sofia f. Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 11:40 πμ Ανιχνευτής υγραερίου απαιτείται στο χώρο των φιαλών (είναι εγκατεστημένες εσωτερικά του κτιρίου) μόνο ή και σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί υγραέριο;
deathlok Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 11:54 πμ Στις φιάλες δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένες κοντά στις συσκευές. Στην περίπτωση που έχει δίκτυο για να φτάσεις στις συσκευές από το ΦΕΚ δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ για να σου απαντήσω με σιγουριά.
dib Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 12:34 μμ Ανιχνευτής υγραερίου απαιτείται στο χώρο των φιαλών (είναι εγκατεστημένες εσωτερικά του κτιρίου) μόνο ή και σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί υγραέριο; Αν ο χώρος φιαλών είναι μη αεριζόμενος (σπάνια περίπτωση), ναι χρειάζεται και εκει και επίσης χρειάζεται και ηλεκτροβάνα πριν το κολλεκτέρ. Για τις συσκευές, ναι υποχρεωτικά απαιτείται 1 ανιχνευτής ανα 2συσκευές, αν η απόσταση σύνδεσης των 2 συσκευών, είναι μικρότερη απο 1,0 μ Αν είναι > απο 1 μ, τότε απαιτούνται 2 ανιχνευτές, μια για κάθε συσκευή
sofia f. Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 02:50 μμ Σε περίπτωση που βάλω πάνω από 4 ανιχνευτές συνολικά χρειάζεται σύστημα πυρανίχνευσης; Με καλύπτει το σύστημα τοπικής εφαρμογής wet chemical;
dib Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2013 at 04:48 μμ Αν τοποθετουνται πάνω απο 3 ανιχνευτές υγραερίου, τότε θα σου ζητήσουν σίγουρα σύστημα πυρανίχνευσης... Τουλάχιστον σ΄εμένα το έχουν ζητήσει στις υπηρεσίες της περιοχής μου (Ν. Μάκρης-Κορωπίου-Μαρκοπούλου) + Ολυμπιακό στάδιο
sofia f. Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 06:14 μμ Πήγα μελέτη πυρασφάλειας, σε εστιατόριο και μου ζήτησαν να βάλω το υγραέριο έξω, μου ζήτησαν μία τεχνική έκθεση με τις αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται και με τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οδεύσεις διαφυγής και τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονται έξω (στον ίδιο χώρο είναι και οι φιάλες σε απόσταση 1,5 m. από αυτά). Έχει κανείς ιδέα τι ακριβώς θέλει; σε σχέση περισσότερο με τα τραπεζοκαθίσματα. Επίσης τώρα που είναι οι φιάλες έξω πρέπει να βάλω ανιχνευτή και μέσα και έξω. Δεν υπάρχει πίνακας ανίχνευσης υγραερίου. Πώς θα συνδέσω τους δύο ανιχνευτές με την ηλεκτροβάνα και με το σύστημα F για τη διακοπή του υγραερίου;
dib Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 06:36 μμ Ανέβασε μια κάτοψη σχεδίου να καταλάβουμε πως είναι όλη η διαμόρφωση του εστιατορίου
sofia f. Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:23 μμ Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει;
dib Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:39 μμ (edited) Αν έχεις το σχεδιο σε autocad σε αρχείο dwg ή σέ κάποιο άλλο είδος αρχείου ή σκανάρισε το σε pdf ή σε jpeg και κάνε Χρήση ΠλήρουςΕπεξεργαστή Κειμένου και ανέβασε το μέσω Επισυνάψτε Αρχεία - Αναζήτηση - Επισύναψη Αρχείου Edited August 27, 2013 at 07:40 μμ by dib
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα