antboton Posted September 2, 2015 Share Posted September 2, 2015 Παιδιά να κάνω μια ερώτηση: σε υφιστάμενη 4όροφη οικοδομή Ο.Α 1970 με υπάρχον φρεάτιο ανελκυστήρα χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση της Ο.Α και να κατατεθεί μελέτη ανελκυστήρα για να γίνει και η εγκατάσταση του? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Posted September 2, 2015 Share Posted September 2, 2015 θα εκδώσεις νέα άδεια δόμησης και όχι αναθεώρηση Οι αμοιβές σου μελέτης και επίβλεψης θα υπολογισθούν με αναλυτικό και βάση αυτού και οι κρατήσεις ιδιοκτήτη 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antboton Posted September 2, 2015 Share Posted September 2, 2015 (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση. Με άδεια μικρής κλίμακας βάσει του άρθρο 27 ΝΟΚ για να κατασκευάστει ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων δεν γίνεται η δουλεία? Edited September 2, 2015 by antboton Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Posted September 3, 2015 Share Posted September 3, 2015 (edited) έχεις οικοδομή 4/οροφη του 1970 αν τότε (1970) επιβάλλονταν υποχρεωτικά η κατασκευή ανελκυστήρα ΟΧΙ δεν γίνεται υ.γ ΝΟΚ άρθρο 27 παρ 2 Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Ε.Ε.Μ.Κ ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 8170 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Edited September 3, 2015 by ΚΑΝΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
antboton Posted September 3, 2015 Share Posted September 3, 2015 ευχαριστώ πολύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Μέρσα Posted November 24, 2015 Share Posted November 24, 2015 (edited) καλησπέρα, θέλω να βγάλω ΕΕΜΚ για προσθήκη εξωτερικου ανελκυστήρα εξυπηρέτησης εμποδιζόμενων ατόμων (οχι ΑΜΕΑ) σε υφιστάμενη οικοδομη στην οποία οι διαστάσεις του θαλάμου του υφισταμενου εσωτερικου ανελκυστηρα ειναι μικρότερες από το 1,40*1,10. χρειάζομαι κάποιο δικαιολογητικό ότι υπάρχουν ΑΜΕΑ στο κτίριο? υπάρχει κάποιος ορισμός για τα "εμποδιζόμενα άτομα" που να καλύπτει όλους τους πιθανούς ενοίκους? Edited November 24, 2015 by Μέρσα Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nasia Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Σε 4οροφη οικοδομή του '88 με υφιστάμενο φρεάτιο ασανσέρ το οποίο είχε μείνει κενό, τοποθετήθηκε σήμερα υδραυλικό ασανσέρ 8 ατόμων με 4 στάσεις. Μου ζητάει ο ιδιοκτήτης εκ μέρους του εγκαταστάτη του ασανσέρ μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα τοιχία και η πλάκα είναι απο σκυρόδεμα και έχουν την απαιτούμενη αντοχή για τα φορτία του ανελκυστήρα για να το καταθέσουν στο "υπουργείο βιομηχανίας!!!" Ξέρει κάποιος κάτι σχετικό; Σε ποια διάταξη το βασίζουν. Να ελέγξω ξυλοτύπους, αυτοψία και αν όλα καλά, να δώσω υπεύθυνη δήλωση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
toshk Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 Σε τετραώροφη οικοδομή με άδεια το 1990 έχει εγκριθεί μελέτη εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα. Έχει κατασκευαστεί και το ανάλογο φρεάτιο. Ωστόσο, η εγκατάσταση δεν έγινε ποτέ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών; Στην οικοδομή δεν υπάρχει εγκεκριμένος κανονισμός πολυκατοικίας. Δεν υπάρχει υπόγειο, αρά μπορεί να εγκατασταθεί εξωτερικό μεταλλικό ερμάριο μηχανοστασίου; Απαιτείται μελέτη ή έκθεση στατικής επάρκειας, με δεδομένο ότι το φρεάτιο έχει ήδη νόμιμα κατασκευαστεί; Απαιτείται νέα μελέτη για τον υδραυλικό ανελκυστήρα; Σας Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
skifx Posted December 12, 2018 Share Posted December 12, 2018 Αν κάποιος έμπειρος δεί την ερώτηση... Προσθήκη ανελκυστήρα μέσα σε μεζονέτα. Δηλ. δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Η πόρτα του νέου ανελκυστήρα θα βλέπει σε διάδρομο. Πρέπει να τηρηθεί η απόσταση 1.50μ από πόρτα ανελκυστήρα μέχρι απέναντι τοίχο; Τον θάλαμο τον σχεδιάζω 1.10x1.40. Ευχαριστώ.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xvas Posted January 18, 2019 Share Posted January 18, 2019 (edited) καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους, σε υφιστάμενο 8όροφο κτίριο με άδεια του 1956 θέλω να κατασκευάσω αναβατόριο φορτίων μεταξύ του καταστήματος του ισογείου και της υπόγειας αποθήκης. Θα ανοιχτεί μία τρύπα στην πλάκα οροφής υπογείου διαστάσεων περίπου 1,50μ x 1,50μ και θα σκαφτεί στο δάπεδο το απαραίτητο φρεάτιο-θεμέλιο. Στο κτίριο υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με ανελκυστήρα. Η ερώτηση μου είναι η εξής : Χρειάζομαι κανονική άδεια; ή μπορώ να πάω με άδεια μικρής κλίμακας? update : Αναζητώντας απάντηση βρήκα άλλο νήμα με θέμα τα αναβατόρια φορτίων και υπέβαλα και εκεί το ερώτημα. Για όσους ενδιαφέρονται παραθέτω το σχετικό link https://www.michanikos.gr/forums/topic/28190-πλατφόρμα-ανύψωσης-φορτίων/ Edited January 18, 2019 by xvas Link to comment Share on other sites More sharing options...