pv-t solar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Αυτά τα υπαλληλάκια είναι καλοί μηχανικοί και έκαναν ΦΒ όταν εσύ χόρευες νησιώτικα. Απορώ πως χαρακτηρίζεις έτσι ειδικά τα παιδιά στην SMA. Απορώ αν τους ξέρεις. Επίσης, απορώ τι υπνηλία έχουν οι admin και εντοπίζουν γρήγορα κάτι ασημαντότητες και δε σβήνουν τέτοια post. Κι αν η SMA έχει πχ ένα μάπα προϊόν είναι όσοι δουλεύουν στην SMA Hellas υπαλληλάκια; Είσαι με τα καλά σου; Πριν δέκα ημέρες ήμουν παρών σε σύνδεση ΦΒ σταθμού 100KW με SMA TRIPOWER 17000TL στη Παρο. Η επιστροφή σε διακοπή 2 φάσεων ήταν 200V και το φορτίο δεν σταματά ποτέ να υπάρχει. Η SMA σε επικοινωνία μας μας διαβεβαίωσε οτι υπάρχει οδηγία της ΔΕΗ για να συνδεόνται αυτοί οι αντιστροφείς αλλά κατι τέτοιο δεν το είδαμε. Η ΔΕΗ απαίτησε την εξάλειψη του προβλήματος προτείνοντας την εγκατάσταση ρελέ ισχύος και επιτηρητή. Είναι σαφές οτι περα απο το αν θα συνδεθεί ενας σταθμός , βασικοτερο είναι να είναι ασφαλείς και στο μέλλον η εγκατάσταση. Οπως καταλαβαίνετε, αν χτυπηθεί απο αυτό το ρεύμα κάποιος τεχνικός της ΔΕΗ, φυλακή θα πάει ο μηχανικός που υπεγραψε την ΥΔΕ και οχι τα υπαλληλάκια που δουλεύουν στην SMA. Link to comment Share on other sites More sharing options...
streetas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Εντάξει streetas, αυτό είναι το ποιο εύκολο , τι γίνεται όμως με τα συστήματα που δουλεύουν με sma εδώ και καιρό? Θα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι δεν θα συμβεί κάποιο ατύχημα στο μέλλον με τους Δεητζήδες? έλα ντε... πάντως είναι αρκετός καιρός που έχει προκύψει το θέμα και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει βρεθεί λύση απο την εταιρία.. γιατι δεν ξέρουμε και εμείς που βαδίζουμε μετά Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2011 @pv-t solar OK πιθανώς ο συνάδελφος να αδίκησε λίγο τους μηχανικούς της SMA όπως αντιπαραθέτεις εσύ που τους γνωρίζεις, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τόσο επιθετική και απαξιωτική συμπεριφορά εκ μέρους σου ούτε επίσης να αρχίσουμε να μιλάμε για τους admin και τι κάνουν με τα μυνήματα του καθενός. Υπάρχει ζήτημα ή όχι με το θέμα της διασφάλισης έναντι της νησιδοποίησης άσχετα αν λέγεται SMA ή όπως αλλιώς λέγεται ο κάθε αντιστροφέας και πως καλύπτεται ο μηχανικός του έργου αυτό είναι το θέμα. Πάντως είμαι έκπληκτος αν ισχύουν αυτά που γράφονται (κατ' επανάληψη πλέον). Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2011 Από τη στιγμή που οι inverter της SMA έχουν πιστοποίηση για το Ελληνικό δίκτυο τότε τι συζητάμε; Δεν μπορεί κανείς να σου ζητήσει ευθύνη επειδή χρησιμοποίησες πιστοποιημένο προϊόν. Αν θα κυνηγήσουν κάποιον είναι αυτόν που έκδωσε την πιστοποίηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dpapastergiou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2011 Απ' ότι γνωρίζω, εκτός από τη ΔΕΗ στις Σέρρες που τραβάει το ''δικό της δρόμο'', γενικά σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού πρώτα γίνει το περιβόητο τεστ της λάμπας. Το φαινόμενο μπορεί να λυθεί είτε με επιτηρητή και ρελέ είτε με μικρά μονοφασικά ρελέ και αντιστάσεις. Εμένα πάντως δεν με προβληματίζει τόσο το συγκεκριμένο φαινόμενο όσο η απόδοσή τους, για την οποία δεν έχω πειστεί έχοντας εγκαταστήσει ήδη αρκετούς. Έχεις κανείς παρατηρήσει κάτι σχετικό; ΥΓ. Θα μου επιτρέψετε να πω από προσωπική εμπειρία ότι η υποστήριξη της SMA είναι εξαιρετική. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2011 Χωρίς να έχω παρακολουθήσει το θέμα και με βάση μόνο όσα έχουν γραφτεί εδώ, θεωρώ πως η ΔΕΗ των Σερρών το αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα, σε αντίθεση με τα άλλα τμήματα. Αν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, είτε χρησιμοποιείς τα κατάλληλα μέσα για να το εξακριβώσεις και να το αντιμετωπίσεις, είτε δεν παραλαμβάνεις καθόλου. Το τεστ της λάμπας μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον επιπολαιότητα. Για να κατατοπιστούμε στο θέμα, ποιο ποσοστό των "τεστ λάμπας" βγαίνουν αρνητικά? Το πρόβλημα γίνεται αντιληπτό κατά την εγκατάσταση, ή μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dpapastergiou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2011 Αγαπητέ συνεπίθετε, επειδή όντως δεν έχεις ασχοληθεί αρκετά, το θέμα είναι τυπικό. Δεν είναι επιπόλαιες όλες οι ΔΕΗ της Ελλάδας εκτός από τις Σέρρες. Άλλωστε τη δοκιμή με τη λάμπα η ΔΕΗ την προτείνει και όχι κανείς από εμάς. Σε όλες τις περιπτώσεις βγαίνει αρνητικό και είναι λογικό να είναι έτσι. Δεν αναφέρεται καν ως πρόβλημα. Επίσης στην ουσία δεν έχει κανένα νόημα αφού η ΔΕΗ δεν πρόκειται ποτέ να κόψει "μονοφασικά", άρα η πιθανότητα μονοφασικής διακοπής δεν υφίσταται στην πράξη. Δεν είναι εκεί συνεπώς το θέμα. Όπως ξαναέγραψε άλλωστε -αν και η ΔΕΗ ΔΕΝ το ζητά- μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Για μένα, μετά από παρακολούθηση μηνών σε δεκάδες εγκαταστάσεις τόσο με μονοφασικούς όσο και με τριφασικούς inverter, θέμα είναι η άπόδοσή τους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paros pv Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς για το θέμα της φράσης υπαλληλάκια, που κάποιους ενόχλησε, το παίρνω πίσω αλλά έγινε εν βρασμώ ψυχής. Εφοσον επιθυμείτε και άλλες λεπτομέρειες να σας πω οτι υπάλληλος της SMA είχε διαβεβαιώσει το μηχανικό οτι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τη σύνδεση και πως κάποιος απο τα κεντρικά της ΔΕΗ θα επικοινωνουσε με το προϊσταμενο της ΔΕΗ Σύρου για να επέμβει και να γίνει η σύνδεση χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια αυτό δε συναίβει ποτε. Επίσης σε επιστολή του μηχανικού προς την SMA απο τις ημέρες της εκθεσης δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα καμία απάντηση, και βέβαια τα τηλέφωνα της SMA εδω και δυο εβδομάδες είναι τεζα. Αυτα οσο αφορά τον επαγγελματισμό των υπαλλήλων που σας έθιξα. Οσο για το τεχνικο κομμάτι ο συνάδελφος που ανάφέρει οτι γινονται μονο τριφασικές διακοπες στο δίκτυο απο τη ΔΕΗ προφανώς αναφέρεται στις προγραμματισμένες, γιατι απο πτώση καλωδίου μπορεί ανετα να προκύψει μονοφασική διακοπη. Επίσης σχετικά με την πιστοποίηση των αντιστροφεών αναφέρω τα εξής. TO VDE 0126 είναι πρώτυπο για την αποζευξη σε περίπτωση τριφασικής διακοπής. To σφάλμα εδω είναι της ΔΕΗ η οποία ναι μεν ζητά μονο αυτό το πιστοποιητικό κατα την φάση της αδειοδότησης αλλά κατα τη φάση των δοκιμών εφαρμόζει και μονοφασική ή διφασική διακοπή στο δίκτυο. Επρεπε λοιπόν να απαιτεί εξαρχής και εγγράφως ο αντιστροφέας να κάνει απόζευξη και σε μονοφασική διακοπή ή δεν έπρεπε καν να εφαρμοζει τη συγκεκριμένη δοκιμή. Οσο για το αν έχει εμφανιστει και αλλού το πρόβλημα σας διαβεβαιώνω πως και στην Καλαματα έχει συμβεί το ίδιο ακριβώς και οι εγκαταστάτες εβαλαν και εκει επιτηρητή και ρελέ. Αν κάποιος γνωρίζει και για αλλη περιοχή της ΕΛλάδας παρακαλώ να το αναφέρει Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2011 ΟΚ paros pv να μπω στη λογική σου. Πέφτει ένα καλώδιο και γίνεται μονοφασική διακοπή. Και πάει ο μελλοθάνατος ΔΕΗτζής να επιδιορθώσει τη βλάβη. Δε θα κόψει την παροχή στις άλλες 2 φάσεις; Γιατί αν δεν τη κόψει και αγγίξει τα καλώδια θα τον χτυπήσει το ρεύμα που στέλνει η ίδια η ΔΕΗ. Δε θα περιμένει το ΦΒ για να πάθει ηλεκτροπληξία. Όσο για τη πιστοποίηση από ότι θυμάμαι λέγεται πιστοποιητικό για ΣΥΝΔΕΣΗ στο δημόσιο δίκτυο. Δηλαδή είναι πιστοποιημένος να συνδεθεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paros pv Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2011 συμφωνα απολυτα με αυτο που λες. Καθε ηλεκτρολογος οφείλει να ελεγχει αν υπάρχει ταση εκει που θα δουλέψει. Το ίδιο είπα και γω στο μηχανικό της ΔΕΗ που δε δεχόταν να συνδεσει. Η απάντηση του όμως ήταν : " με αυτή τη λογική, ας μην έχει και καθόλου αποφυγη νησιδοποίησης ο αντιστροφέας, αφού πρώτα μετράμε και μετα ακουμπάμε." Και μάλλον εχει δίκιο. Η αποφυγή της νησιδοποίησης δεν υπάρχει για να βάζουμε χέρι χωρις να μετράμε. Υπάρχει για την επιπλέον ασφάλεια όλων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα