Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συζήτηση γενικά περί ΚΕΝΑΚ


katrmp

Recommended Posts

Χρόνια πολλά hkamp.

 

Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

 

Για την ίδια περίπτωση πως υπολογίζω την ισχύ των βοηθητικών μονάδων;

Στο manual της A.Θ. δεν αναφέρεται πουθενά η κατανάλωση των ανεμιστήρων που υποθέτω ότι θα μπορούσα να βάλω.

Αυτό που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής μονάδας της Α.Θ. είναι: Pump Power Input: 150 W. Να πάρω αυτό; (Ανεβάζει πολύ τις κιλοβατώρες θέρμανσης: 6KWh/m2, δηλαδή 12% αύξηση στην θέρμανση...)

Να θεωρήσω ότι είναι ίση με 0,1*170=0,017KW; (όμως αυτό το θεωρώ ότι είναι τόσο όταν δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης... :sad: )

Edited by emnikol
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 1,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

σε δάπεδο επάνο από πυλωτή τί α,ε βάζετε? αν τα βάλουμε =0 έιναι σαν να μην έχει ουσία το 0.3 στίς σκιάσεις , αλλά και οι επιλογές δε σε βοηθουν

 

Το 0.3 αναφέρεται ώς ελάχιστο για τις οροφές (ώς οριζόντια παίρνει με 0ο) και όχι για Piloti

Σύμφωνα και με το παράδειγμα του ΤΕΕ η Piloti είναι πλήρως σκιασμένη 0

 

Απο FAQ TEE παραθέτω

 

Συντελεστές σκίασης οριζόντιας επιφάνεια κτηρίου.

 

Ο συνολικός συντελεστής σκίασης για τις επιστεγάσεις οριζόντιες ή κεκλιμένες (π.χ. δώματα ή στέγες), εξαρτάται από τη μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου (δηλαδή από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια) και από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν επάνω στις επιστεγάσεις, όπως η απόληξη κλιμακοστασίου, οι ηλιακοί συλλέκτες, οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, κ.ά.

Για λόγους απλοποίησης, για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων ο συντελεστής σκίασης κατά την ενεργειακή μελέτη και επιθεώηση λαμβάνεται ίσος με 0,9, ανεξαρτήτως του βαθμού σκίασης των οριζόντιων επιφανειών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων είναι μικρότερος από 0,6 [W/(m2/K)].

Ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή σκίασης είναι αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αδυναμίας αναλυτικού υπολογισμού, ο συντελεστής σκίασης των επιστεγάσεων λαμβάνεται ίσος με:

  • 0,9 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και περιορισμένη σκίαση των επιστεγάσεων. Ως περιορισμένη σκίαση νοείται η έλλειψη φυσικών ή τεχνητών εμποδίων, καθώς και η ύπαρξη Η/Μ εγκαταστάσεων μικρής επιφάνειας.
  • 0,6 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και μερική σκίαση των επιστεγάσεων.
  • 0,3 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και με σημαντική σκίαση των επιστεγάσεων (π.χ. μεγάλου ύψους κτήρια, μεγάλο ποσοστό κάλυψη επιστεγάσεων από Η/Μ εγκαταστάσεις κ.ά.).

Οι ως άνω συντελεστές σκίασης για επιστεγάσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη και για ανοίγματα οροφής, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κάποιο ειδικό σύστημα σκίασης.

Edited by mixmentzos
Link to comment
Share on other sites

Χρόνια πολλά hkamp.

 

Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

 

Για την ίδια περίπτωση πως υπολογίζω την ισχύ των βοηθητικών μονάδων;

Στο manual της A.Θ. δεν αναφέρεται πουθενά η κατανάλωση των ανεμιστήρων που υποθέτω ότι θα μπορούσα να βάλω.

Αυτό που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής μονάδας της Α.Θ. είναι: Pump Power Input: 150 W. Να πάρω αυτό; (Ανεβάζει πολύ τις κιλοβατώρες θέρμανσης: 6KWh/m2, δηλαδή 12% αύξηση στην θέρμανση...)

Να θεωρήσω ότι είναι ίση με 0,1*170=0,017KW; (όμως αυτό το θεωρώ ότι είναι τόσο όταν δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης... :sad: )

 

Σε κάθε όροφο έχει ενδοδαπέδιο?

Στις βοηθητικές θα μπορούσες να βάλεις την ισχύ του κυκλοφορητή (ή των κυκλοφορητών)

Οι ανεμιστήρες της Α.Θ. λογικά συμπεριλαμβάνoνται στην ισχύ με βάση την οποία προκύπτει το cop

Δεν αντιλαμβάνομαι τι είναι το 0.1*170=

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

1) Στο παράδειγμα γιατί βάζουν 0 στην πυλωτή?

2) http://www.e-inspector.gr/forum/topic/653-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-a-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD/

 

3) Χωρίς να γνωρίζω την ανάλυση (και ζητώ συγνώμη εάν επαναλαμβάνω κάτι για το οποίο έχετε συμφωνήσει πως λύνεται) νομίζω ότι κάνετε λάθος.

Edited by mixmentzos
Link to comment
Share on other sites

η Τοτεε1 λέει <<η ελάχιστη τιμή του σ.σκίασης για οριζόντια δομικά στοιχεία πλήρως σκιασμένα ειναι 0.3>>.

Δεν λέει μόνο για οροφή. Οριζόντια είναι και η πυλωτή.

Τώρα για το αν πρέπει να βάλουμε τιμές για α,ε= 0.65 και 0.8 ή πρέπει να βάλουμε 0 ώς πλήρως σκιασμένα ας απαντήσει και άλλος την γνώμη του.

Link to comment
Share on other sites

Μονο σε απολυτα μηδενικες σκιασεις (πχ προς ΜΘΧ) βαζω μηδεν σε α και ε

σε ολα τα αλλα τα βαζω αναλογα με το υλικο και την επιφανεια...

Link to comment
Share on other sites

Οπου η ΤΟΤΕΕ αναφέρει οριζόντιες επιφάνειες έχει σε παρένθεση πχ οροφές ή στέγες... Πουθενά δεν αναφέρει για πυλωτές.....

Ανεξαρτήτως τί πιστεύει ο καθένας μας θα έπρεπε να υπάρξει μία αναφορά έστω στις FAQ του ΤΕΕ και να έχει τελειώσει το θέμα....

Link to comment
Share on other sites

Γενικά όλες οι ερωταπαντήσεις που έγιναν μέχρι τώρα από συναδέλφους στο ΤΕΕ και στην ΕΥΕΠΕΝ θα έπρεπε να είχαν αναρτηθεί. Να υπάρχει κοινός τόπος αναφοράς.

 

Ιερατείο είναι και δίνονται οι γνώσεις με το σταγονόμετρο;

Ακόμα κι αν υπάρχει θέμα ασάφειας ή επιφύλαξης μπορεί στις απαντήσεις να σημειωθεί.

 

Μ' αυτά και μ' αυτά, στα διάφορα σεμινάρια διάφοροι εισηγητές λένε ότι τους κατεβαίνει. Ποιος θα τους τσεκάρει; Και το χάος διευρύνεται.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.