Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα


mem_fretz

Recommended Posts

Αν θες γράψε εδώ τα στοιχεία των συστημάτων για να δούμε αν είναι ο.κ.

Όχι, βάζοντας τον ηλιακό δεν απαιτείται να προτείνεις και κάποια άλλη αλλαγή π.χ. κουφωμάτων μιας που αλλάζεις και κατηγορία

Link to comment
Share on other sites

Στην Ψύξη:

Τερματικές μονάδες: 0,93 όχι 0,95 (4.4.1 σελ. 106 προς το τέλος, ΤΟΤΕΕ1, Β' έκδοση)

Βοηθητικές μονάδες: 0 όχι 0,27KW (σελ. 111, 4η γραμμή από πάνω, ΤΟΤΕΕ1 , Β' έκδοση )

 

Στην Θέρμανση:

Στην καρτέλα Παραγωγή έχεις Β.Α.=1. Θα πρέπει να βάλεις τον Β.Α. από το φύλλο καυσανάλυσης που θα είναι της τάξης 0,85 έως 0,91) . Αν δεν υπάρχει και αφού είναι ατομικός μπορείς να τον πάρεις από την πινακίδα του.

Στην καρτέλα Δίκτυο διανομής έχεις βάλει Β.Α.=0,86. Υποθέτω ότι οι σωληνώσεις του δικτύου είναι αμόνωτες και την τιμή την πήρες από τον πιν. 4.11, σελ. 105, ΤΟΤΕΕ1 , Β' έκδοση, οπότε είναι σωστός.

Στην καρτέλα Βοηθητικές Μονάδες έχεις βάλει ισχύ κυκλοφορητή=0,5KW. Για ατομικό λέβητα μου φαίνεται πολύ. Θα περίμενα μια τιμή από 0,1 έως 0,25 KW. To έγραφε πάνω στην πινακίδα του;

Link to comment
Share on other sites

Για λέβητα με ισχύ 20000

 

στη ΨΥΞΗ, στο β.α. τερματικών μονάδων (επειδή δεν έχεις σύστημα ψήξης και έχεις βάλει το κτήριο αναφοράς), πρέπει να βάλεις 0,93 και όχι 0,95

 

στη ΘΕΡΜΑΝΣΗ, στο β.α. του λέβητα, έχεις βάλει 1,0 ενω θα έπρεπε να υπολογίσεις το ngen = ngm*ng1*ng2 = 0, .... μέσω της υπερδιαστασιολόγησης

Link to comment
Share on other sites

Ο λέβητας είναι για όλη την πολυκατοικία; και είναι 20.000 Kcal/h=23,26 ΚW (και όχι 20,25 KW που γράφεις);

Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρός. Μήπως είναι 200.000 Kcal/h=232,6KW;

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει να έχεις δίκιο για τον καυστήρα, γιατί από τις προδιαγραφές που βλέπω στο ιντερνετ πρέπει να είναι 200.000. Ειναι bentone st146 , type st146 ( B330A). Θα π'αω βέβαια να το ξαναδώ

Link to comment
Share on other sites

Έχω σημειώσει 20000, θα το ξαναδώ.

Είναι ng1=0.95

ng2=0.90

23.20x0.873=20.25 'ετσι το έβγαλα

 

ngen = ngm*ng1*ng2 = 0, .... (μέσω της υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα)

Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.